Mike099 написал :
Серьезный вопрос-то: так что тут как лампочка - без разницы куда фаза, куда ноль?
для лампочки как раз есть разница.
ПУЭ
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
Нам в универе препод рассказывал, что когда он работал электриком, то пришлось ему передвигаться по неосвещённому подвалу наощупь по колено в воде, а его напарник смонтировал панель с пробками-предохранителями на стене, подключил напряжение, но сами пробки не ввернул и пластиковые чехлы не закрепил... А фаза как раз была там на цоколь выведена. Вот наш будущий препод тогда, стоя в воде рукой их и нашарил. Очнулся от того, что холодная мутная вода омывает его снаружи и уже попала в лёгкие...
Короче, с коллегой он поссорился когда из подвала вылез, а у нас не возникало больше сомнений куда фазу в патроне присоединять, хотя случай, конечно - нарочно не придумаешь!