22.11.2014 в 19:01:06
#4850161
plex, как бы нужно сначала организовать щиток в квартире :) В противном случае - ставить в этажном щитке контактор, а цепь управления от него тащить в квартиру и управлять выключателем. Однако мне подобное кажется бредом.
22.11.2014 в 20:24:42
#4850339
Очередной глупый вопрос от человека, ничего не понимающего в электрике :o
Пытаюсь понять, что произошло. Готовлю на кухне, никого не трогаю, телевизор смотрю. Вдруг телевизор выключается (свет при этом продолжает гореть). Смотрю на холодильник - тоже выключен. Иду к щитку и вижу, что вырубило два автомата - розетки и стиральная машина. В розетки были включены: радиоприёмник, телевизор, компьютер, холодильник. К автомату для стиралки у меня подключена розетка для чайника, и в момент отключения стиралка не работала, а чайник недавно отключился после закипания. Может, я просмотрела, и вырубилось всё до отключения чайника (иначе отключение автомата, когда к нему вообще ничего не подключено, выглядит вообще мистикой), но в любом случае одновременное отключение двух автоматов я постичь не могу. Я их включила, и теперь всё работает, будто ничего не случилось. Но теперь я хотела бы понять, что это было? Ничего, кроме ручного, принудительного отключения двух автоматов мне в голову не приходит, но щиток у нас закрыт, и вышла я на лестницу почти сразу после случившегося - никакого движения там не было. Может ли быть какая-то иная причина для подобного события? Отчего в моём случае могли отключиться одновременно два автомата?
22.11.2014 в 21:06:37
#4850478
Лида написал : и вышла я на лестницу почти сразу после случившегося - никакого движения там не было.
виновник успел скрыться.
другого объяснения у меня нет.
22.11.2014 в 21:24:08
#4850520
Johnny написал : plex, как бы нужно сначала организовать щиток в квартире :) В противном случае - ставить в этажном щитке контактор, а цепь управления от него тащить в квартиру и управлять выключателем. Однако мне подобное кажется бредом.
Спасибо за совет! Бред не бред, а дом старый, боюсь на долго уезжать из-за старой проводки. Вырубать в щитке автоматы не хочу, что бы все знали, что меня нет дома. По началу за установку щитка ЖЭКовский электрик попросил 5000 рэ, через пару месяцев, когда я "созрел" уже захотел 10 000.
22.11.2014 в 21:29:22
#4850534
С материалами для МАССквы - нормально.
22.11.2014 в 22:13:04
#4850665
Костян челяб написал : С материалами для МАССквы - нормально.
Вообщем то да, утром открываешь кран, деньги потекли, вечером унитаз смываешь, тоже поток денег идет.
Вы знаете сколько в Москве простые смертные зарабатывают?
22.11.2014 в 23:30:26
#4850895
Solovey написал : виновник успел скрыться.
То есть никаких других причин, связанных с какими-то проблемами в проводке или ещё в чём-то, вызвать подобные явления не могут, беспокоиться не о чем? Чьё-то хулиганство вполне можно пережить :)
23.11.2014 в 03:12:30
#4851177
Здравствуйте. Читаю и не понимаю, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Какие лампы (LED, энергосберегающие, галогеновые, накаливания) самые "естественные" по спектру света (если брать тёплый желтый свет, например)? Какие самые пожаробезопасные? Смотрела и тестовые ролики по мерцанию, мощности светового потока... не въехала. Лампа накаливания - это минус только по затратам на электроэнергию? Посоветуйте, а?
23.11.2014 в 03:50:43
#4851192
Качественную ЛЕД от накаливания не отличить.Одни плюсы.Спектр любой,но пучок более направленный.
23.11.2014 в 04:12:25
#4851198
miska написал : Здравствуйте. Читаю и не понимаю, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Какие лампы (LED, энергосберегающие, галогеновые, накаливания) самые "естественные" по спектру света (если брать тёплый желтый свет, например)? Какие самые пожаробезопасные? Смотрела и тестовые ролики по мерцанию, мощности светового потока... не въехала. Лампа накаливания - это минус только по затратам на электроэнергию? Посоветуйте, а?
самый "теплый" свет у ламп накаливания. "-" по затратам не только не электричество(они еще и перегорают время от времени), но если "теплые" то их; "холодные" нормальные LED дороже, дешевые LED через время теряют в яркости, впрочем как и не качественные "экономки". а галогеновые...поставьте тогда уж небольшой галогеновый прожектор, вместо светильника или люстры,(скажем 4 прожектора ватт по 150 по углам комнаты, если так нужен "теплый" свет)) шучу) галогеновые пожароопасные очень, могут и волосы подгореть когда нибудь, если посреди комнаты над головой такой прожектор стоять будет))) опять шучу
23.11.2014 в 04:17:33
#4851200
MikeFly написал : Качественную ЛЕД от накаливания не отличить.Одни плюсы.Спектр любой,но пучок более направленный.
диоды не нагреваются, от того и свет "холодный".)
23.11.2014 в 09:30:34
#4851300
Доброго времени суток.
Столкнулся вот с такой проблемой
Установил электрокотел 6 киловатт. По началу включал только 4 киловата - кабель грелся но, не сильно. потом вотнул его на полную мощность -6 киловатт. Кабель нагрелся еще сильнее но автомат 25амер не вырубился. решил так оставить. Через полчаса вырубился общий автомат который на всю квартиру 32 ампера.
Вопросы;
23.11.2014 в 09:50:39
#4851333
BIO написал :
- Почему греется кабель он ведь 4 "квадрата"?
6000/220=27 А
А для кабеля "4 условных квадарата", (вероятно около 3 реальных квадрат) это очень много. А если напряжение в сети будет повыше, то и ток потребляемый котлом (да и мощность котла) увеличатся
BIO написал :
- Почему не сработал 25 амперный автомат?
и не должен был 25*1,13=28,25 А - вот такой ток автомат держит бесконечно долго по определению.
BIO написал : Через полчаса вырубился общий автомат который на всю квартиру 32 ампера.
Логично. 27А жрет котел, + пара Ампер освещения, + комп, + жена на кухне... Вот в сумме предположим 40А нагрузки и набежало. у автомата 32А сработал тепловой расцепитель.
Выводы: 1) кабель на котел заменить на 6 квадрат (и чем честнее они будут тем спокойнее можете спать) 2) пересмотреть свой образ жизни ,знайте из доступных вам 36А - 28А сжирает ваш котел. На остальную бытовуху 8 А остается. Это как раз тот случай - когда можно порекомендовать установку реле приоритета, чтобы вводной автомат каждый раз не выбивало
23.11.2014 в 12:16:26
#4851513
а что за реле ? можно подробнее ?
23.11.2014 в 13:37:00
#4851668
Solovey написал : 6000/220=27 А
А для кабеля "4 условных квадарата", (вероятно около 3 реальных квадрат) это очень много. А если напряжение в сети будет повыше, то и ток потребляемый котлом (да и мощность котла) увеличатся
и не должен был 25*1,13=28,25 А - вот такой ток автомат держит бесконечно долго по определению.
Логично. 27А жрет котел, + пара Ампер освещения, + комп, + жена на кухне... Вот в сумме предположим 40А нагрузки и набежало. у автомата 32А сработал тепловой расцепитель.
Выводы: 1) кабель на котел заменить на 6 квадрат (и чем честнее они будут тем спокойнее можете спать) 2) пересмотреть свой образ жизни ,знайте из доступных вам 36А - 28А сжирает ваш котел. На остальную бытовуху 8 А остается. Это как раз тот случай - когда можно порекомендовать установку реле приоритета, чтобы вводной автомат каждый раз не выбивало
немного порылся. ну если в вышеупомянутом случае ставить, то это
23.11.2014 в 15:10:51
#4851810
Solovey написал : 6000/220=27 А
А для кабеля "4 условных квадарата", (вероятно около 3 реальных квадрат) это очень много.
Насчет реальных квадратов Вы правы. Нет микрометра но, даже по данным штангенциркуля там едва 3 квадрата. Другого в нашей деревне просто нет. Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат. Получается там по верхней планке проходит
По всему остальному Огромное спасибо за поучительную инфу. Бум думать
23.11.2014 в 17:04:18
#4852023
BIO написал : Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат.
Не стоит поминать имя демона всуе. Он может появится.
23.11.2014 в 17:05:38
#4852025
BIO написал : Но, Александр Земсков в одном из видео допускал максимальную нагрузку 9 ампер на квадрат. Получается там по верхней планке проходит
Епт, ну когда сгорите именно к этому кренделю можете идти за компенсацией ;) Да и этого клоуна Алексеем зовут...
AKAElektro написал : а что за реле ? можно подробнее ?
например:
смотрите описание "РМТ" и "ОМ". ИМХО - в данном случае реле РМТ - логичнее вписывается, т.к. фактически на мощность нам пофиг - главное токи проконтролировать.
23.11.2014 в 18:18:35
#4852153
Кто подскажет: какой самый эстетичный способ прокладки телефонного провода ТРП, ТВ-провода Cavel 7mm, витой пары без штробления стен?
Посмотрел плинтуса для пола. Их много разных. А есть для угла потолка? На входе в квартиру они от двери вверх идут. И как убрать все эти кабели, когда они вокруг наличников внутренних дверей идут? Лапша на гвоздиках. Есть ли полые электротехнические наличники? :)
23.11.2014 в 18:50:41
#4852242
23.11.2014 в 23:56:12
#4853049
Solovey написал : Епт, ну когда сгорите именно к этому кренделю можете идти за компенсацией ;) Да и этого клоуна Алексеем зовут...
Посыпаю голову пеплом. как же я мог забыть имя солнцеликого ;)
24.11.2014 в 00:18:17
#4853076
подскажите пожалуйста, имеется аудиодомофон, трубка dp-201r и панель avc-102, при положенной трубке идет фон из панели как будто не отключается, но звук уже не передает. подключал пока на столе витой парой. через витую пару бедт еще идти сигнал от камеры в панели (она будет работать постоянно)
24.11.2014 в 01:04:19
#4853132
pva написал : ...А есть для угла потолка?..
Есть, но размер не тот, что нужен.
LR 30 угловой - пол/стена, стена/стена, стена/потолок.
24.11.2014 в 08:56:43
#4853272
24.11.2014 в 13:35:28
#4853650
А вообще сколько квадратов для розеток надо?
24.11.2014 в 13:38:27
#4853655
BIO, 2.5
24.11.2014 в 13:41:43
#4853664
Slonobas написал : BIO, 2.5
спасибо. Почему спросил -В нашей деревне таких проводов нет Есть 4 квадрата по факту там только 3 квадрата. А тот который продают как 2.5 от силы имеет 2квадрата.
24.11.2014 в 14:52:37
#4853803
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планирую на кухне установить светодиодную ленту через драйвер, очень хочется подключить питание от подсветки вытяжки, но на вытяжке подсветка 220в (две галогенки) с плавным розжигом т.е. напряжение при включении плавно увеличивается от 0 до 220в. Можно ли драйвер со светодиодной лентой подключить к такому питанию, ни чего-ли не сгорит.
24.11.2014 в 15:36:43
#4853909
Добрый день! :)
Потребовалось собрать термореле (обогрев балконного погреба).
Собрал на микросхеме К561ЛА7 вот по
Посоветуйте простую, дешевую и надежную схему для термореле. Сам пока склоняюсь к схеме на стабилитроне TL431.
Спасибо!
24.11.2014 в 15:48:58
#4853926
Ребята подскажите, что бы сгладить пусковые токи, для этого предназначен Контактор ?