Олечка написал : Solovey, так, вроде, не делают...

Для 3х фазных нагрузок разумеется так не делают, тем более так делать нельзя для 4х и 5ти жильных кабелей..

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

16.09.2014 в 22:16:04

#4719919

Олечка написал : Под 25 и 16 - 1,5 квадрата ПУНП?

зато АВВ :)))

0
Аватар пользователя
hrizzy

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Пушкино

Сообщений: 7

16.09.2014 в 22:48:00

#4720016

Slonobas написал : зато АВВ :)))

Это не я, под рукой на замену ничего не было :))

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

16.09.2014 в 23:31:45

#4720103

дружба написал : Вариант рабочий???

Ну допустим сделали вы так,происходит мелкая неприятность в плите,надо обесточить,отключаем УЗО,всё не плохо,но вот неприятность по-более и хоп!вся квартира отключилась - сработало вводное устройство

дружба написал : АВ 3п25А

,а в это время кто-то что делает в квартире(или один человек живёт?тогда ладно).Можно конечно сказать - а где гарантия что поставлю я

дружба написал : 3п.20А

и будут оба щёлкать?Гарантий ,увы,нет.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.09.2014 в 23:34:16

#4720108

Юрка написал : ... нарисовался в воображении идеальный щит: на каждую нагрузку своё УЗМ с индивидуальными настройками. :) А вообще электрик наверное не очень различает УЗМ и УЗО (одной буквой отличаются). Поэтому поставил их равное количество и рядышком.

дружба написал : Сегодня прораб признался щит,собирал электрик-узбек.

Это отдельная тема... Несколько лет назад муж делал электрику в доме (2 этажа, СНТ), а всю электроустановку после "сделали" узбеки или таджики. А как же - у них дешевле! Можно про это книгу написать... Некоторые кабели замуровали в стены, кое -что обрезали под корень. Хозяин в проект не вникал, да и зачем? "Новые" узбеки-электрики "исправили" ситуацию и устранили косяки узбеков-предшественников: взяли освещение от розеток. Там был очень толковый узбек-электрик, он и прикрутил концы к розеткам. Правда, про проходные не знал, а предшественники отрезали и замуровали "лишние" кабели. Ситуация вышла из под контроля. Муж категорически отказался ехать и доделывать. Правда, приехал, глянул и понял: вся его работа прахом. Свою часть работы он выполнил и сдал: все кабели в соответствии с проектом проложил, щит сделал, все подключил и продемонстрировал. А дальше - пусть узбеки доделывают. Там дешевле...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

17.09.2014 в 00:09:53

#4720160

chernenko написал : Допустимо ли заштукатуривать в стену кабель NYM у которого немного надорвана ПВХ оболочка (прижали кромкой шпателя) 1 см по длине без повреждения изоляции проводников?

одеть кусок термоусадки и погреть, или просто обомотать 4-5 слоев изоленты и замуровать.

Solovey написал : может удобнее три однофазных влепить, чтобы в случае чего из-за КЗ на одной фазе весь дом не тух....???

да. но перед ними поставить вводной трехфазный выключатель нагрузки.

hrizzy написал : Клещи модель не помню - на вид новый, нормальный прибор.

ампер так на 1000? И что они увидят?

ailcat написал : Потому что это уже будет не одно подключение, а целых три независимых...

счетчик трехфазный и один - Вы про него забыли?

дружба написал : 2.вариант установлю только 4п.узо40А30мА-линия.Второй вариант больше устраивает,экономия на 3п.АВ и экономия места в щите. Вариант рабочий???

да

haramamburu написал : А вот если от точки учета погнать по три кабеля -

только так, т.к один 1P АВ = 1 линия

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

17.09.2014 в 00:27:42

#4720192

hrizzy, можете описать лестничный и квартирный щитки - слева направо - что за что отвечает?

hrizzy написал : Картинка вводной группы. В один автомат было вставлено 2 провода (разного сечения). Один перекинули на правый С20,

Два провода на фото - в левом... ?

hrizzy написал : УЗО выкинули.

причина?

hrizzy написал : УЗО, видимо, склеило ласты - на кнопку "Тест" не реагирует.

а напряжение на нем есть? :)

Так какой АВ вырубается? С опущенным на фото клювом ?

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

17.09.2014 в 08:22:37

#4720425

Достаточно ли для молниезащиты дачного деревянного дома подключения УЗИП (ОСП1) только в вводном уличном щите по такой схеме:

Или нужно дополнительно устанавливать УЗИП во внутридомовом щитке, причём уже УЗИП 3P+N?

УЗИП будет использоваться от фирмы IEK: http://www.spb.etm.ru/cat/nn/8657200/. У него, как я понял, хорошо то, что предохранители уже встроены внутрь прибора, т.е. их не придётся устанавливать дополнительно.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.09.2014 в 08:22:50

#4720426

Solovey написал : luzgin Невнимательно смотрели. У трехполюсного автомата между собой внутри соединены механически расцепители. Мне кажется вам уже отвечали на форуме по этому поводу.

Даже с отломанным клювиком будут отключаться все полюсы одновременно.

если еще нужно дома вытащил ось соединяющие клювики(вот такой я фома неверующий) каждый полюс вкл. выкл. НЕЗАВИСИМО:) готов разбирать АВ дальше:o

0
Аватар пользователя
Alkuz

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Иваново

Сообщений: 117

17.09.2014 в 08:57:40

#4720457

Добрый день, подскажите чем можно заменить в домашнем щитке ВКЗ С25 30мАм после которого идут два автомата по 16 на две линиии розеток в разных комнатах? Мой постоянно отщелкивает (бывает не сразу) причем независимо включены автоматы после него или нет. В магазине сказали, что их перестали выпускать. Сходу замену найти не удалось, т.к. судя по всему нужен 3-хполюсной (2 полюса на 2 автомата + тест), а все УЗО либо 2-х либо 4-х полюсные. Места в щитке к сожалению на 4р нет.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.09.2014 в 09:09:37

#4720467

Alkuz, здравствуйте.

Alkuz написал : чем можно заменить в домашнем щитке ВКЗ С25 30мАм

Любым подходящим двухполюсным диффавтоматом С25 30мА, например, таким: http://www.etm.ru/cat/nn/3840064/

Alkuz написал : судя по всему нужен 3-хполюсной (2 полюса на 2 автомата + тест)

Вы ошибаетесь. Через диффавтомат или УЗО проходят и фаза и нейтраль, поэтому два полюса. Тестовая схема внутри.

0
Аватар пользователя
Alkuz

Местный

Регистрация: 16.10.2010

Иваново

Сообщений: 117

17.09.2014 в 09:15:05

#4720472

НЕМЕЦ, спасибо

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

17.09.2014 в 09:49:26

#4720517

sawai написал : Достаточно ли для молниезащиты дачного деревянного дома подключения УЗИП (ОСП1) только в вводном уличном щите по такой схеме:

Или нужно дополнительно устанавливать УЗИП во внутридомовом щитке, причём уже УЗИП 3P+N?

УЗИП будет использоваться от фирмы IEK: http://www.spb.etm.ru/cat/nn/8657200/. У него, как я понял, хорошо то, что предохранители уже встроены внутрь прибора, т.е. их не придётся устанавливать дополнительно.

Да, на схеме с сайта IEK в их ОПС1 (УЗИП) действительно встроенный плавкий предохранитель:

Кстати, а хватит вообще таких характеристик этого экземпляра:

Класс: C (II) Номинальный разрядный ток: 20kA Максимальный разрядный ток: 40kA

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.09.2014 в 10:15:39

#4720561

luzgin написал : дома вытащил ось соединяющие клювики(вот такой я фома неверующий) каждый полюс вкл. выкл. НЕЗАВИСИМО

Действительно "Фома";) Это вы выключали полюс "независимо"! а вы устройте КЗ на один полюс и посмотрите, что и как выключится!

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.09.2014 в 10:41:17

#4720609

haramamburu написал : Это вы выключали полюс "независимо"! а вы устройте КЗ на один полюс и посмотрите, что и как выключится!

доломал АВ :) действительно связаны:o

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

17.09.2014 в 10:53:25

#4720631

luzgin написал : действительно связаны

Не может быть!:swoon А как же штырёк в клювике?Когда его вытаскиваешь,действительно они по одному отключаются :cool: Вот же буржуйские штучки:p luzgin, конечно не плохо разобрать и самому посмотреть,но есть ещё всякие информационно-рекламные стенды,в интернете можно информацию посмотреть,вашу бы энергию,да в мирное русло:)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

17.09.2014 в 10:54:25

#4720633

Alkuz написал : Мой постоянно отщелкивает (бывает не сразу) причем независимо включены автоматы после него или нет.

Диф может быть исправен, а утечка может быть по нулю

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.09.2014 в 10:58:04

#4720638

serj12 написал : есть ещё всякие информационно-рекламные стенды,в интернете можно информацию посмотреть

Кажется, Abrikos выкладывал очень наглядное видео про два однополюсника с объединенными клювиками. При КЗ через один из них усилия, чтобы опустить второй клювик не хватает.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.09.2014 в 12:30:04

#4720745

НЕМЕЦ написал : Кажется, Abrikos выкладывал очень наглядное видео про два однополюсника с объединенными клювиками. При КЗ через один из них усилия, чтобы опустить второй клювик не хватает.

Вот это видео Для электриков- так делать нельзя!

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.09.2014 в 12:44:33

#4720755

haramamburu, спасибо!

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

17.09.2014 в 12:58:46

#4720776

haramamburu написал : Вот это видео

на заднем плане в розетку зачетно провода вставлены подозреваю и 30 и 90 А из этой розетка добывают:eek:

0
Аватар пользователя
ilai

Местный

Регистрация: 17.09.2013

Самара

Сообщений: 257

17.09.2014 в 13:18:24

#4720801

Вот незадача, век живи век учись. Первый раз попались электроустановочные итальянского стандарта, но блин какие коробки под них нужны??? Чисто итальянского или корейского тоже подойдут??? Кто сталкивался с таким???

0
Аватар пользователя
hrizzy

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Пушкино

Сообщений: 7

17.09.2014 в 14:51:55

#4720934

BV написал : hrizzy, можете описать лестничный и квартирный щитки - слева направо - что за что отвечает?

Квартирный:

  • Варочная панель
  • Духовка
  • Розетки с/у и ?
  • Розетки в комнатах (выкл)
  • Освещение (сверху заведено освещение коридора и гостиной)
  • Освещение
  • Бойлер

По первым двум меня терзают смутные сомнения. Проверю сегодня.

BV написал : Сообщение от hrizzy
Картинка вводной группы. В один автомат было вставлено 2 провода (разного сечения). Один перекинули на правый С20,

Два провода на фото - в левом... ?

Да, они, в левом.

BV написал : Сообщение от hrizzy
УЗО выкинули.

причина?

Он в воздухе болтался, электрик решил, что квартирного хватит.

BV написал : Сообщение от hrizzy
УЗО, видимо, склеило ласты - на кнопку "Тест" не реагирует.

а напряжение на нем есть?

Есть :)

BV написал : Так какой АВ вырубается? С опущенным на фото клювом ?

Да, он.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

17.09.2014 в 16:49:03

#4721201

luzgin написал : на заднем плане в розетку зачетно провода вставлены подозреваю и 30 и 90 А из этой розетка добывают

:a:D:D... нет конечно..

0
Аватар пользователя
klient spb

Местный

Регистрация: 29.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

17.09.2014 в 17:04:22

#4721225

приветствую. пара лоховских вопросов.

вопрос раз. включенные в сеть приборы отключенные кнопкой греются (например неработающий инструмент) . с чем это может быть связано? как лечить? и надо ли? вопрос два. у соседа стоит реле напряжения, срабатывает в сутки по шесть раз. на 245 V. по утрам до 250 загибает. вопросы те же.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.09.2014 в 17:15:52

#4721237

ilai написал : Вот незадача, век живи век учись. Первый раз попались электроустановочные итальянского стандарта, но блин какие коробки под них нужны??? Чисто итальянского или корейского тоже подойдут??? Кто сталкивался с таким???

Итальянские це узкие? Если да, то на один стандартный подрозетник с межосевым 71 мм будет по два механизма. Кажись нужны прямоугольные подрозетники. Но в реальности не проверял, все выводы на основе картинок из каталогов.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

17.09.2014 в 17:15:59

#4721239

hrizzy, то, что на Ваших фото - это конечно как-то работает, но по моей шкале качества - это полная опа.... И судя по разнообразию зверинца АВ и проводов, "качеству" сборки у Вас может быть что угодно .... вплоть до плавающего коротыша в стене, которое рубит этот автомат.... По уму - перебирать хоть как-то оба щита (чтобы разобраться в этом месиве) и исследовать линии приборами - самый минимум, максимум - выкидывать-хоронить г-но проводку и делать новую...

hrizzy написал :

  • Освещение (сверху заведено освещение коридора и гостиной)

И какой автомат защищает этот тонкий проводочек? 40А вводной? :)

hrizzy написал : УЗО, видимо, склеило ласты - на кнопку "Тест" не реагирует.

Может контакты кнопки закисли - понажимайте несколько раз.... Еще бывает, что УЗО остается рабочим, а ТЕСТ выходит из строя.... но все равно - под замену...

hrizzy написал : В один автомат было вставлено 2 провода (разного сечения). Один перекинули на правый С20

А то, что так сделано в квартирном щитке Вас ни капли не смущает? :)

hrizzy написал : УЗО выкинули.

причина? Он в воздухе болтался,

Это как? :a

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.09.2014 в 17:57:24

#4721285

BV написал : Это как?

Элементарно сэр! Левитация, сэр! :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

17.09.2014 в 18:24:46

#4721312

Взялся за ремонт еще одной комнаты дома. На каком расстоянии от потолка установить розетку для кондиционера? Изначально отдельных линий под кондиционеры не планировалось и вообще не факт, что они будут, но вот розетку я хочу предусмотреть сразу.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108612

17.09.2014 в 18:39:07

#4721331

Johnny написал : но вот розетку я хочу предусмотреть сразу.

лучше просто вывод провода 100см колечком, выше левого нижнего угла кондея на 6-7см и правее на 6-7см, но провод не должен подходить к этой точке снизу и пересекать трассу, которая в этом углу ныряет в стену и уходит левее.... либо штробиться глубже трассы - но не гуд, тк при штроблении трассы легко убить... Если встроенную розетку - то также в левый нижний угол - потом её выковырять, и как-то соединиться под трассой или над трассой... Можно и просто розетку выше блока - если этот колхоз не смущает :)

0