Умко написал :
Моё мнение - где-то комфорка пробивает на массу. Или я не прав?
угу.
Умко написал :
Объясните популярно, что будет, если будет так как в примере из книжки?
по факту может и не быть ничего, если розетки по полной не нагружать. Да и брендовые УЗО имею какой-то запас "прочности" (если на УЗО написано номинал 25А, это не значит что при токе в 30А УЗО за 5 минут сдохнет...)
Но если взять именно ваш пример: УЗО на 20А (хотя 20А для УЗО уж больно странный номинал) и нагрузить все три розетки по максимуму (обогревателей понатыкать) то при длительном протекании тока в 40-50А такому УЗО наверняка поплохеет: а уж какой оно смертью помрет - это от конкретного экземпляра зависит