22.04.2015 в 12:25:12
Songo написал : шансы образования влаги,
А вот кстати эта тема когда нибудь рассматривалась ?
Songo написал : Если делать многопроволочным,
Опрессовка -обязательна .
SB3 написал : просто герметичный)
Вот это вроде герметичные . Но никому не советую ставить такое без крыши .
22.04.2015 в 12:35:45
Решил перед заливкой стяжки проверить изоляцию уложенных кабелей. Одолжил мегометр М4100/3, с наклейкой о поверке (сделана в марте 15 года, очередная в марте 16). Как написано в паспорте проверил исправность - при разомкнутых контактах показывает бесконечность на шкале МОм, при закороченных - ноль. Присоединяю провода мегометра к двум любым жилам кабеля, кучу ручку (около двух оборотов в секунду), на шкале по прежнему бесконечность. Проверял на двух разных тестовых кусках кабеля - какая-то многопроволка, на взгляд 3х1.5, длиной около метра, валялась дома среди барахла и на восьмиметровом куске ВВГ 3х10. В обоих случаях стрелка уверенно покоилась на отметке "бесконечность", то есть больше 500МОм. Что я делаю не так?
22.04.2015 в 12:41:32
tsostik написал : Что я делаю не так?
Все так. У Вас слишком короткие кабели и сопротивление их изоляции значительно выше предела измерений прибора.
22.04.2015 в 13:03:02
Uran79 написал : MAVr 34,
так что копать то проводку : нуль и фаза не светильник приходят если включить напрямую без реле, когда щелкаешь выключателем. единственное у меня 2 варианта:
1). кабель от распаечной коробки- там где подключено фотореле - одна из жил лопнула/обломилась, но визуально не видно конечно. 2).выключатель разрывает не фазу , а ноль, а для работы датчика ноль должен быть постоянно, а разрыв выключателем должен быть фазы.
Кстати как определить что разрывает выключатель ноль или фазу ? и вообще встречалось в практике у кого-нибудт что выключатель рвёт ноль, а не фазу ?
судовой Т5М вроде как рвет сразу и ноль, и фазу, не?
22.04.2015 в 13:14:34
dokar написал : А вот кстати эта тема когда нибудь рассматривалась ?
Опрессовка -обязательна .
Вот это вроде герметичные . Но никому не советую ставить такое без крыши .
Тема рассматривалась, не зря же спрашиваю, запугали, что через пару лет наконечники будут "зеленеть" и всё такое) С другой стороны - УЗО там, ещё неизвестно что быстрее накроется в таких условиях. Шкаф IP65 для улицы, над дверкой козырёк.
22.04.2015 в 13:30:37
SB3 написал : Шкаф IP65 для улицы, над дверкой козырёк.
Аналогично , но IP 68 (тем не менее с доп. крышей) - Rittal , 10 лет , позеленела только косичка подключения на заземление снаружи. Впрочем взгляну ещё разок на ГЗШ стоит внутри шкафа . Вечером отпишусь .:)
22.04.2015 в 16:53:59
Здравствуйте. Вопрос про мощность: дом газовый, на квартиру 32 ампера. Заказчик хочет удалить (7400ВТ). Насколько я знаю, нельзя просто поменять ввод и вводной автомат (и счетчик). Нужно писать запрос на дом мощность? Иначе не?
22.04.2015 в 18:07:33
Ёжек написал : судовой Т5М вроде как рвет сразу и ноль, и фазу, не?
кх-м, оригинально :) и чё делать ? менять не хотелось бы, привлекают они меня своей вандалоустойчивостью (пусть и относительной) :o
22.04.2015 в 18:12:29
Доброго.
1). Нужны микрики (микровыключатели) на 6А или 10А , существуют такие ? и под какую моножилу/многожилу расчитаны сколько квадратов ?
2). Присоветуйте пож-та светодиодный (или с натриевой лампой) "прожектор/ы" светильник тёплого (лампового) света т.к белого мягко говоря не переношу, эквивалентный мощности лампы накаливания в 70-75 Ватт и чтобы можно было регулировать угол по вертикали/горизонтали с датчиком движения - только мне нужно так : зашёл я в сарайку - повозился там - прожектор/светильник горит, вышел - погас , либо с задержкой выключения : т.е сработал на движение, работает 5-10 минут (или сколько выставишь минут до 30) и погас , даже если есть какое движение. Да устанавливать буду на потолок высотой примерно 2м ,размеры совещаемого помещения 2м*3м
22.04.2015 в 19:05:10
rand81 написал : дом газовый, на квартиру 32 ампера. Заказчик хочет удалить (7400ВТ)
Свезло заказчику. И что он хочет удалить? Ему что, этого мало?
22.04.2015 в 20:53:04
Uran79 написал : Да устанавливать буду на потолок высотой примерно 2м ,размеры совещаемого помещения 2м*3м
Прекратите прикалываться,гуглите)
22.04.2015 в 21:28:25
SB3 написал : Откуда куда?)
Из пола в счетчик 3 фазы и нейтралька, PE мимо. Из счетчика все 4 лезут в противопожарное узо. Вроде бы здесь подводных камней нет.
22.04.2015 в 23:23:01
Ставлю мультисплит Mitsubishi. По паспорту максимальный рабочий ток - 18А. Рекомендуют подключать 2,5 кв.мм через АВ25. Может стоит всё таки 4 кв.мм кинуть?