Rumato написал : при капитальном ремонте его все равно никто искать не будет.

а зачем искать, если автор помнит и сможет сфотографировать для истории. Зачем одну работу делать дважды?

sharpei, от розетки, к которой подходит Ал провод не возбраняется вести медью....

0
Бобр
Бобр
Новичок

Регистрация: 18.10.2014

Иркутск

Сообщений: 7

19.10.2014 в 12:00:32

haramamburu написал : хоть с пастой хоть без... умрут.. а сечение кабеля какое?

70,по паспорту 35 меди или 50 алюминь,но вводной автомат на котле стоит 125А и начальник купил 70,так что колечком под шайбу не катит

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

19.10.2014 в 12:40:31

Бобр написал : 70,по паспорту 35 меди или 50 алюминь

ТАКИЕ сечения только под наконечник или под гильзу ГАМ. Больше нечего выдумывать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119258

19.10.2014 в 12:52:52

Бобр написал : 70,по паспорту 35 меди или 50 алюминь,но вводной автомат на котле стоит 125А и начальник купил 70,так что колечком под шайбу не катит

Вот тут http://www.gosthelp.ru/text/VSN13983Instrukciyapookon.html еще способ есть Рис. 2.3. Выштамповка наконечника из жилы пороховым прессом :)

0
Бобр
Бобр
Новичок

Регистрация: 18.10.2014

Иркутск

Сообщений: 7

19.10.2014 в 14:10:46

BV; знаю,но нет такого в этой местности.в прошлой жизни у меня бы не было таких проблем,но здесь сильно ограничен((

0
Dina Malina
Dina Malina
Местный

Регистрация: 27.10.2012

Москва

Сообщений: 870

19.10.2014 в 15:21:42

BV написал : сделайте фото вашего прибора. Как можно по словам точно сказать? Может это транс 220-127....

Посмотрела... Называется Украина-2 ch-315 и на нем написано что он выпрямитель напряжения :)

0
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

19.10.2014 в 15:35:53

Коллеги-форумчане, хочу задать пару вопросов - чисто проверить правильно ли я понял суть проблемы:

  1. Имеется плита моноблок старая типа ЭВИ лет 20 ей. Она стоит под автоматом 32А, автомат под УЗО. При включении трех комфорок и духовки все работает. По току проблем нет. Однако если включить одну и только определенную комфорку (крайняя левая), то сразу вырубает УЗО. При этом автомат не срабатывает. Моё мнение - где-то комфорка пробивает на массу. Или я не прав?

  2. Вчерась в одной из книжек увидел пример типа для чайников: под УЗО 20А подключили 3 автомата по 16А на розетки. Вводной автомат на схемке в 40А. Везде написано, что так нельзя, однако авторы книги пишут, что так можно. Но ведь УЗО не защищено. По идее на 3*16А должно стоять УЗО от 50А? не? Объясните популярно, что будет, если будет так как в примере из книжки? Это вопрос чисто теоретический для меня и я так делать не собирался и не собираюсь и вообще мне это не актуально. Просто "ликвидация безграмотности".

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.10.2014 в 15:46:23

Умко написал : Моё мнение - где-то комфорка пробивает на массу. Или я не прав?

угу.

Умко написал : Объясните популярно, что будет, если будет так как в примере из книжки?

по факту может и не быть ничего, если розетки по полной не нагружать. Да и брендовые УЗО имею какой-то запас "прочности" (если на УЗО написано номинал 25А, это не значит что при токе в 30А УЗО за 5 минут сдохнет...)

Но если взять именно ваш пример: УЗО на 20А (хотя 20А для УЗО уж больно странный номинал) и нагрузить все три розетки по максимуму (обогревателей понатыкать) то при длительном протекании тока в 40-50А такому УЗО наверняка поплохеет: а уж какой оно смертью помрет - это от конкретного экземпляра зависит

0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

19.10.2014 в 15:51:56

допустимо ли подключение к одному АВДТ две линии ? ситуация следующая от одного АВДТ AC С16/0,03 хотелось запитать две линии, одна внешняя (провод уходит на улицу к колодцу) и питает насос и автоматику насоса. Второй провод внутренняя линия уходит в сан узел где к нему подключен подогрев ввода в дом DEVI-PIPEHEAT DPH-10) Допустима ли такая схема ? В щете все отводы будут осуществлены как на картинке

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.10.2014 в 15:59:21

Incognito написал : допустимо ли подключение к одному АВДТ две линии ?

Если обе эти линии не менее 2.5 квадрат меди, то не вижу никаких препятствий такому подключению

0
Incognito
Incognito
Местный

Регистрация: 04.02.2009

Москва

Сообщений: 164

19.10.2014 в 16:09:50

Solovey; каждая линия 2,5мм2 ....

Просто смешно ставить отдельный АВДТ на систему потребляющую 40-60Вт/0,27А и логично бы ло бы отключать обогрем при аварии на насосе ....

0