13.11.2014 в 15:42:29

#4831555

ezheg, как показывает практика, лучше всего сделать несколько (не обязательно очень много, все зависит от ваших личных запросов) мест для подключения НАД столешницей - это то, что надо иногда отключать из розетки, и несколько мест ПОД столом, ближе к плинтусу - это для тех потребителей, которые не нужно отключать. Если не хочется долбить под несколько мест, особенно речь идет про те, что под столом, то всегда можно установить розетки или блоки для открытого монтажа. Всегда предлагаю клиентам сэкономить таким способом и на работе и на комплектующих.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2014 в 16:13:10

#4831616

Pasta написал : Можно ли объединить в ванной: сушилку 2300 ВТ, стиралку 2300 вт , водогрей 1600 вт (работает 1 месяц в году), теплый пол, свет + розетку под фен + унитаз. Понимаю, что лучше все повесить на отдельные кабеля и автоматы, но в следствии дефицита места в щитке, что ДОПУСТИМО повесить на одну линию?

на одну точно нет, а вот на 2 можно уместиться с некоторыми ограничениями в будущем при использовании. на линию 3*1.5 под автоматом 10А можно свет и ТП посадить (может + унитаз, что у вас там электрического в унитазе? - умывальник+сушилка для попы?) на линию 3*2.5 под автоматом 16А можно все остальное засунуть (кучу розеток)

Аватар пользователя
ezheg

Местный

Регистрация: 10.11.2013

Москва

Сообщений: 20

13.11.2014 в 17:11:18

#4831730

Костян челяб, BV, Slonobas, спасибо!

Костян челяб написал : лучше всего сделать несколько (не обязательно очень много, все зависит от ваших личных запросов) мест для подключения НАД столешницей

Спасибо за идею, подумаю. Или наоборот, в стол врезать что-то типа вот этого

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.11.2014 в 17:21:44

#4831747

ezheg написал : что-то типа вот этого

Стоит оно... Как нанять меня сделать отверстия в стене под те же 4 поста. Но тут хозяин барин.

ezheg написал : Спасибо за идею

невочто

Аватар пользователя
ezheg

Местный

Регистрация: 10.11.2013

Москва

Сообщений: 20

13.11.2014 в 17:48:49

#4831799

Костян челяб написал : Стоит оно... Как нанять меня сделать отверстия в стене под те же 4 поста.

Ну я же написал "что-то типа") С другой стороны - удобно, почти незаметно и стена не затрагивается. Кстати, думаю, что пригласить Вас из Челябинска будет все же дороже ;)

Основной вопрос для меня не столько в экономии, сколько в нежелании городить 12 дырок в одной точке. Даже если прикинуть так, что уместить их вертикальной полосой 2*6 за системником, смотреться это будет... своеобразно. Особенно если потом придет в голову передвинуть стол или поменять на другой по размерам.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.11.2014 в 18:19:43

#4831845

ezheg написал : сколько в нежелании городить 12 дырок в одной точке.

Стены разные бывают,на 15 не нашёл,вот на 10 - ,стена из ГКЛ.Кстати,экономия на лицо - в блоке АВВ Basic 55 - интернет и ТВ розетки Cariva,самое смешное что UTP просто выведен из стены и подключён напрямую

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
artelectro71

Местный

Регистрация: 22.09.2014

Тула

Сообщений: 4

13.11.2014 в 19:54:55

#4832009

Уважаемая электробратва, подскажите может кто исполнял бюджетный вариант подсветки потолочной ниши? потолок гкл 2 уровня, но сцуко корявый - сделан ушами миккимауса, те нужна светодиодная лента не плоская, еще один нюанс если будет трансформатор, то должен иметь в высоту не более 24 мм ( пофиг если в ширину, главное уложить). Если есть мысли как дешевле оформить подскажите, заранее спасибо

Аватар пользователя
Adassa

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Красноярск

Сообщений: 4

13.11.2014 в 21:37:24

#4832258

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как подключить варочную поверхность Gorenie ect620bsc (к сожалению схему подключения выложить не удалось). Какими буквами обозначают фазу и ноль (L1, L2 или N (в разных источниках по-разному пишут), с землей все ясно), и L1 и L2 нужно перемычкой связывать (в комплектации не было)?

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2014 в 21:48:31

#4832288

Adassa написал : Какими буквами обозначают фазу и ноль (L1, L2 или N

L1 - первая фаза L2 - вторая фаза N - рабочий ноль PE - защитный проводник ("земля")

Если такую ВП подключаете к однофазной сети, то L1 + L2 ставите перемычку и подключаете к вашей единственной фазе.

Adassa написал : в разных источниках по-разному пишут

покажите этот самый источник где написано иначе???

Аватар пользователя
arz88

Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

13.11.2014 в 22:09:44

#4832350

Alarm написал : Вместо ИЭК (я про АВДТ) можно взять другой ИЭК - я серьезно. Но если хочется чего-нибудь другого и подороже то ИМХО, подойдет SE серии "Домовой", или даже SE, Legrand, ABB, Hager, Eaton, Siemens. "Взрослых" серий. SE easy9 и АВВ серии DSH - в топку!

Вобщем, не было времени возиться, купил опять IEK, все прекрасно работает и отключается )

Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а. Можно ли как-то нагнуть застройщика за это, вроде по нормам 2,5 кв мм на розетки дб сечение?

Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

13.11.2014 в 22:26:51

#4832393

arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм

это такая маркировка кабеля? или по толщине жилы смотрите? Просто бывает 2.5 по толщине как честный 1.5... Ну естественно это не айс...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2014 в 22:37:38

#4832419

arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а. Можно ли как-то нагнуть застройщика за это, вроде по нормам 2,5 кв мм на розетки дб сечение?

Дык если для себя делаете - то все-равно проводку "от застройщика" надо всю хоронить и делать заново.

Аватар пользователя
arz88

Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

13.11.2014 в 22:44:11

#4832435

Solovey написал : Дык если для себя делаете - то все-равно проводку "от застройщика" надо всю хоронить и делать заново.

Это слишком затратно, увы. Да и лучшее враг хорошего, новая медь думаю будет работать и так. Это не алюминий в хрущевке где щас живу.

Slonobas написал : это такая маркировка кабеля? или по толщине жилы смотрите? Просто бывает 2.5 по толщине как честный 1.5... Ну естественно это не айс...

По толщине, маркировку не смотрел, попробую завтра разглядеть.

Еще такой вопрос, имеет ли смысл защитить от окисления места контактов провода PE со стояками и ванной, какой нибудь краской или спец смазкой? Места контактов врядли будут доступны после укладки плитки.

Аватар пользователя
Adassa

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Красноярск

Сообщений: 4

14.11.2014 в 07:31:33

#4832869

Solovey написал : L1 - первая фаза L2 - вторая фаза N - рабочий ноль PE - защитный проводник ("земля")

Если такую ВП подключаете к однофазной сети, то L1 + L2 ставите перемычку и подключаете к вашей единственной фазе.

покажите этот самый источник где написано иначе???

Спасибо за ответ! Скажите пожалуйста, а где взять перемычку? Допускается ли ее сделать из куска провода? ( в инструкции написано. что перемычки лежат в клеммной коробке, но мы не нашли).

ПРО фазу, цитирую -присоединительное напряжение в сети ( 230 В на N) . (НЕ знаю что это значит, но вот это все и запутало, куда присоединять.

Скажите, пожалуйста, допускается ли подключение на прямую, или нужен автомат между ВП и "розеткой".

Аватар пользователя
Adassa

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Красноярск

Сообщений: 4

14.11.2014 в 07:36:23

#4832871

Solovey, Спасибо, еще раз ! Нашли перемычку ( шла в комплекте):o:a Подскажите, пожалуйста про автомат. ( автоматы есть в щитке) нужен ли именно для ВП?

Аватар пользователя
Adassa

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Красноярск

Сообщений: 4

14.11.2014 в 08:25:12

#4832902

• Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. Присоединительное напряжение в сети (230 В на N) специалист должен проверить с помощью измерительного прибора!

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

14.11.2014 в 08:25:31

#4832904

arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а.

АВ ставьте 10 А

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2014 в 09:30:57

#4832976

Adassa, вы задаете очень много вопросов, при этом не сообщаете никакой информации:

1) давайте уж сюда модель ВП, укажите ее мощность, сообщите есть ли у нее родной "хвост" или только клеммник, + фото хвоста или клеммника 2) вы упоминаете про розетку, так вот поясните - что за розетка у вас планируется для ВП, она уже стоит? далее надо знать сечение кабеля питающего ВП ( должен быть не менее 6 квадратных мм).

Adassa написал : Подскажите, пожалуйста про автомат. ( автоматы есть в щитке) нужен ли именно для ВП?

На ВП делают свою линию от щитка. Для однофазной ВП должен быть проложен кабель минимум 3*6 под защитой автомата не более 32А. Если у вас какой-то монстр, то может потребоваться линия 3*10 под защитой автомата 40А.

Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

14.11.2014 в 11:46:25

#4833194

Adassa написал : Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети.

-Улыбнуло, фактическое напряжение в наших сетях, часто не допускает использование такой ВП!:)

Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

14.11.2014 в 20:44:00

#4834112

Alarm :D, это вы стебетесь, либо выступаете в качестве кОпусты при смешении кАзлов.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.11.2014 в 16:08:01

#4835437

Спрошу уже и я. Вчера пришла беда - резанул кабель под напряжением NWSовскими бокорезами. :oНесильно, но поплавил. :helpМожет кто может помочь - переточить их можно или как? Жалко выбрасывать вещь за килорупь.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

15.11.2014 в 16:26:40

#4835464

Интересно,приходилось кому сталкиваться с установкой включателей на "рваный камень" , пока что по просмотренным картинкам - все устанавливают не на камень,а в подготовленный проём в камне.А как на камень можно поставить?Предлагают обтачивать под рамку,а их там...и розетки.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.11.2014 в 16:45:29

#4835491

serj12, Только в нишу ставил. А потом кафельщики еще и затирчкой между камнем и рамкой проходили. Вот уже минут 10 сижу, голову ломаю, как бы сделал, если бы камень прямо к УК подвели. Ну наверное бы поставил на длинные саморезы, еще бы пришлось что то подкладывать, чтобы параллельно стене розетки получались. А потом - опять плиточникам работа. Затирку под рамку подпихивать. Больше ничего на ум не приходит.

Аватар пользователя
Борщ

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

15.11.2014 в 17:20:21

#4835544

Всем здравствуйте. Уважаемые подскажите ПУЭ как то регламентирует сечение кабеля на эл.плиту либо сечение вводного кабеля для квартир с эл.плитами ,а то, что то поиском не удалось ничего найти .Нашел только СП 31-110-2003 п9.2 А что говорит по этому поводу ПУЭ , может кто кинет ссылку

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

15.11.2014 в 19:06:52

#4835757

Борщ написал : Нашел только СП 31-110-2003 п9.2

А этого мало что ли? Документ действующий, утвержденный в соответствующем порядке.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

15.11.2014 в 20:21:29

#4835942

Костян челяб написал : Ну наверное бы поставил на длинные саморезы, еще бы пришлось что то подкладывать, чтобы параллельно стене розетки получались.

Это-то не самое проблемное,а вот

Костян челяб написал : Затирку под рамку подпихивать.

не вариант.Я поставил Леграновскую Валену однопостовую на посмотреть, спереди - хорошо,а сбоку - пипец просто. Пока только придумал не бюджетный вариант,надо надыбать серию с рамкой из прозрачного(или полупрозрачного) стекла и посмотреть ... А по бокорезам - они же смыкаться должны,если подобрать - просвет же будет.У меня Sigma бокорезы 200-ые четвёртый год с местом подплавления живут(это не я!:swoon),хоть что бы им,работают(а так у меня штук 5 разных).

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

15.11.2014 в 20:38:09

#4835991

Костян челяб написал : Вчера пришла беда - резанул кабель под напряжением NWSовскими бокорезами.

Поздравляю! Теперь у тебя есть бокорезы для всяких гвоздей, саморезов и проволоки :)

Камень отрывай в нужном месте, ставь выключатели/розетки. Плиточники пусть отпиливают вставки по размеру. Иначе порнуха.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

15.11.2014 в 20:53:51

#4836029

user000000 написал : Плиточники пусть отпиливают вставки по размеру. Иначе порнуха.

Это я знаю :cool: Но ведь хочется чуда :flirt А там же ещё бра есть :swoon которых ещё нет :scare

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 463

15.11.2014 в 21:35:50

#4836123

Добрый всем день!

Можно ли ставить встроенный подрозетник рядом с арматурой и так, что кабель, который в него входит будет пересекать арматуру?