30.03.2015 в 14:25:48
да можно, отключаем плиту от розетки, один щуп на корпус другой щуп на фазный (или нулевой) вывод в вилке, включать плиту и смотреть на показания прибора(цешка в режиме измерения сопротивления или лампочка с батарейкой). (плиту во время прозвонки в сеть не включать) на первой фотке мощности шкафа нет.
30.03.2015 в 14:37:11
sava_174 написал : на первой фотке мощности шкафа нет.
Ой, пардон, речь шла про духовой шкаф))) не догнал. Она обычная, на 2,4-2,6 кВт. Про совет спасибо. Буду смотреть.
30.03.2015 в 14:50:33
sw-alex написал : Да, видно дело в тенах и замыкании на корпус. Прозвонкой это можно определить?
У вас УЗО выбивает сразу как нижний нагрев включаете, или через какое-то время?
Если сразу, то может что прозвонкой и поймаете, а если утечка возникает в момент нагрева, при тепловом расширении...
30.03.2015 в 15:49:00
eugene138 написал : Есть трёхфазный щит. Смущает что при соблюдении ПУЭ 1.7.145 N там нигде внутри никак не рвётся. Есть ли смысл на вывод ставить двухполюсные автоматы, чтобы хотя бы на выводе рвать этот самый N?
По современным нормам, кроме токовых автоматов на выходах щита у вас должна быть и дифференциальная защита. Которая рвёт ноль всегда. Соответственно, проблема вымышленная. Исключение - стационарное (не в розетку) мощное оборудование, наподобие печей, которым дифзащита противопоказана в инструкции.
30.03.2015 в 23:33:00
Что за фигня? Фаза - ноль 170В Фаза - земля 236В Ноль - земля 43В
Сопротивление между фазой и нулем, и нулем и землей показывает 1. А между фазой и землей от 40 до 70 Ом (скачет постгянно ) Что может быть?
30.03.2015 в 23:54:51
Из общего щитка через автомат hager (ввод снизу там ) провели кабель в квартиру.
30.03.2015 в 23:56:51
grishaev написал : Из общего щетка через автомат hager (ввод снизу там ) провели кабель в квартиру
Померяйте на вводном автомате (до автомата) по отношению к нолю и земле
31.03.2015 в 00:24:23
grishaev, ну, что там?
31.03.2015 в 00:33:02
Уже поздно... поэтому завтра... сейчас не хочу шуметь в коридоре.. Взял лампу... подсоединяю к фаза~земля - горит. Подсоединяю к фаза~ноль - не горит..
31.03.2015 в 00:34:43
grishaev, еще фото щита прояснило бы ситуацию
31.03.2015 в 00:37:27
Мерию фаза - ноль показывает 180 В.. не убирая мультиметр подключаю лампу к фаза ~ ноль... лампа не горит.. показания падают до практически нуля... я так понимаю, ноль не туда сунули скорее всего??
31.03.2015 в 00:38:50
Завтра сфоткаю...
31.03.2015 в 00:41:00
grishaev написал : я так понимаю, ноль не туда сунули скорее всего?
..может быть и так, но скорее всего ноль у Вас вообще оборван, а цифровой мультиметр показывает наводку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу