13.11.2014 в 18:19:43
ezheg написал : сколько в нежелании городить 12 дырок в одной точке.
Стены разные бывают,на 15 не нашёл,вот на 10 - ,стена из ГКЛ.Кстати,экономия на лицо - в блоке АВВ Basic 55 - интернет и ТВ розетки Cariva,самое смешное что UTP просто выведен из стены и подключён напрямую
И это пройдёт ...
13.11.2014 в 19:54:55
Уважаемая электробратва, подскажите может кто исполнял бюджетный вариант подсветки потолочной ниши? потолок гкл 2 уровня, но сцуко корявый - сделан ушами миккимауса, те нужна светодиодная лента не плоская, еще один нюанс если будет трансформатор, то должен иметь в высоту не более 24 мм ( пофиг если в ширину, главное уложить). Если есть мысли как дешевле оформить подскажите, заранее спасибо
13.11.2014 в 21:37:24
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как подключить варочную поверхность Gorenie ect620bsc (к сожалению схему подключения выложить не удалось). Какими буквами обозначают фазу и ноль (L1, L2 или N (в разных источниках по-разному пишут), с землей все ясно), и L1 и L2 нужно перемычкой связывать (в комплектации не было)?
13.11.2014 в 21:48:31
Adassa написал : Какими буквами обозначают фазу и ноль (L1, L2 или N
L1 - первая фаза L2 - вторая фаза N - рабочий ноль PE - защитный проводник ("земля")
Если такую ВП подключаете к однофазной сети, то L1 + L2 ставите перемычку и подключаете к вашей единственной фазе.
Adassa написал : в разных источниках по-разному пишут
покажите этот самый источник где написано иначе???
13.11.2014 в 22:09:44
Alarm написал : Вместо ИЭК (я про АВДТ) можно взять другой ИЭК - я серьезно. Но если хочется чего-нибудь другого и подороже то ИМХО, подойдет SE серии "Домовой", или даже SE, Legrand, ABB, Hager, Eaton, Siemens. "Взрослых" серий. SE easy9 и АВВ серии DSH - в топку!
Вобщем, не было времени возиться, купил опять IEK, все прекрасно работает и отключается )
Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а. Можно ли как-то нагнуть застройщика за это, вроде по нормам 2,5 кв мм на розетки дб сечение?
13.11.2014 в 22:26:51
arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм
это такая маркировка кабеля? или по толщине жилы смотрите? Просто бывает 2.5 по толщине как честный 1.5... Ну естественно это не айс...
13.11.2014 в 22:37:38
arz88 написал : Провода на розетки у меня все 1,5 кв мм с автоматами на 16 а. Можно ли как-то нагнуть застройщика за это, вроде по нормам 2,5 кв мм на розетки дб сечение?
Дык если для себя делаете - то все-равно проводку "от застройщика" надо всю хоронить и делать заново.
13.11.2014 в 22:44:11
Solovey написал : Дык если для себя делаете - то все-равно проводку "от застройщика" надо всю хоронить и делать заново.
Это слишком затратно, увы. Да и лучшее враг хорошего, новая медь думаю будет работать и так. Это не алюминий в хрущевке где щас живу.
Slonobas написал : это такая маркировка кабеля? или по толщине жилы смотрите? Просто бывает 2.5 по толщине как честный 1.5... Ну естественно это не айс...
По толщине, маркировку не смотрел, попробую завтра разглядеть.
Еще такой вопрос, имеет ли смысл защитить от окисления места контактов провода PE со стояками и ванной, какой нибудь краской или спец смазкой? Места контактов врядли будут доступны после укладки плитки.
14.11.2014 в 07:31:33
Solovey написал : L1 - первая фаза L2 - вторая фаза N - рабочий ноль PE - защитный проводник ("земля")
Если такую ВП подключаете к однофазной сети, то L1 + L2 ставите перемычку и подключаете к вашей единственной фазе.
покажите этот самый источник где написано иначе???
Спасибо за ответ! Скажите пожалуйста, а где взять перемычку? Допускается ли ее сделать из куска провода? ( в инструкции написано. что перемычки лежат в клеммной коробке, но мы не нашли).
ПРО фазу, цитирую -присоединительное напряжение в сети ( 230 В на N) . (НЕ знаю что это значит, но вот это все и запутало, куда присоединять.
Скажите, пожалуйста, допускается ли подключение на прямую, или нужен автомат между ВП и "розеткой".
14.11.2014 в 07:36:23
Solovey, Спасибо, еще раз ! Нашли перемычку ( шла в комплекте):o:a Подскажите, пожалуйста про автомат. ( автоматы есть в щитке) нужен ли именно для ВП?
14.11.2014 в 08:25:12
• Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. Присоединительное напряжение в сети (230 В на N) специалист должен проверить с помощью измерительного прибора!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу