Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

22.04.2015 в 10:42:28

SB3 написал : Cпасибо, ещё есть мнения?

юра Т написал : с цельной лучше если гнуть не лень

+1

Если есть шансы образования влаги, то с цельной лучше. Если делать многопроволочным, то наверно лучше поставить обогреватель в щит. ИМХО

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

22.04.2015 в 12:25:12

Songo написал : шансы образования влаги,

А вот кстати эта тема когда нибудь рассматривалась ?

Songo написал : Если делать многопроволочным,

Опрессовка -обязательна .

SB3 написал : просто герметичный)

Вот это вроде герметичные . Но никому не советую ставить такое без крыши . http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe604.html. Фланцы сверху и снизу -гамно. Заводская сборка ничего не гарантирует, а деньги за неё берут .

0
Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

22.04.2015 в 12:35:45

Решил перед заливкой стяжки проверить изоляцию уложенных кабелей. Одолжил мегометр М4100/3, с наклейкой о поверке (сделана в марте 15 года, очередная в марте 16). Как написано в паспорте проверил исправность - при разомкнутых контактах показывает бесконечность на шкале МОм, при закороченных - ноль. Присоединяю провода мегометра к двум любым жилам кабеля, кучу ручку (около двух оборотов в секунду), на шкале по прежнему бесконечность. Проверял на двух разных тестовых кусках кабеля - какая-то многопроволка, на взгляд 3х1.5, длиной около метра, валялась дома среди барахла и на восьмиметровом куске ВВГ 3х10. В обоих случаях стрелка уверенно покоилась на отметке "бесконечность", то есть больше 500МОм. Что я делаю не так?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.04.2015 в 12:41:32

tsostik написал : Что я делаю не так?

Все так. У Вас слишком короткие кабели и сопротивление их изоляции значительно выше предела измерений прибора.

0
Аватар пользователя
Ёжек

Местный

Регистрация: 07.10.2014

Елизово

Сообщений: 76

22.04.2015 в 13:03:02

Uran79 написал : MAVr 34,
так что копать то проводку : нуль и фаза не светильник приходят если включить напрямую без реле, когда щелкаешь выключателем. единственное у меня 2 варианта:

1). кабель от распаечной коробки- там где подключено фотореле - одна из жил лопнула/обломилась, но визуально не видно конечно. 2).выключатель разрывает не фазу , а ноль, а для работы датчика ноль должен быть постоянно, а разрыв выключателем должен быть фазы.


Кстати как определить что разрывает выключатель ноль или фазу ? и вообще встречалось в практике у кого-нибудт что выключатель рвёт ноль, а не фазу ?

судовой Т5М вроде как рвет сразу и ноль, и фазу, не?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.04.2015 в 13:14:34

dokar написал : А вот кстати эта тема когда нибудь рассматривалась ?

Опрессовка -обязательна .

Вот это вроде герметичные . Но никому не советую ставить такое без крыши .

Тема рассматривалась, не зря же спрашиваю, запугали, что через пару лет наконечники будут "зеленеть" и всё такое) С другой стороны - УЗО там, ещё неизвестно что быстрее накроется в таких условиях. Шкаф IP65 для улицы, над дверкой козырёк.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

22.04.2015 в 13:30:37

SB3 написал : Шкаф IP65 для улицы, над дверкой козырёк.

Аналогично , но IP 68 (тем не менее с доп. крышей) - Rittal , 10 лет , позеленела только косичка подключения на заземление снаружи. Впрочем взгляну ещё разок на ГЗШ стоит внутри шкафа . Вечером отпишусь .:)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.04.2015 в 13:49:10

dokar написал : . Вечером отпишусь .:)

Было бы не плохо)

0
Аватар пользователя
rand81

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Иркутск

Сообщений: 31

22.04.2015 в 16:53:59

Здравствуйте. Вопрос про мощность: дом газовый, на квартиру 32 ампера. Заказчик хочет удалить (7400ВТ). Насколько я знаю, нельзя просто поменять ввод и вводной автомат (и счетчик). Нужно писать запрос на дом мощность? Иначе не?

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

22.04.2015 в 18:07:33

Ёжек написал : судовой Т5М вроде как рвет сразу и ноль, и фазу, не?

кх-м, оригинально :) и чё делать ? менять не хотелось бы, привлекают они меня своей вандалоустойчивостью (пусть и относительной) :o

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

22.04.2015 в 18:12:29

Доброго.

1). Нужны микрики (микровыключатели) на 6А или 10А , существуют такие ? и под какую моножилу/многожилу расчитаны сколько квадратов ?

2). Присоветуйте пож-та светодиодный (или с натриевой лампой) "прожектор/ы" светильник тёплого (лампового) света т.к белого мягко говоря не переношу, эквивалентный мощности лампы накаливания в 70-75 Ватт и чтобы можно было регулировать угол по вертикали/горизонтали с датчиком движения - только мне нужно так : зашёл я в сарайку - повозился там - прожектор/светильник горит, вышел - погас , либо с задержкой выключения : т.е сработал на движение, работает 5-10 минут (или сколько выставишь минут до 30) и погас , даже если есть какое движение. Да устанавливать буду на потолок высотой примерно 2м ,размеры совещаемого помещения 2м*3м

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

22.04.2015 в 19:05:10

rand81 написал : дом газовый, на квартиру 32 ампера. Заказчик хочет удалить (7400ВТ)

Свезло заказчику. И что он хочет удалить? Ему что, этого мало?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.04.2015 в 20:53:04

Uran79 написал : Да устанавливать буду на потолок высотой примерно 2м ,размеры совещаемого помещения 2м*3м

Прекратите прикалываться,гуглите) http://x-flash.su/catalog/svetodiodnye-prozhektory/xf-fl-pir-20w-4k/ http://komnatasveta.ru/products/ulichnyy-svetilnik-eglo-88141-city И подобного навалом.

0
Аватар пользователя
rand81

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Иркутск

Сообщений: 31

22.04.2015 в 21:28:25

SB3 написал : Откуда куда?)

Из пола в счетчик 3 фазы и нейтралька, PE мимо. Из счетчика все 4 лезут в противопожарное узо. Вроде бы здесь подводных камней нет.

0
Аватар пользователя
nikspec

Местный

Регистрация: 22.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 39

22.04.2015 в 23:23:01

Ставлю мультисплит Mitsubishi. По паспорту максимальный рабочий ток - 18А. Рекомендуют подключать 2,5 кв.мм через АВ25. Может стоит всё таки 4 кв.мм кинуть?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу