10.04.2015 в 09:24:07
AlexeyL написал : Если подключить к рабочему нулю сети, через четвёртый полюс того же УЗО - увеличится надёжность :-)
Чем обоснуете?
10.04.2015 в 10:05:54
rip87 написал : Чем обоснуете?
При перегорании одного ТЭНа мощность упадёт не в два раза (примерно, считать лень), а на треть. При перегорании двух ТЭНов мощность упадет не до нуля, а на 2/3.
Но что-то мне подсказывает, что никаких УЗО там нет. Есть TN-C тридцатилетней давности с неизвестным состоянием заземляющих проводников, автоматики и изоляции. rjhjkm, я угадал?
10.04.2015 в 10:08:33
AlexeyL написал : При перегорании одного ТЭНа мощность упадёт не в два раза (примерно, считать лень), а на треть. При перегорании двух ТЭНов мощность упадет не до нуля, а на 2/3.
А при аварии типа - "отгорание нуля" что будет?
10.04.2015 в 10:20:26
rip87 написал : А при аварии типа - "отгорание нуля" что будет?
Если отгорает только наш водогрей - то будет возвращение к проектному состоянию. Без последствий.
Если отгорело выше, все ТЭНы целы, и нагреватель включён - будет уменьшение последствий отгорания. Мощная симметричная нагрузка уменьшает потенциал на нуле.
Но, опять-таки, это всё так хорошо, если подключаемся к рабочему нулю, а не к "заземлению". С интересом ждём информацию про возраст системы.
10.04.2015 в 11:15:30
AlexeyL написал : Если отгорает только наш водогрей
А как такое может быть, если ток в нуле чуть меньше чем никакой?
10.04.2015 в 11:21:38
Подскажите, пожалуйста, как все-таки лучше всего соединить автоматы шлейфом? Разводка осуществляется ПуГВ 1х6,0 кв.мм, клещи у меня ПКВк-6, соответственно обжать два провода в 1 наконечник я не могу. Надежно ли будет зажать в одной клемме два обжатых провода?
Или все таки покупать ПКВк-16 КВТ без вариантов?
10.04.2015 в 12:14:31
pr1me написал : Или все таки покупать ПКВк-16 КВТ без вариантов?
Лучше более дешевые СТК-03. Там люди и 2х10 жмут.
10.04.2015 в 12:20:12
AlexeyL написал : Но что-то мне подсказывает, что никаких УЗО там нет. Есть TN-C тридцатилетней давности с неизвестным состоянием заземляющих проводников, автоматики и изоляции. rjhjkm, я угадал?
Да. УЗО нету. С ТП идут три фазы и ноль. Заземляющего провода нет. В щите стоит автомат. Щит заземлён. А хуже не будет, если в щите соеденить ноль и заземление?
10.04.2015 в 12:20:45
ksiman написал : ОК, без критики щита :) Т.к. выбивает простые автоматы, значит происходит короткое замыкание проводки. Вскрывать все распаячные коробки на этой линии и проверять соединения. Также вполне возможно где-то замурованы скрутки. Тестер тут не помощник, надо мегомметром прозванивать
Коробок на линии нет. :( Из распредкоробки напрямую на лампочку провод замурован. Возможно, что скрутка гдето там внутри могла бы быть гдето, но не на двух же проводах сразу. А до коробки всё ок - там у меня к ней же зацеплены розетки и свет в ещё одном помещении на ином типе провода - всё пучком. И, что больше всего меня удручает - ладно, пусть КЗ, забью на эти провода и кину новые. Но почему первые минуты-полчаса всё было нормально, а потом, внезапно, закоротилось?
10.04.2015 в 12:25:18
Energon написал : может шинку купите?Шлейф оставите в покое))
Причем здесь шинка, мне надо соединить 6 УЗО на 4 рейках
10.04.2015 в 12:27:28
pr1me написал : Причем здесь шинка,
ну если так то да.Можно эти УЗО 6шт поставить на одну Дин рейку, а провода от них раскидать по автоматам. Как вариант.
10.04.2015 в 12:29:30
Energon написал : ну если так то да.
Вот щит если интересно. Автоматы от УЗО естественно через шинку.
10.04.2015 в 12:40:19
pr1me написал : Вот щит если интересно
а ну понятно тогда. Тогда вам нужно двойные наконечники по любому.