08.02.2015 в 17:25:25

Да не. Наверняка сейчас 2 фазы для двух автоматов и общий ноль. Это судя по их рассуждениям про землю "2+2=4 жилы" и про "выдержит 6кВт".

Salt&Pepper, Даже думать нечего. На стиралку и духовку однозначно 2 отдельных кабеля. И чтоб никаких общих фаз и нолей.

0
Аватар пользователя
Kira-kost17

Местный

Регистрация: 19.11.2013

Ярославль

Сообщений: 23

08.02.2015 в 19:15:17

Rumato написал : Kira-kost17, В качестве бреда, попробуйте перемычку поставить на другую сторону. Распредкоробка я так понимаю замурована и местонахождение известно с точностью до километра?

Мы уже и с перемычкой мудрили. Через клемник фазу разделили, чтобы подавать питание сразу на верх и на низ. Так как в перемычке от верхней клавиши к нижней ни какой пользы не получилось. Решили попробовать старый выключатель подключить и проверить как с ним будет работать. А в люстре у нас вкручена только одна лампочка))) Так как остальные энергосберегающие ещё не купили. Так что как только купим, будем ещё раз всё проверять Сейчас вот так у нас подключено

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2015 в 21:29:26

Kira-kost17 написал : Сейчас вот так у нас подключено

Если уходящие налево проводки, приходят сразу на лампочки (туда же ещё и нолик и РЕ), то будет всё работать правильно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2015 в 21:53:16

Kira-kost17 написал : Так что как только купим, будем ещё раз всё проверять

Помочь? На завтра уже не получится, смогу во вторник, после 17 часов. Безвозмездно, т.е., даром :) Ели что, пишите в личку.

0
Аватар пользователя
novator08

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

08.02.2015 в 21:58:37

Подскажите по начинке квартирного ЭЩ. Квартира 3 жилых комнаты, гостиная (она же прихожая), кухня, коридор, ванная, туалет. Такой вариант жизнепригоден? свет 1 - 3х1,5 - АВ 10А свет 2 - 3х1,5 - АВ 10А розетки 1 - 3х2,5 - АВ 16А (или диф 16А 30мА) розетки 2 - 3х2,5- АВ 16А (или диф 16А 30мА) 2 теплых пола S=2,5м.кв. - 3х2,5 - диф 16А 10мА Водонагреватель - 3х2,5 - диф 16А 10мА стиральная машина - 3х2,5 - АВ 16А варочная панель - 3х6 - АВ 32А духовой шкаф - 3х6 - АВ 32А

На кухне планируется ПММ. Как с ней быть не знаю. Есть ли смысл посадить розетки кухни на отдельный автомат или только для ПММ выделить?

Вводный автомат на какой ток нужен?

0
Аватар пользователя
DZL_AD

Местный

Регистрация: 11.01.2014

Полтава

Сообщений: 67

08.02.2015 в 22:00:15

Просчитываю првоодку в квартиру. Выключатели будут на уровне руки 80-90 см.

Как правильно

  1. Вести фазу+ ноль к выключателю, а потом оттуда вести на лампочки.

или

  1. Вести в распред коробку которую смонтировать под потолком над выключателем. В распредкоробке все смонтировать, к выключателю опустится только для разрыва фазы.

Во втором варианте явная экономия провода.

В первом меньше соединений.

Как будет правильно?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2015 в 22:06:00

novator08 написал : свет 1 - 3х1,5 - АВ 10А свет 2 - 3х1,5 - АВ 10А

Нормально, но я на свет ставлю 6А, так спокойней.

novator08 написал : 2 теплых пола S=2,5м.кв. - 3х2,5 - диф 16А 10мА

Кабель полторашку и диф 10А.

novator08 написал : духовой шкаф - 3х6 - АВ 32А

Незачем, достаточно стандартной розетки 16А и соответствующего автомата.

novator08 написал : На кухне планируется ПММ. Как с ней быть не знаю

Так же, как и со стиралкой.

novator08 написал : Есть ли смысл посадить розетки кухни на отдельный автомат или только для ПММ выделить?

Смысл есть.

novator08 написал : Вводный автомат на какой ток нужен?

А это от управляющей компании зависит, или кто там у Вас.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2015 в 22:10:05

DZL_AD написал : Во втором варианте явная экономия провода.

В первом меньше соединений.

Как будет правильно?

Правильно будет и так и так. Есть выключатели с подсветкой, которой для работы необходима нейтраль. Их можно применить только при монтаже по первому варианту.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.02.2015 в 22:11:54

novator08 написал : Подскажите по начинке квартирного ЭЩ.

Это ни разу не мелкий вопрос.

Рисуйте схемку и открывайте свою тему. В этой теме ответы перепутаются и потеряются...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.02.2015 в 22:28:01

novator08 написал : Подскажите по начинке квартирного ЭЩ. Квартира 3 жилых комнаты, гостиная (она же прихожая), кухня, коридор, ванная, туалет. Такой вариант жизнепригоден? свет 1 - 3х1,5 - АВ 10А свет 2 - 3х1,5 - АВ 10А розетки 1 - 3х2,5 - АВ 16А (или диф 16А 30мА) розетки 2 - 3х2,5- АВ 16А (или диф 16А 30мА) 2 теплых пола S=2,5м.кв. - 3х2,5 - диф 16А 10мА Водонагреватель - 3х2,5 - диф 16А 10мА стиральная машина - 3х2,5 - АВ 16А варочная панель - 3х6 - АВ 32А духовой шкаф - 3х6 - АВ 32А

На кухне планируется ПММ. Как с ней быть не знаю. Есть ли смысл посадить розетки кухни на отдельный автомат или только для ПММ выделить?

Вводный автомат на какой ток нужен?

А какой вводной автомат стоит от застройщика? Розетки каждой комнаты - на отдельную линию. Свет лучше разбить на три линии. Для посудомоечной также отдельную линию. Тёплые полы я бы поделил. Кабелем каким планируете делать? Сечения и номиналы указаны верно, но вот только дифзащита почти не обозначена, а она нужна.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.02.2015 в 22:30:35

DZL_AD написал : Просчитываю првоодку в квартиру. Выключатели будут на уровне руки 80-90 см.

Как правильно

  1. Вести фазу+ ноль к выключателю, а потом оттуда вести на лампочки.

или

  1. Вести в распред коробку которую смонтировать под потолком над выключателем. В распредкоробке все смонтировать, к выключателю опустится только для разрыва фазы.

Во втором варианте явная экономия провода.

В первом меньше соединений.

Как будет правильно?

Правильно будет к выключателю привести L, N, PE а уже оттуда тянуть линии на нагрузку. Если у Вас к примеру люстра на два включения - нужен будет четырёхжильный кабель (L1, L2, N, PE). Этот вариант универсальнее, так как сейчас вы хотите одно, но что будет лет через семь?

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

08.02.2015 в 22:31:11

DZL_AD написал : Как правильно

  1. Вести фазу+ ноль к выключателю, а потом оттуда вести на лампочки.

Правильно.

  1. Вести в распред коробку которую смонтировать под потолком над выключателем.

и ТАК - правильно.

В распредкоробке все смонтировать, к выключателю опустится только для разрыва фазы.

и "ноль" тоже "опустится" ;) Нехай будет - ряд оборудования требует наличия "N". "Сегодня" не нужно, "завтра" понадобится - что делать станете ? снова штробить ? или "радиоканал" ? "двойной тулуп за тройную цену"... кака уж ту экономия...

Во втором варианте явная экономия провода.

Стоит ли понимать фразу именно так, как она написана ? Вы именно провод собираетесь экономить ? ;) Или всё же "денежные средства" вообще ? Если второе, то посчитайте хорошенько... Только хорошо и всё посчитайте. Сколько Вы "экономите" на проводе и сколько "теряете" на р/к ? Почему-то забывают, что под коробки долбить (расходка на перф (если он ещё есть. и сам ещё елехтричество жрёт), коробки покупать, гипс - вмазывать, инструмент, изоляция, паяльник, "прибамбасы" для пайки/сварки ? жать ? опять "попадос" на инструмент... какая тут вообще "экономия" ? а время ?) Коробки ещё как-то декорировать надо..., а то, как "бельмо на глазу".

0
Аватар пользователя
novator08

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

08.02.2015 в 22:59:31

НЕМЕЦ написал : Кабель полторашку и диф 10А.

найти диф на 10А и 10мА очень сложно. По крайней мере у нас. Если найду то так и сделаю.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.02.2015 в 23:13:02

novator08 написал : найти диф на 10А и 10мА очень сложно

Подойдет и на 30мА.

0
Аватар пользователя
novator08

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

08.02.2015 в 23:13:39

web-rr написал : А какой вводной автомат стоит от застройщика?

Дом 8? какого то года, 9-и этажка. Сейчас вся квартира идет через два автомата. Какие-то черные старые, на них толком ничего не написано, но возможно я плохо искал. А вот эл.плита запитана неведомым пока образом - при отключенных автоматах она работает.

web-rr написал : Розетки каждой комнаты - на отдельную линию.

web-rr написал : Свет лучше разбить на три линии.

web-rr написал : Тёплые полы я бы поделил.

А чем это обусловлено? С розетками понятно, а по свету и ТП почему так?

web-rr написал : Кабелем каким планируете делать?

думал ВВГнГ использовать. Тянуть по потолку, распред.коробки на стену опускать.

web-rr написал : но вот только дифзащита почти не обозначена, а она нужна.

дифзащита по первому плану будет на розетках - 30мА На теплый пол и водогрей - 10мА И УЗО на ввод. Ток УЗО не выше вводного автомата, ток утечки 100мА.

0