serj12 написал : Открываешь розетку,предварительно отключив оную в щите(или обесточив весь дом),смотришь что там и как,и в зависимости от этого,либо цепляешься к клеммам розетки ,либо коммутируешь в подрозетнике,а если розетка накладная,то пытаешься как-то упихнуть в корпус её.После этого берёшь фазу на вход выключателя,а ноль и РЕ напрямую в проводник светильника,а отходящая фаза через выключатель.

Вилку проще на светильник поставить.

Упорные тренировки :)

Да вилка это неудобно) сначало так и сделала, но это мне не понравилось)) хотелась бы выключатель))

Вот, что я сделала пока, к розетке подключила провод ввг3-1.5, теперь этот провод провела к выключателю, теперь мне надо к выключателю подключить фазу, а ноль и землю напрямую вести к прожектору?) я правильно поняла?)) если да, то как лучше землю и ноль подключить к прожектору? скруткой?)) или, по другому)) для вас наверное вопросы нубские, наверное так и хочется ответить, чтобы я кого нибудь вызвала и все) но мне интересно и хочется самой научится)))

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 09:51:58

Ольга90 написал : ...как лучше землю и ноль подключить к прожектору? скруткой?)) или, по другому)) ...

У прожектора нет коробочки с клеммником?

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

06.05.2015 в 09:53:49

serj12 написал : А мне прислал мой поставщик вот это http://www.is-com.ru/catalog.html?id=1654

Это тоже Шнейдер, но серия "лайт". Китай (сертификат прилагаю). На любителя. TeSys дороже и сделано не в Китае.

0
Ольга90
Ольга90
Новичок

Регистрация: 06.05.2015

Иркутск

Сообщений: 10

06.05.2015 в 09:55:31

cooler.od написал : У прожектора нет коробочки с клеммником?

это есть, в самом выключателе когда подключать фазу буду, отсальные 2 провода тянуть до прожектора как то надо))

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 10:00:43

Ольга90 написал : это есть, в самом выключателе когда подключать фазу буду, отсальные 2 провода тянуть до прожектора как то надо))

ноль и землю - тяните прямо к розетке, там к клеммам обычно можно подключить два провода. Проверьте, чтоб надежно зажалось. Какой защитный автомат стоит на эту линию?

0
Ольга90
Ольга90
Новичок

Регистрация: 06.05.2015

Иркутск

Сообщений: 10

06.05.2015 в 10:09:30

cooler.od написал : ноль и землю - тяните прямо к розетке, там к клеммам обычно можно подключить два провода. Проверьте, чтоб надежно зажалось. Какой защитный автомат стоит на эту линию?

автомат на 10, мало?
Эм, чет я ничего не поняла( я от розетки протянула все 3 провода (фаза, ноль, земля), фазу подключила к выключателю, еще 2 провода (ноль, земля) остались, теперь я беру прожектор, подключаю к нему кабель и его тяну к выключателю, там я фазу подключаю к выключателю так же, а 2 других (ноль и земля) провода сматываю с 2 другими такими же?)

0
curved90
curved90
Местный

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 465

06.05.2015 в 10:12:11

Задача следующая - нужно сделать розетку для подключения мойки высокого давления (АВД). Потребляемая мощность мойки 2,1 кВт. Частный дом, кабель неизвестен, вводной автомат 32А, в щите УЗО 25А, 1х25А на электро-отопление, 2х16А на розетки-свет, 1х10А розетка на кухне. Собственно старая маломощная АВД питалась от последней розетки на кухне (10А), посредством удлинителя брошенного через окно, новая АВД вырубает автомат через несколько секунд после включения. Вот что я на данный момент надумал, розетка будет на улице в боксе, кабель пройдет через стену в гофре, длина порядка 50-70 см от щита. В щите как раз есть место под один автомат, который будет отрубать уличную розетку, включаться он будет только во время мойки авто. На данный момент остановился на следующих компонентах:

  1. Автомат C16А Legrand - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/10304470/
  2. Кабель NYM-J 3x2,5 кв. мм - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/silovye_kabeli/14165180/
  3. Гофра 20 мм - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/kabel_i_montag/truby_gofrirovannye/10055769/
  4. Корпус пластиковый навесной КМПн 2/5, IP55 ИЭК - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/elektricheskie_shchity_miniboksy/11871143/
  5. Розетка AQUA с зеземлением, IP54 16А/250V - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/rozetki_nakladnye_dlya_ulitsy/13436225/

Подскажите правильно ли выбраны компоненты для моих задач, в целом идея с уличной розеткой в моем варианте имеет право на жизнь или лучше сделать розетку как раньше на кухне и кидать удлинитель в окно? Еще вопрос по боксу ИЭК, может кто работал с таким, как он в целом и влезет ли в него розетка? Ну и в целом критика и дополнения приветствуются! Спасибо заранее!

0
Uran79
Uran79
Эксперт

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

06.05.2015 в 10:13:40

Если дом деревянный - то к прожектору провод тянуть открытым способом, розетку и выключатель накладные, крайне желательно под розетку/выключатель подложить металлический лист/пластину. Провод брать ВВГ-нг или лучше Ввг-нг LS или другой негорючий вернее самозатухающий (лучше медный), с подобранным сечением и и к нему автоматом /УЗО , ну и вводные автоматы и т.д в щитке - должно быть организованно по правилам. По дереву согласно ПУЭ открыто разрешено прокладывать только в трубах металлических, собственно и распаечные коробки тоже должны быть из металла (так по правилам) , но хотя это и не рекомендовано и не советуют - проложить можно в трубах ПВХ - самое главное чтобы они тоже были с индексом НГ и/или самозатухающие и лучше с индексом LS (Low Smoke), некоторые прокладывают в металлопластике , но я б лично не рискнул - там или полипропилен или полиэтилен сшитый, а они горючи, если только металлопластик из ПВХ и то из самозатухающего и с lS , но мне лично таких металопластовых труб не удалось найти.

Учитывая мощность прожектора крайне бы рекомендовал в том месте где прожектор крепится к дому или где он у вас там проложить негорючий материал и чтобы материал этот был достаточно толщины и размеров - выступал за физические габариты светильника сантиметров на 10-15 , так надёжнее будет, либо на кронштейне длиной не меньше чем 0,5м.

просто по интернету давать "диагнозы" не видя в вживую ни дома, ни щитка , ни т.д. как то не комильфо.

0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

06.05.2015 в 10:19:27

Ольга90 написал : фазу подключила к выключателю, еще 2 провода (ноль, земля) остались, теперь я беру прожектор, подключаю к нему кабель и его тяну к выключателю, там я фазу подключаю к выключателю так же, а 2 других (ноль и земля) провода сматываю с 2 другими такими же?)

От розетки кабель тянете транзитом через выключатель прямо к прожектору и там его подключаете. Внутри выключателя аккуратно снимаете изоляцию, перекусываете ТОЛЬКО фазную жилу и подключаете к контактам выключателя. Кабель у Вас плоский, советую в качестве "земляной" использовать среднюю жилу, так меньше шансов перепутать и устроить бабах

0
Ольга90
Ольга90
Новичок

Регистрация: 06.05.2015

Иркутск

Сообщений: 10

06.05.2015 в 10:21:10

Uran79 написал : Если дом деревянный - то к прожектору провод тянуть открытым способом, розетку и выключатель накладные, крайне желательно под розетку/выключатель подложить металлический лист/пластину. Провод брать ВВГ-нг или лучше Ввг-нг LS или другой негорючий вернее самозатухающий (лучше медный), с подобранным сечением и и к нему автоматом /УЗО , ну и вводные автоматы и т.д в щитке - должно быть организованно по правилам. По дереву согласно ПУЭ открыто разрешено прокладывать только в трубах металлических, собственно и распаечные коробки тоже должны быть из металла (так по правилам) , но хотя это и не рекомендовано и не советуют - проложить можно в трубах ПВХ - самое главное чтобы они тоже были с индексом НГ и/или самозатухающие и лучше с индексом LS (Low Smoke), некоторые прокладывают в металлопластике , но я б лично не рискнул - там или полипропилен или полиэтилен сшитый, а они горючи, если только металлопластик из ПВХ и то из самозатухающего и с lS , но мне лично таких металопластовых труб не удалось найти.

Учитывая мощность прожектора крайне бы рекомендовал в том месте где прожектор крепится к дому или где он у вас там проложить негорючий материал и чтобы материал этот был достаточно толщины и размеров - выступал за физические габариты светильника сантиметров на 10-15 , так надёжнее будет, либо на кронштейне длиной не меньше чем 0,5м.

просто по интернету давать "диагнозы" не видя в вживую ни дома, ни щитка , ни т.д. как то не комильфо.

ух, ладно, затею с прожекором на 1кв пока оставлю. или светодиодный куплю, на 30w? его можно без всяких дополнительным примочек поставить?))

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

06.05.2015 в 10:22:22

Ольга90 написал : автомат на 10, мало? Эм, чет я ничего не поняла( я от розетки протянула все 3 провода (фаза, ноль, земля), фазу подключила к выключателю, еще 2 провода (ноль, земля) остались, теперь я беру прожектор, подключаю к нему кабель и его тяну к выключателю, там я фазу подключаю к выключателю так же, а 2 других (ноль и земля) провода сматываю с 2 другими такими же?)

10 как раз хорошо ) Лучше было одним куском вести от розетки через выключатель, просто в выключателе разрезать фазный провод. Видимо, переделывать Вы не будете. Если я Вам скажу спаять, Вы спаяете? )) Похоже, Вам ничего не остается, кроме как скрутить. Тогда уж скручивайте плоскогубчиками... И я Вам этого не говорил ))