НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

08.02.2015 в 23:13:45

novator08 написал : найти диф на 10А и 10мА очень сложно. По крайней мере у нас. Если найду то так и сделаю.

Проще поставить связку АВ+УЗО. Дешевле, доступней, надежней. Единственный минус - на каждую такую связку плюс один модуль в щитке.

0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

09.02.2015 в 08:29:33

Новостройка. Отделка практически готова. Решил в ванной поставить вентилятор на вытяжку. Добавил новый выключатель рядом с выключателем освещения ванной. Пробросил 2-х жильный кабель от вентиляции до нового выключателя (кабель уже замурован под кафелем). Фазу возьму от рядом находящегося выключателя освещения. В стене в досягаемой близости от выключателей проложен кабель в гофре, идущий от коробки к розетке. Технически несложно от туда взять нулевой провод. Но можно ли так делать? Скорее всего освещение и розетки на разных автоматах (возможно, на разных фазах - счетчик 3-х фазный и сверху в стене три коробки, пока не вскрывал) и розетка защищена УЗО. Стена из гипсокартона, заполненная минеральной ватой. Тянуть нулевой провод от коробки, чтобы ничего не курочить, внутри стены затруднительно.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

09.02.2015 в 09:08:57

Если это разные линии под разными автоматами, то нельзя. Глянул картинку: а если еще и под разными УЗО, то УЗО будет выбивать.

0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

09.02.2015 в 09:13:18

Спасибо за быстрый ответ. Я тоже внутрене чувствовал, что нельзя так делать (не электрик). Сейчас только осенила мысль, почему бы не взять фазу и ноль от розетки.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

09.02.2015 в 09:16:58

Главное, чтобы сечение везде было не ниже 2.5 кв.мм. Или менять розеточный автомат на 10А.

0
mismn
mismn
Новичок

Регистрация: 12.01.2015

Москва

Сообщений: 47

09.02.2015 в 10:29:53

Нужно подключить новую люстру. Провода на свет в квартире алюминиевые, у люстры медные торчат. Скрутка, пайка, зажимы не моё! Взял wago. Посоветуйте какие лучше? С пастой или оранжевыми лапками.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

09.02.2015 в 10:59:13

Ваго для алюминия не используйте - с пастой. Есть варианты (артикул не помню) специально для подключения люстр (разные, для алюминия и для меди). 222 серия с оранжевыми рычажками - ТОЛЬКО для медных проводов.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

09.02.2015 в 11:36:13

Johnny написал : специально для подключения люстр

Вот:

0
valid7228
valid7228
Резидент

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

09.02.2015 в 13:00:28

Добрый день! Вопрос, собираюсь развести по квартире, потолки бетонные, разводку на свет, обычно я кидаю ВВГ в гофре, и на клипсах тяну, в случае если потолки подшивные или там натяжные будут, сейчас появилась идея, купить НЮМ кабель, и обойтись при разводке без гофры (не терять время на протяжку и прочее..нет ли каких нормативных докУментов, запрещающих это? А то разведу,так, придет какой нить продвинутый электриг, и все осудит, мол низзя, позор, так не делают и прочее...спасибо за ответы зараенее!:)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

09.02.2015 в 13:07:06

valid7228, мне вот интересно, почему NYM без гофры можно, а ВВГ - нет? :) Если уверены, что кабель не будет поврежден при отделочных работах - можно без гофры, конечно. Кабель ВВГ-нг(А)-LS.

0
valid7228
valid7228
Резидент

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

09.02.2015 в 13:16:27

Johnny написал : valid7228, мне вот интересно, почему NYM без гофры можно, а ВВГ - нет? :) Если уверены, что кабель не будет поврежден при отделочных работах - можно без гофры, конечно. Кабель ВВГ-нг(А)-LS.

Раскрою небольшой секрет, я прекрасно понимаю, что в наших хрущобах, сталинках и брежневках, все спокойненько лежит не то чтобы без гофры, но зачастую и в матерчатой оплетке, и выдержало срок в 50-40 лет. Когда я работаю в у себя в городе, на недорогих заказах, я естественно никогда гофру на потолок не пускаю, только если в стяжку..но на новостройках в Москве, все, от полеводов Средней Азии, до суровых бандеровских гастарбайтеров, пихают все по потолку в гофре, я понимаю, что это глупость,или желание заработать чуть больше, на разводке в гофре, но аргументированно возразить клиенту, почему ВСЕ делают так, а я нет, я не могу...на "аргУмент" мол ведь в гофре-надежнее, ведь так? Я не найду ответа, ну разве что посоветовав ездить за рулем в мотошлеме, так как это надежнее)))) но это-не вариант, согласитесь! А в случае с НЮМом, у него как никак, негорючий слой есть, этим можно будет аргументировать отсутствие гофры...ведь гофра помимо несильных мехповреждений..вроде как от возгорания защищает..типа обволакивает и удушает ...ну как то так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу