16.09.2014 в 22:01:38
#4719878
Олечка написал : Solovey, так, вроде, не делают...
Для 3х фазных нагрузок разумеется так не делают, тем более так делать нельзя для 4х и 5ти жильных кабелей..
16.09.2014 в 22:48:00
#4720016
16.09.2014 в 23:31:45
#4720103
дружба написал : Вариант рабочий???
Ну допустим сделали вы так,происходит мелкая неприятность в плите,надо обесточить,отключаем УЗО,всё не плохо,но вот неприятность по-более и хоп!вся квартира отключилась - сработало вводное устройство
дружба написал : АВ 3п25А
,а в это время кто-то что делает в квартире(или один человек живёт?тогда ладно).Можно конечно сказать - а где гарантия что поставлю я
дружба написал : 3п.20А
и будут оба щёлкать?Гарантий ,увы,нет.
И это пройдёт ...
16.09.2014 в 23:34:16
#4720108
Юрка написал : ... нарисовался в воображении идеальный щит: на каждую нагрузку своё УЗМ с индивидуальными настройками. :) А вообще электрик наверное не очень различает УЗМ и УЗО (одной буквой отличаются). Поэтому поставил их равное количество и рядышком.
дружба написал : Сегодня прораб признался щит,собирал электрик-узбек.
Это отдельная тема... Несколько лет назад муж делал электрику в доме (2 этажа, СНТ), а всю электроустановку после "сделали" узбеки или таджики. А как же - у них дешевле! Можно про это книгу написать... Некоторые кабели замуровали в стены, кое -что обрезали под корень. Хозяин в проект не вникал, да и зачем? "Новые" узбеки-электрики "исправили" ситуацию и устранили косяки узбеков-предшественников: взяли освещение от розеток. Там был очень толковый узбек-электрик, он и прикрутил концы к розеткам. Правда, про проходные не знал, а предшественники отрезали и замуровали "лишние" кабели. Ситуация вышла из под контроля. Муж категорически отказался ехать и доделывать. Правда, приехал, глянул и понял: вся его работа прахом. Свою часть работы он выполнил и сдал: все кабели в соответствии с проектом проложил, щит сделал, все подключил и продемонстрировал. А дальше - пусть узбеки доделывают. Там дешевле...
17.09.2014 в 00:09:53
#4720160
chernenko написал : Допустимо ли заштукатуривать в стену кабель NYM у которого немного надорвана ПВХ оболочка (прижали кромкой шпателя) 1 см по длине без повреждения изоляции проводников?
одеть кусок термоусадки и погреть, или просто обомотать 4-5 слоев изоленты и замуровать.
Solovey написал : может удобнее три однофазных влепить, чтобы в случае чего из-за КЗ на одной фазе весь дом не тух....???
да. но перед ними поставить вводной трехфазный выключатель нагрузки.
hrizzy написал : Клещи модель не помню - на вид новый, нормальный прибор.
ампер так на 1000? И что они увидят?
ailcat написал : Потому что это уже будет не одно подключение, а целых три независимых...
счетчик трехфазный и один - Вы про него забыли?
дружба написал : 2.вариант установлю только 4п.узо40А30мА-линия.Второй вариант больше устраивает,экономия на 3п.АВ и экономия места в щите. Вариант рабочий???
да
haramamburu написал : А вот если от точки учета погнать по три кабеля -
только так, т.к один 1P АВ = 1 линия
17.09.2014 в 00:27:42
#4720192
hrizzy, можете описать лестничный и квартирный щитки - слева направо - что за что отвечает?
hrizzy написал : Картинка вводной группы. В один автомат было вставлено 2 провода (разного сечения). Один перекинули на правый С20,
Два провода на фото - в левом... ?
hrizzy написал : УЗО выкинули.
причина?
hrizzy написал : УЗО, видимо, склеило ласты - на кнопку "Тест" не реагирует.
а напряжение на нем есть? :)
Так какой АВ вырубается? С опущенным на фото клювом ?
17.09.2014 в 08:22:37
#4720425
Достаточно ли для молниезащиты дачного деревянного дома подключения УЗИП (ОСП1) только в вводном уличном щите по такой схеме:
Или нужно дополнительно устанавливать УЗИП во внутридомовом щитке, причём уже УЗИП 3P+N?
УЗИП будет использоваться от фирмы IEK:
17.09.2014 в 08:22:50
#4720426
Solovey написал : luzgin Невнимательно смотрели. У трехполюсного автомата между собой внутри соединены механически расцепители. Мне кажется вам уже отвечали на форуме по этому поводу.
Даже с отломанным клювиком будут отключаться все полюсы одновременно.
если еще нужно дома вытащил ось соединяющие клювики(вот такой я фома неверующий) каждый полюс вкл. выкл. НЕЗАВИСИМО:) готов разбирать АВ дальше:o
17.09.2014 в 08:57:40
#4720457
Добрый день, подскажите чем можно заменить в домашнем щитке ВКЗ С25 30мАм после которого идут два автомата по 16 на две линиии розеток в разных комнатах? Мой постоянно отщелкивает (бывает не сразу) причем независимо включены автоматы после него или нет. В магазине сказали, что их перестали выпускать. Сходу замену найти не удалось, т.к. судя по всему нужен 3-хполюсной (2 полюса на 2 автомата + тест), а все УЗО либо 2-х либо 4-х полюсные. Места в щитке к сожалению на 4р нет.
17.09.2014 в 09:09:37
#4720467
Alkuz, здравствуйте.
Alkuz написал : чем можно заменить в домашнем щитке ВКЗ С25 30мАм
Любым подходящим двухполюсным диффавтоматом С25 30мА, например, таким:
Alkuz написал : судя по всему нужен 3-хполюсной (2 полюса на 2 автомата + тест)
Вы ошибаетесь. Через диффавтомат или УЗО проходят и фаза и нейтраль, поэтому два полюса. Тестовая схема внутри.
17.09.2014 в 09:15:05
#4720472
НЕМЕЦ, спасибо
17.09.2014 в 09:49:26
#4720517
sawai написал : Достаточно ли для молниезащиты дачного деревянного дома подключения УЗИП (ОСП1) только в вводном уличном щите по такой схеме:
Или нужно дополнительно устанавливать УЗИП во внутридомовом щитке, причём уже УЗИП 3P+N?
УЗИП будет использоваться от фирмы IEK:
Да, на схеме с сайта IEK в их ОПС1 (УЗИП) действительно встроенный плавкий предохранитель:
Кстати, а хватит вообще таких характеристик этого экземпляра:
Класс: C (II) Номинальный разрядный ток: 20kA Максимальный разрядный ток: 40kA
17.09.2014 в 10:15:39
#4720561
luzgin написал : дома вытащил ось соединяющие клювики(вот такой я фома неверующий) каждый полюс вкл. выкл. НЕЗАВИСИМО
Действительно "Фома";) Это вы выключали полюс "независимо"! а вы устройте КЗ на один полюс и посмотрите, что и как выключится!
17.09.2014 в 10:41:17
#4720609
haramamburu написал : Это вы выключали полюс "независимо"! а вы устройте КЗ на один полюс и посмотрите, что и как выключится!
доломал АВ :) действительно связаны:o
17.09.2014 в 10:53:25
#4720631
luzgin написал : действительно связаны
Не может быть!:swoon А как же штырёк в клювике?Когда его вытаскиваешь,действительно они по одному отключаются :cool: Вот же буржуйские штучки:p luzgin, конечно не плохо разобрать и самому посмотреть,но есть ещё всякие информационно-рекламные стенды,в интернете можно информацию посмотреть,вашу бы энергию,да в мирное русло:)
И это пройдёт ...
17.09.2014 в 10:54:25
#4720633
Alkuz написал : Мой постоянно отщелкивает (бывает не сразу) причем независимо включены автоматы после него или нет.
Диф может быть исправен, а утечка может быть по нулю
17.09.2014 в 10:58:04
#4720638
serj12 написал : есть ещё всякие информационно-рекламные стенды,в интернете можно информацию посмотреть
Кажется, Abrikos выкладывал очень наглядное видео про два однополюсника с объединенными клювиками. При КЗ через один из них усилия, чтобы опустить второй клювик не хватает.
17.09.2014 в 12:30:04
#4720745
НЕМЕЦ написал : Кажется, Abrikos выкладывал очень наглядное видео про два однополюсника с объединенными клювиками. При КЗ через один из них усилия, чтобы опустить второй клювик не хватает.
17.09.2014 в 12:44:33
#4720755
haramamburu, спасибо!
17.09.2014 в 12:58:46
#4720776
haramamburu написал : Вот это видео
на заднем плане в розетку зачетно провода вставлены подозреваю и 30 и 90 А из этой розетка добывают:eek:
17.09.2014 в 13:18:24
#4720801
Вот незадача, век живи век учись. Первый раз попались электроустановочные итальянского стандарта, но блин какие коробки под них нужны??? Чисто итальянского или корейского тоже подойдут??? Кто сталкивался с таким???
17.09.2014 в 14:51:55
#4720934
BV написал : hrizzy, можете описать лестничный и квартирный щитки - слева направо - что за что отвечает?
Квартирный:
По первым двум меня терзают смутные сомнения. Проверю сегодня.
BV написал : Сообщение от hrizzy
Картинка вводной группы. В один автомат было вставлено 2 провода (разного сечения). Один перекинули на правый С20,
Два провода на фото - в левом... ?
Да, они, в левом.
BV написал : Сообщение от hrizzy
УЗО выкинули.
причина?
Он в воздухе болтался, электрик решил, что квартирного хватит.
BV написал : Сообщение от hrizzy
УЗО, видимо, склеило ласты - на кнопку "Тест" не реагирует.
а напряжение на нем есть?
Есть :)
BV написал : Так какой АВ вырубается? С опущенным на фото клювом ?
Да, он.
17.09.2014 в 16:49:03
#4721201
luzgin написал : на заднем плане в розетку зачетно провода вставлены подозреваю и 30 и 90 А из этой розетка добывают
:a:D:D... нет конечно..
17.09.2014 в 17:04:22
#4721225
приветствую. пара лоховских вопросов.
вопрос раз. включенные в сеть приборы отключенные кнопкой греются (например неработающий инструмент) . с чем это может быть связано? как лечить? и надо ли? вопрос два. у соседа стоит реле напряжения, срабатывает в сутки по шесть раз. на 245 V. по утрам до 250 загибает. вопросы те же.
17.09.2014 в 17:15:52
#4721237
ilai написал : Вот незадача, век живи век учись. Первый раз попались электроустановочные итальянского стандарта, но блин какие коробки под них нужны??? Чисто итальянского или корейского тоже подойдут??? Кто сталкивался с таким???
Итальянские це узкие? Если да, то на один стандартный подрозетник с межосевым 71 мм будет по два механизма. Кажись нужны прямоугольные подрозетники. Но в реальности не проверял, все выводы на основе картинок из каталогов.
17.09.2014 в 17:15:59
#4721239
hrizzy, то, что на Ваших фото - это конечно как-то работает, но по моей шкале качества - это полная опа.... И судя по разнообразию зверинца АВ и проводов, "качеству" сборки у Вас может быть что угодно .... вплоть до плавающего коротыша в стене, которое рубит этот автомат.... По уму - перебирать хоть как-то оба щита (чтобы разобраться в этом месиве) и исследовать линии приборами - самый минимум, максимум - выкидывать-хоронить г-но проводку и делать новую...
hrizzy написал :
- Освещение (сверху заведено освещение коридора и гостиной)
И какой автомат защищает этот тонкий проводочек? 40А вводной? :)
hrizzy написал : УЗО, видимо, склеило ласты - на кнопку "Тест" не реагирует.
Может контакты кнопки закисли - понажимайте несколько раз.... Еще бывает, что УЗО остается рабочим, а ТЕСТ выходит из строя.... но все равно - под замену...
hrizzy написал : В один автомат было вставлено 2 провода (разного сечения). Один перекинули на правый С20
А то, что так сделано в квартирном щитке Вас ни капли не смущает? :)
hrizzy написал : УЗО выкинули.
причина? Он в воздухе болтался,
Это как? :a
17.09.2014 в 18:24:46
#4721312
Взялся за ремонт еще одной комнаты дома. На каком расстоянии от потолка установить розетку для кондиционера? Изначально отдельных линий под кондиционеры не планировалось и вообще не факт, что они будут, но вот розетку я хочу предусмотреть сразу.
17.09.2014 в 18:39:07
#4721331
Johnny написал : но вот розетку я хочу предусмотреть сразу.
лучше просто вывод провода 100см колечком, выше левого нижнего угла кондея на 6-7см и правее на 6-7см, но провод не должен подходить к этой точке снизу и пересекать трассу, которая в этом углу ныряет в стену и уходит левее.... либо штробиться глубже трассы - но не гуд, тк при штроблении трассы легко убить... Если встроенную розетку - то также в левый нижний угол - потом её выковырять, и как-то соединиться под трассой или над трассой... Можно и просто розетку выше блока - если этот колхоз не смущает :)