Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

09.02.2015 в 13:50:04

Здравствуйте! Имеем: на потолок от выключателей в коробку приходит 4х1.5 + 3х1.5. 4 группы света: 2 в коробе по периметру + 2 на люстре. В коробе есть распредкоробка, доступ к которой будет через отверстие светильника (80-100мм). От коробки надо пустить провода к группам. Вопрос: как правильнее соединить провода в коробке? Пока мыслю так: N и PE перетыкать никто не будет, поэтому скрутка + гильза + изолента + термоусадка. Фаза: на рычажных Ваго, вдруг приспичит перекоммутировать... Нормальный вариант?

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

09.02.2015 в 13:53:48

В полне рабочий вариант. Можно и все на ваго собрать, это ведь не розетки.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

09.02.2015 в 16:46:16

valid7228 написал : А в случае с НЮМом, у него как никак, негорючий слой есть

Так в ВВГ-нг-лс он тоже должен быть :)

0
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Миасс

Сообщений: 41

09.02.2015 в 17:12:09

Добрый вечер! Есть один вопросик. В двойной рамке будет два выключателя- первый двойной, второй одиночный. Хотел узнать, кто как подключает - бросает на каждый по фазе или одна фаза + перемычка? Или без разницы как? Как правильно? Выключатель будет включать свет в одной комнате. Спасибо!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.02.2015 в 17:19:20

Олег Олегыч написал : одна фаза + перемычка

И не надо мудрить.

0
CPUx286
CPUx286
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

09.02.2015 в 17:21:09

valid7228 написал : Раскрою небольшой секрет, я прекрасно понимаю, что в наших хрущобах, сталинках и брежневках, все спокойненько лежит не то чтобы без гофры, но зачастую и в матерчатой оплетке, и выдержало срок в 50-40 лет. Когда я работаю в у себя в городе, на недорогих заказах, я естественно никогда гофру на потолок не пускаю, только если в стяжку..но на новостройках в Москве, все, от полеводов Средней Азии, до суровых бандеровских гастарбайтеров, пихают все по потолку в гофре, я понимаю, что это глупость,или желание заработать чуть больше, на разводке в гофре, но аргументированно возразить клиенту, почему ВСЕ делают так, а я нет, я не могу...на "аргУмент" мол ведь в гофре-надежнее, ведь так? Я не найду ответа, ну разве что посоветовав ездить за рулем в мотошлеме, так как это надежнее)))) но это-не вариант, согласитесь! А в случае с НЮМом, у него как никак, негорючий слой есть, этим можно будет аргументировать отсутствие гофры...ведь гофра помимо несильных мехповреждений..вроде как от возгорания защищает..типа обволакивает и удушает ...ну как то так.

Проводка должна быть сменяемой. Т.е. если в штукатурку, то в гофру или в жёстких трубах лучше делать. А так в подшивном потолке можно и открыто. Да груповая прокладка (пучками) только с индексом LS. Т.е. ВВГнг не канает.
Хотя моё личное мнение, что нах эти трубы ни где не нужны, так как повреждения проводки в стене дождаться при грамотно выбранных АВ не реально. NYM это забугорное название ВВГнг-LS.

0
valid7228
valid7228
Резидент

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

09.02.2015 в 17:22:48

Johnny написал : Так в ВВГ-нг-лс он тоже должен быть :)

ааа, я такой не видел ВВГ...все как то плоские попадались...ну хоть и такой, не получится ли, что потом какой нить электриг шибко умный зайдет и скажет, что соглдасно последней европейской конвенции по правам человека и пятому сионскому протоколу, провода положено в гофрах пихать, а кто так не делает, злостный диверсант и гнать его надо с объекта, отобрав зарплату и инструменты!??:)

0
valid7228
valid7228
Резидент

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

09.02.2015 в 17:24:01

CPUx286 написал : Да груповая прокладка (пучками) только с индексом LS. Т.е. ВВГнг не канает.

ЛС это где есть самозатухающая прокладка? А что такое грамотно выбранное АВ? И еще, проводка -сменяемая, в общем то логично, но наверное это относится, к ремонтам высшей категории, где все класса экстра, от штукатурки до водорозеток и прочего, есть какая нить регламентация в данном вопросе, как например СНиП по штукатурке простая(2 сорт), улучшенная (1 сорт), и высококачественная (Экстра)?

0
CPUx286
CPUx286
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

09.02.2015 в 17:31:50

valid7228 написал : ЛС это где есть самозатухающая прокладка? А что такое грамотно выбранное АВ?

Нет такой прокладки)))) если групповая прокладка, то нужен LS (low smoking) малодымящий. А грамотно выбранные автоматические выключатели значит что они защитят линию и от перегрузки и от КЗ.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.02.2015 в 17:34:49

CPUx286 написал : NYM это забугорное название ВВГнг-LS.

Нифига это не одно и то же. Тем более что NYM не предназначен для использования в жилых помещениях. Он годится только для проводки в сарае или в гараже.

В жилые помещения - только кабель с индексами нг-LS. Вот именно ВВГнг-ls и надо применять в домах. Ну может еще какую экзотику типа помеси ежа с ужом (NYMнг-LS)

valid7228 написал : А что такое грамотно выбранное АВ?

Чую в разделе Электрика пора создавать тему: проводка в домах от Терема и весь флуд (который мимо стройки) выносить туда. :)

0
valid7228
valid7228
Резидент

Регистрация: 17.11.2012

Москва

Сообщений: 4276

09.02.2015 в 17:39:43

Solovey написал : А что такое грамотно выбранное АВ? Чую в разделе Электрика пора создавать тему: проводка в домах от Терема и весь флуд (который мимо стройки) выносить туда.

Просто у меня мысль сработала , на словах -"заменяемая проводка", о мех повреждении, типа идиота с перфоратором, или кретина с молотком и гвоздями, я о КЗ или нагрузке не подумал!))))) Потому не понял АВ:) А почему нюм нельзя??? Три рубашки есть?-есть! Одна из них-хреновогорящая...чо еще от провода нуна?:confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу