30.01.2015 в 16:21:24
#4991173
Получается, проводку для 36В после трансформатора тоже нет смысла делать трехпроводной?
30.01.2015 в 16:28:20
#4991187
Sha написал : Получается, проводку для 36В после трансформатора тоже нет смысла делать трехпроводной?
Sha написал : заведена линия 36В переменного тока от общего трансформатора снаружи
после трансформатора получается гальванически развязанная от основной сети система IT
30.01.2015 в 16:59:17
#4991236
Sha написал : Получается, проводку для 36В после трансформатора тоже нет смысла делать трехпроводной?
Зависит от трансформатора и того, какую систему сделали. Стандартных три -- БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение), ЗСНН (заземленное сверхнизкое напряжение) и ФСНН (функциональное сверхнизкое напряжение). ФСНН -- это когда трансформаторы не удовлетворяют требованиям к безопасному разделительному. Чаще делают (или пытаются сделать) БСНН, там вторичная обмотка полностью развязана с землей и потенциала к земле нет. В этом случае не заземляют и оборудование, защитный проводник и трехконтактные вилки-розетки нельзя. С ЗСНН, соответственно, наоборот, надо заземлять все, причем на локальную землю (ЗУ на месте или контакт заземления трансформатора). С ФСНН тоже заземляют все, но на общий PE, той системы, от которой запитан трансформатор.
30.01.2015 в 18:31:16
#4991395
Понимаю что не в тему, но мало ли кому сгодится... корыто от щитка было вмазано, а щит в последствии расширился, да и стену гипсой обшили, в общем осталась крышка. Абсолютно новая.
Пы.Сы. начинку нашел еще
30.01.2015 в 19:17:21
#4991495
Сегодня приехал заказ из Юлмарта, в т.ч. и светодиодный прожектор
30.01.2015 в 21:04:59
#4991716
эго написал : Насколько критично перепутать местами фазу
ИМХО.Ничего страшного.Установили такого типа штук сорок,только на 50W.Когда проверяли,о фазировке не думали.Несколько штук запустились не сразу,а после 2-3 включений.С августа,вот работают...
эго написал : а то я просто воткнул для проверки-сработал предохранитель,
Надо провод проверить,может "коротыш",или просто блок дохлый,возврат.Хотя,там сложно.Один вскрыли,там,внутри,силиконом залито.
30.01.2015 в 22:02:28
#4991890
Карибыч, спасибо, думал я виноват. А тестером прозвонить можно?
30.01.2015 в 22:05:15
#4991906
Михайлик написал : Я и спрашивал про извлечение без тяжелого оборудования. Глухой барабан + два подшипниковых щита + вал под эти подшипники с посадкой шкива вместо вентилятора = неплохая заготовка под самодельное оборудование. Есть одна задумка, пока полностью не продумана, вот и не спешу ей делиться.
Если ещё актуально.Выпиливали болгаркой клин с уклоном диска к боковым стенкам от центра.Клин почти сам выскочил.Правда ещё с противоположной стороны статора пришлось тоже пропил делать.
30.01.2015 в 22:43:00
#4992008
эго написал : А тестером прозвонить можно?
не знаю,не пытался.Посмотреть смогу только в понедельник,02.02...
30.01.2015 в 23:11:45
#4992116
Народ, нужна помощь. В свое время где то прочитал что кабель от шкафа до двигателя должен идти цельным(без сращивания), но не могу найти где))) Может кто подскажет? И еще один вопрос: Как можно объяснить шефу, что поджаренный во время пожара кабель нельзя эксплуатировать? Проверить изоляцию нет возможности. Просто есть в наличии бухта кабеля, которая была "спасена" с горящего склда))) Её теперь хотят в монтаж пустить.
30.01.2015 в 23:24:10
#4992152
Karakurt27 написал : Как можно объяснить шефу, что
У кабеля есть темп.эксплуатации,которая была значительно превышена при хранении и т.д.,и т.п.Ну и пару гвоздиков в кабель забить,аккуратненько.При прозвонке коротыш гарантирован...Порушилась,блин,изоляция.
31.01.2015 в 01:54:12
#4992400
Karakurt27 написал : где то прочитал что кабель от шкафа до двигателя должен идти цельным(без сращивания)
Привиделось...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
31.01.2015 в 05:37:30
#4992484
подскажите пожалуйста,можно ли посадить на одну линию стиралку и 6 лампочек.кабель 3*2.5 автомат 16а
31.01.2015 в 07:23:40
#4992507
:) Приветствую всех читающих...
Уважаемые электроспецы.. Проверьте пожалуйста схему подключения (на предмет ошибок) и если там нужна "УЗО", подскажите какая именно?
Все автоматы "Legrand TX³" (рубильник простенький).. Бокс пластиковый, поэтому насчет УЗИП и не спрашиваю (нельзя вроде как).. :-)
К магистрали подцеплюсь орехами, если не выйдет то прокалывающими сжимами (по крайней мере один из проводов)..
Если сечение провода нехватает, возьму толщее (этот внутри запущу).
До стояка провод пойдет в трубе и (где кривые места) металлогофре..
Учту все рекомендации... Спасибо...
31.01.2015 в 07:40:49
#4992518
А как это однополюсный рубильник оказался в нуле? И зачем автоматы 25А? Где УЗО? Кабель 3х4 не выдержит 40А, туда желательно не более 25!
31.01.2015 в 08:29:25
#4992553
Johnny написал : А как это однополюсный рубильник оказался в нуле? И зачем автоматы 25А? Где УЗО? Кабель 3х4 не выдержит 40А, туда желательно не более 25!
Рубильник просто под рукой оказался.. (картинки разглядывал, везде ноль через второй полюс автомата запустили, у мя двухполюсного нет, дабы не выделяться нарисовал его на нуле).. :-) Провод могу заменить (вводный автомат, чуть выше мощности реле, а контактор для увеличения ее мощности и защиты заодно (грят так лучше, чем лысая реле).. Автоматы на 25А для стирухи и подключения чего нить мощного (если понадобится).. Я на эти линии какие нить крепкие розетки поищу) Ну а "УЗО" я просто не знаю куда (и какую) впихнуть... Да и насчет последовательности и схемы тоже сомнение...:o
31.01.2015 в 08:34:47
#4992557
Бамбук, заведите свою тему, поводов для серьезного разговора достаточно :) а рубильник в данной схеме просто-напросто лишний.
31.01.2015 в 13:34:52
#4992915
Помогите опознать асинхронный двигатель высота вала 71 мм, на статоре 24 паза на роторе 17, диаметр ротора ~62 длина ротора ~66, схема соединения только звезда, сопротивление м/у выводами ~14 Ом
31.01.2015 в 21:27:44
#4993631
Народ, вроде же есть запрет на установку сервоприводных (электромеханических) стабилизаторов в котельных с газовым оборудованием, по причине возможного искрения при работе ? Может кто в нормативку на этот счёт ткнёт... Но вот если акцент на, именно искрение при работе, то тогда получается, что и СМА и силовой блок рекуператора с пускателями тоже нельзя в газовой котельной ?! И вентилятор со щёточным движком - тоже нельзя ? И выключатель освещение тогда... снаружи помещения ???
31.01.2015 в 22:36:06
#4993822
Юрка написал : Я не спец по двигателям, но это кажется АИР71... Прочие буквы и цифры вычислить сложнее. Думаю, что для начала надо посмотреть каталог двигателей АИР.
Вроде разобрался, АИР71А2 получается, подключил я его на 220, по звуку 3000 оборотов, а по размерам получается что мощность 0,75 кВт
31.01.2015 в 22:36:56
#4993825
stroke написал : Зависит от трансформатора и того, какую систему сделали. Стандартных три -- БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение), ЗСНН (заземленное сверхнизкое напряжение) и ФСНН (функциональное сверхнизкое напряжение). ФСНН -- это когда трансформаторы не удовлетворяют требованиям к безопасному разделительному. Чаще делают (или пытаются сделать) БСНН, там вторичная обмотка полностью развязана с землей и потенциала к земле нет. В этом случае не заземляют и оборудование, защитный проводник и трехконтактные вилки-розетки нельзя. С ЗСНН, соответственно, наоборот, надо заземлять все, причем на локальную землю (ЗУ на месте или контакт заземления трансформатора). С ФСНН тоже заземляют все, но на общий PE, той системы, от которой запитан трансформатор.
Спасибо. Уточнил, как у нас организовано 36В: вторичные обмотки понижающих трансформаторов соединены треугольником, получается 36В - линейное напряжение. Про заземление никто не слышал. Выходит, у меня система БСНН, УЗО не требуется.
Тут другая теперь проблема. На некоторых линиях все 3 фазы идут в трубах от коробки к коробки, где подключаются гаражи. Трансформатор, к которому подключен я, питает 2 линии 14 (Л1) и 6 гаражей (Л2). Мой гараж - последний на линии Л2. В первой после трансформатора коробке 2 из 3х фаз отведены в сторону моего гаража, в каждой коробке скрутки разных кусков проводов. Скручены медь с алюминием, многожильный с моножильным, на одном пролете стальной трубы даже заложены медные многожильные провода с резинотканевой изоляцией, которая осыпалась. :) Назревает замена всей линии, начиная от первой коробки после трансформатора. Перетяну проводами АПВ-1 4мм2, гаражи подключу через прокалывающие сжимы. Таким образом между мной, как последним на линии, и точкой подключения к трансформатору будут проложены провода без соединений. Ничего не мешает таким же образом затянуть к себе не 2 а 3 провода, гаражи раскидать между разными парами фаз, а у себя получить трехфазный ввод 36В и выбрать на месте, к какой паре фаз подключить освещение в гараже, а к какой освещение в подвале. С точки зрения начальства кооператива возражений думаю не будет. Л1 выгорела лет 15 назад и будет восстанавливаться весной: кто-то умный подключал там преобразователь 36-220В, а от него сварочный аппарат. Как восстановят - эксцессы явно будут повторяться, так что тема с распределением своих нагрузок по фазам и выбора пары фаз с наибольшим напряжением станет актуальной. Отсюда вопросы: Нужно ли будет ставить на вводе 3х полюсный автомат, а группы подключать через двухполюсные АВ или можно обойтись только двухполюсными автоматами? Не понадобятся ли еще какие-нибудь дополнительные мероприятия?
01.02.2015 в 15:50:33
#4995210
Уважаемые мастера, обращаюсь к вам с просьбой, особенно к Abrikos ( большому специалисту по Siemens):
01.02.2015 в 17:15:50
#4995427
Ихтиандр, есть
01.02.2015 в 18:23:20
#4995569
Как считать мощность светодиодных ламп? Просто у разных моделей разные значения. 1 вариант Мощность, Вт 6 Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт 60 Т.е. 1 к 10 2 вариант Мощность, Вт 5 Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт 40 Т.е. 1 к 8 3 вариант Мощность, Вт 8 Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт 60 Т.е. 1 к 7 (округл.) С энергосберегающими проще: 1 к 5 Мощность, Вт 15 Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт 75 У светодиодных я беру так скажем "среднее" - 8 Вт (1 к 8). Какой-то точный расчет есть или всё зависит от производителя, и при покупке нужно руководствоваться информацией с упаковки? И как они в работе?
01.02.2015 в 18:48:33
#4995622
Segan написал : И как они в работе?
Простите, вы кто по специальности? Для того что бы вам задать аналогичный вопрос лишенный здравого смысла?
01.02.2015 в 18:52:47
#4995632
На что заменить вводной авдт63 100мА (ТДМ) ,что бы была гарантированная отсрочка срабатывания (селективность )
В щите F202 от ABB 10-30 мА Вышибает и в щите и на вводе. Спасибо и ссорри если ужо было ;)
@fev.santeh Инста
01.02.2015 в 18:59:33
#4995654
ПPOPAБ написал : вопрос лишенный здравого смысла?
Это из серии "нечего сказать, дай хоть это скажу", да? )))
Segan написал : как они в работе?
Можно понять, что имеется в виду. Если нет, то объясню. Лампы освещения в основном разделяются на 3 вида: лампа накаливания, энергосберегающая, светодиодная. Лампы накаливания уже уходят в прошлое (давно не использую), энергосберегающие мне очень нравятся (долгий срок работы и проч.), светодиодными не пользовался. Теперь понятно? )))
Garder. написал : одним большим минусом.
Каким? ))
01.02.2015 в 19:01:35
#4995659
Segan написал : светодиодными не пользовался.
в течении заявленных 50 000 часов ресурса никто из присутствующих на форуме. Почему догадаетесь? Поэтому и ответа вразумительного никто не даст.