08.02.2015 в 17:25:25
Да не. Наверняка сейчас 2 фазы для двух автоматов и общий ноль. Это судя по их рассуждениям про землю "2+2=4 жилы" и про "выдержит 6кВт".
Salt&Pepper, Даже думать нечего. На стиралку и духовку однозначно 2 отдельных кабеля. И чтоб никаких общих фаз и нолей.
08.02.2015 в 19:15:17
Rumato написал : Kira-kost17, В качестве бреда, попробуйте перемычку поставить на другую сторону. Распредкоробка я так понимаю замурована и местонахождение известно с точностью до километра?
Мы уже и с перемычкой мудрили. Через клемник фазу разделили, чтобы подавать питание сразу на верх и на низ. Так как в перемычке от верхней клавиши к нижней ни какой пользы не получилось. Решили попробовать старый выключатель подключить и проверить как с ним будет работать. А в люстре у нас вкручена только одна лампочка))) Так как остальные энергосберегающие ещё не купили. Так что как только купим, будем ещё раз всё проверять Сейчас вот так у нас подключено
08.02.2015 в 21:29:26
Kira-kost17 написал : Сейчас вот так у нас подключено
Если уходящие налево проводки, приходят сразу на лампочки (туда же ещё и нолик и РЕ), то будет всё работать правильно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.02.2015 в 21:53:16
Kira-kost17 написал : Так что как только купим, будем ещё раз всё проверять
Помочь? На завтра уже не получится, смогу во вторник, после 17 часов. Безвозмездно, т.е., даром :) Ели что, пишите в личку.
08.02.2015 в 21:58:37
Подскажите по начинке квартирного ЭЩ. Квартира 3 жилых комнаты, гостиная (она же прихожая), кухня, коридор, ванная, туалет. Такой вариант жизнепригоден? свет 1 - 3х1,5 - АВ 10А свет 2 - 3х1,5 - АВ 10А розетки 1 - 3х2,5 - АВ 16А (или диф 16А 30мА) розетки 2 - 3х2,5- АВ 16А (или диф 16А 30мА) 2 теплых пола S=2,5м.кв. - 3х2,5 - диф 16А 10мА Водонагреватель - 3х2,5 - диф 16А 10мА стиральная машина - 3х2,5 - АВ 16А варочная панель - 3х6 - АВ 32А духовой шкаф - 3х6 - АВ 32А
На кухне планируется ПММ. Как с ней быть не знаю. Есть ли смысл посадить розетки кухни на отдельный автомат или только для ПММ выделить?
Вводный автомат на какой ток нужен?
08.02.2015 в 22:00:15
Просчитываю првоодку в квартиру. Выключатели будут на уровне руки 80-90 см.
Как правильно
или
Во втором варианте явная экономия провода.
В первом меньше соединений.
Как будет правильно?
08.02.2015 в 22:06:00
novator08 написал : свет 1 - 3х1,5 - АВ 10А свет 2 - 3х1,5 - АВ 10А
Нормально, но я на свет ставлю 6А, так спокойней.
novator08 написал : 2 теплых пола S=2,5м.кв. - 3х2,5 - диф 16А 10мА
Кабель полторашку и диф 10А.
novator08 написал : духовой шкаф - 3х6 - АВ 32А
Незачем, достаточно стандартной розетки 16А и соответствующего автомата.
novator08 написал : На кухне планируется ПММ. Как с ней быть не знаю
Так же, как и со стиралкой.
novator08 написал : Есть ли смысл посадить розетки кухни на отдельный автомат или только для ПММ выделить?
Смысл есть.
novator08 написал : Вводный автомат на какой ток нужен?
А это от управляющей компании зависит, или кто там у Вас.
08.02.2015 в 22:10:05
DZL_AD написал : Во втором варианте явная экономия провода.
В первом меньше соединений.
Как будет правильно?
Правильно будет и так и так. Есть выключатели с подсветкой, которой для работы необходима нейтраль. Их можно применить только при монтаже по первому варианту.
08.02.2015 в 22:11:54
novator08 написал : Подскажите по начинке квартирного ЭЩ.
Это ни разу не мелкий вопрос.
Рисуйте схемку и открывайте свою тему. В этой теме ответы перепутаются и потеряются...
08.02.2015 в 22:28:01
novator08 написал : Подскажите по начинке квартирного ЭЩ. Квартира 3 жилых комнаты, гостиная (она же прихожая), кухня, коридор, ванная, туалет. Такой вариант жизнепригоден? свет 1 - 3х1,5 - АВ 10А свет 2 - 3х1,5 - АВ 10А розетки 1 - 3х2,5 - АВ 16А (или диф 16А 30мА) розетки 2 - 3х2,5- АВ 16А (или диф 16А 30мА) 2 теплых пола S=2,5м.кв. - 3х2,5 - диф 16А 10мА Водонагреватель - 3х2,5 - диф 16А 10мА стиральная машина - 3х2,5 - АВ 16А варочная панель - 3х6 - АВ 32А духовой шкаф - 3х6 - АВ 32А
На кухне планируется ПММ. Как с ней быть не знаю. Есть ли смысл посадить розетки кухни на отдельный автомат или только для ПММ выделить?
Вводный автомат на какой ток нужен?
А какой вводной автомат стоит от застройщика? Розетки каждой комнаты - на отдельную линию. Свет лучше разбить на три линии. Для посудомоечной также отдельную линию. Тёплые полы я бы поделил. Кабелем каким планируете делать? Сечения и номиналы указаны верно, но вот только дифзащита почти не обозначена, а она нужна.
08.02.2015 в 22:30:35
DZL_AD написал : Просчитываю првоодку в квартиру. Выключатели будут на уровне руки 80-90 см.
Как правильно
или
Во втором варианте явная экономия провода.
В первом меньше соединений.
Как будет правильно?
Правильно будет к выключателю привести L, N, PE а уже оттуда тянуть линии на нагрузку. Если у Вас к примеру люстра на два включения - нужен будет четырёхжильный кабель (L1, L2, N, PE). Этот вариант универсальнее, так как сейчас вы хотите одно, но что будет лет через семь?
08.02.2015 в 22:31:11
DZL_AD написал : Как правильно
- Вести фазу+ ноль к выключателю, а потом оттуда вести на лампочки.
Правильно.
- Вести в распред коробку которую смонтировать под потолком над выключателем.
и ТАК - правильно.
В распредкоробке все смонтировать, к выключателю опустится только для разрыва фазы.
и "ноль" тоже "опустится" ;) Нехай будет - ряд оборудования требует наличия "N". "Сегодня" не нужно, "завтра" понадобится - что делать станете ? снова штробить ? или "радиоканал" ? "двойной тулуп за тройную цену"... кака уж ту экономия...
Во втором варианте явная экономия провода.
Стоит ли понимать фразу именно так, как она написана ? Вы именно провод собираетесь экономить ? ;) Или всё же "денежные средства" вообще ? Если второе, то посчитайте хорошенько... Только хорошо и всё посчитайте. Сколько Вы "экономите" на проводе и сколько "теряете" на р/к ? Почему-то забывают, что под коробки долбить (расходка на перф (если он ещё есть. и сам ещё елехтричество жрёт), коробки покупать, гипс - вмазывать, инструмент, изоляция, паяльник, "прибамбасы" для пайки/сварки ? жать ? опять "попадос" на инструмент... какая тут вообще "экономия" ? а время ?) Коробки ещё как-то декорировать надо..., а то, как "бельмо на глазу".
08.02.2015 в 22:59:31
НЕМЕЦ написал : Кабель полторашку и диф 10А.
найти диф на 10А и 10мА очень сложно. По крайней мере у нас. Если найду то так и сделаю.
08.02.2015 в 23:13:02
novator08 написал : найти диф на 10А и 10мА очень сложно
Подойдет и на 30мА.
08.02.2015 в 23:13:39
web-rr написал : А какой вводной автомат стоит от застройщика?
Дом 8? какого то года, 9-и этажка. Сейчас вся квартира идет через два автомата. Какие-то черные старые, на них толком ничего не написано, но возможно я плохо искал. А вот эл.плита запитана неведомым пока образом - при отключенных автоматах она работает.
web-rr написал : Розетки каждой комнаты - на отдельную линию.
web-rr написал : Свет лучше разбить на три линии.
web-rr написал : Тёплые полы я бы поделил.
А чем это обусловлено? С розетками понятно, а по свету и ТП почему так?
web-rr написал : Кабелем каким планируете делать?
думал ВВГнГ использовать. Тянуть по потолку, распред.коробки на стену опускать.
web-rr написал : но вот только дифзащита почти не обозначена, а она нужна.
дифзащита по первому плану будет на розетках - 30мА На теплый пол и водогрей - 10мА И УЗО на ввод. Ток УЗО не выше вводного автомата, ток утечки 100мА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.