pva написал :
Там ни слова про прокладку в трубах.
И шо, религия не позволяет самостоятельно найти недостающую информацию?
pva написал :
Ввод от ВЛ в деревне двужильный. Хотя я смотрю люди уже начали делать трехжильным проводом, выпуская третью жилу на улицу и вешая на нее табличку: "ПРОРАБ сказал эта жила должна быть!!!!"
Таки в вашей деревне какие то особые Правила электроустановок и воспитания?
trezznik написал :
Подскажите, пожалуйста.
если брать светильнки ecola, а лампы gauss какие минусы этого решения?или все будет ок?
потолочные встраиваемые светильнки планирую взять gauss и лампы gauss. светодиодные. 220в.gx53.
на балкон сказали нужны накладные.
выбрал такие. ecola
http://www.2700k.ru/product_info.php?products_id=30
а для ванной решил взять влагозащищенные (или для ванны сойдут и обычные встраиваемые потолочные gauss?) светильники будут по центру ванной, не над ванной. будет вытяжной вентилятор. или лучше не рисковать и брать влагозащищенный?
ecola ip65
http://www.2700k.ru/product_info.php?products_id=411
будут ли лампы gauss нормально себя чувствовать в светильниках ecola и если нет, то чего ждать?мерцания, не подходят по размеру?или?
спасибо!!!
Минусов быть не должно, лампы и светильники с одним цоколем.
Рекомендация с накладными - непонятна. Если есть реечный/натяжной потолок - то для него встраиваемые и предназначены.
В ванную IP65 разумеется лучший выбор.
Только я прямо сильно не уверен, что защиту подобного класса можно реализовать с такими лампами. Надо щупать вживую. А то брал подобный светильник с претензией на "какой-то IP" - так там прокладка не из заявленного силикона, а из жёсткой пластмассы!
Забавен зоопарк из "золотых, тёмно-хромовых, с полосочками, с колечками, с гравировками" светильников GX53. Кто-нибудь способен разглядеть окантовку на включённом светильнике? А так магазинчик хороший, пойду выбирать.
pva написал :
Я всегда так и считал. Табл. 1.3.4 показывает, что в трубе все по-другому.
Допустим, любимый прорабом 3-х жильный кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А, в трубе согласно табл. 1.3.4 - 27А. На четверку всегда ставят автомат 25А. Но 25А*1,13=28,25А. Уже нехорошо. А по время-токовой характеристике при I=1,45Iн=36А автомат еще минуту будет думать срабатывать или нет.
Столбец потому что смотреть надо предпоследний - для двухжильного кабеля - 32А для четверки.
Так что без паники.
А вот если речь идет о трехфазном питании, то уже на последний столбец смотреть надо - 27А, так что тут уже 20А автомат более чем уместен
ПPOPAБ, не надо дергать из моих сообщений словосочетания, прибивая сокращением их смысл.
ПPOPAБ написал :
И шо, религия не позволяет самостоятельно найти недостающую информацию?
Незачет. Невоспитанно.
ПPOPAБ написал :
Ужас то какой... А перед ней для медных таблицу совсем не видно?
Перед 1.3.5 идет 1.3.4. Я ее в начале приводил. Незачет. Невоспитанно.
ПPOPAБ написал :
Таки в вашей деревне какие то особые Правила электроустановок и воспитания?
Это кто-то вспомнил про воспитание. Человеку показываешь пальцем: в дом входят ДВА, провода. Он говорит: нет, там ТРИ. Посмотри: один, два и все! Он говорит: ТРИ! Шизофрения.
ПPOPAБ написал :
кабель 3х4мм2 имеет максимальный ток воздухе 38А угу ...
Речь про прокладке в трубе. Труба - это такая штука хитрая. В энциклопедии про нее почитать можно.