31.05.2015 в 14:11:39

serj12 написал : зачем?Вам и 6-ки за глаза

А почему бы и нет? В надежде на светлое будущее, так сказать. Чтоб потом не переделывать ничего: сделали реконструкцию нашего хозяйства - подцепил в квартире заземляющий провод наконец-то, заменил диф в ЭЩ и готово!

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

31.05.2015 в 15:19:35

SPG написал : Подскажите, как полегче внешнюю оболочку с круглого ВВГнг-LS снять? Думал, нож с пяткой КВТ куплю, будет как по маслу резать, но нифига. Правда я расчитывал на старую модель, брату сказал купить, он взял новый, громоздкий слишком. Предполагаю, старый поменьше справился бы лучше. Этот с большим трудом 3х6 кв.мм. режет, 3х2,5 ещё хуже. Прочитал потом, что он только для плоского кабеля, это так? Или у ВВГнг-LS оболочка слишком твердая? Если в руках кабель держать, можно аккуратно канцелярским ножом надрезать, проворачивая кабель по кругу, и потянуть, относительно легко снимается. Но если под потолком надо разделать, так легко не получится.

И ещё пара вопросов не первостепенной важности. Просто, чтоб мозг немного разгрузить, а то уже сны про неправильное соединения проводов снятся :)

  1. Про селективное УЗО. Допустим, после счетчика 3 УЗО и 1 диф. Надо ли и зачем ставить перед ними селективное УЗО? Только как доп. защита?
  2. Как соотносится сечение кабеля с моножилами и многопроволочными жилами? Вроде видел таблицу, где сначала соотношение 1:1, а потом, начиная с какого-то большого сечения, моножиле соответствует большее сечение гибкого провода. Или это тоже приснилось :) Если вводной кабель 6 кв.мм., то разводку в щитке надо делать ПВ3 тоже 6 кв.мм. или больше? Спасибо ответившим)

По 1 достаточно своих узо и дифа,по 2 ПВ3 тоже 6 кв.мм самое то,главное соответсвие провода реальному сечению.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

31.05.2015 в 16:36:02

SPG написал : Я имел в виду, если бы делал ПВ3, то тоже 6 кв.мм надо использовать, или ПВ3 "хуже" и лучше сечение увеличить? Или гибкие, наоборот, лучше, или без разницы? )

Просто говоря: Гибким работать удобнее. Сечение применяется одинаковое (ПВ1=ПВ3).

SPG написал : Объясните, по таблице 1.3.4., я не совсем понимаю. Что значит "в одной трубе" - имеется в виду гофра, например.

Например да.

SPG написал : "Трех одножильных", это 3 одножильных отдельных провода в 1 гофре? Так делают?

Делают. Допустим стояки в этажных щитах, или длинный ввод в квартиру в кабель-канале.

SPG написал : Или под "трубой" имеется в виду внешняя оболочка кабеля?

Нет.

0
Аватар пользователя
SPG

Местный

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

31.05.2015 в 17:33:36

Songo, serj12, Aoz, спасибо за ответы.

Купил светильник в кладовку типа такого, на нем написано 4А, получается по правилам его нельзя под автомат 10А вешать?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.05.2015 в 18:32:02

SPG написал : Купил светильник в кладовку типа такого, на нем написано 4А, получается по правилам его нельзя под автомат 10А вешать?

Можно. 4А это скорее всего максимальный ток который он может выдержать, но это не значит что под каждый светильник свою проводку надо делать.

0
Аватар пользователя
SPG

Местный

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

31.05.2015 в 18:48:09

Rumato написал : Можно. 4А это скорее всего максимальный ток который он может выдержать, но это не значит что под каждый светильник свою проводку надо делать.

Много раз читал, что розетки под автоматом 16А должны выдерживать 16А, выключатели под АВ 10А должны выдерживать 10А. Значит правила есть на этот счет? Т.е. светильник тоже 10А должен держать? Хотя с розеткой понятно, можно воткнуть удлиннитель и в него много чего на 16А. А как 10А получится в выключателе или в светильнике с лампочкой 60Вт не пойму.

0
Аватар пользователя
masana

Местный

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

31.05.2015 в 18:51:26

crus написал : А почему бы и нет? В надежде на светлое будущее, так сказать. Чтоб потом не переделывать ничего: сделали реконструкцию нашего хозяйства - подцепил в квартире заземляющий провод наконец-то, заменил диф в ЭЩ и готово!

положат то же сечение, поставят те же 25 А на квартиру, так как есть проект. поставят диф на 25 и два автомата по 16 на ваш алюминий. десятку видели хоть? погните - ага, угу. 4 квадрата - за глаза. земли у вас не будет после реконструкции.

25 А к стояку и 4 кв. в квартиру - больше вам не светит. можете 6 поставить, только зачем?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.05.2015 в 18:55:58

SPG написал : А как 10А получится в выключателе или в светильнике с лампочкой 60Вт не пойму.

А если на этой линии 12 лампочек по 95 Вт? Это сейчас к каждой лампочке свою линию тянут, а раньше одна осветительная линия на всю квартиру и лампочки по 100 Вт.

SPG написал : Т.е. светильник тоже 10А должен держать?

В ПУЭ написано, что сечение проводов в групповой линии не может быть меньше 1,5 кв. мм, а автомат хоть 2А поставьте. Автоматы на 6А и меньше имеют полное право отключаться при перегорании ламп накаливания и галогенок.

0
Аватар пользователя
SPG

Местный

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

31.05.2015 в 19:02:51

Rumato написал : А если на этой линии 12 лампочек по 95 Вт?

забыл написать, что лампочек меньше и до 10А будет далеко

Rumato написал : В ПУЭ написано, что сечение проводов в групповой линии не может быть меньше 1,5 кв. мм, а автомат хоть 2А поставьте.

будет 10А, просто хотел узнать с точки зрения ПУЭ, правил пожарной безопасности или типа того)

0
Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

31.05.2015 в 21:53:46

Нужен совет - как красивее поступить с кабелем домофона.
Входит он в квартиру под дверью в трубе d32. Вот так (самая левая труба):
Кабель будет подниматься примерно на полтора метра вдоль штробы, которую видно на фото. Замуровывать витую пару в штукатурку не хочется, делать глубокуюи штробу под 32 гофру так близко к краю дверного проема - тоже не хочется. В идеале хотелось бы обойтись штробой глубиной до 10мм (толщина слоя штукатурки сейчас). Кроме того, хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости. Как бы поизящнее все сделать?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

31.05.2015 в 22:01:13

tsostik написал : обойтись штробой глубиной до 10мм

не выйдет.

tsostik написал : хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости

заложите еще 1.2,3... кабелей;) а вообще можно попробовать 16,20 гофру уложить... и проверить перетянется ли кабель...

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

31.05.2015 в 22:05:31

tsostik написал : Нужен совет - как красивее поступить с кабелем домофона.
В хотелось бы обойтись штробой глубиной до 10мм (толщина слоя штукатурки сейчас). Кроме того, хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости. Как бы поизящнее все сделать?

В пластиковый кабель-канал, у мелких высота 10мм закрепить и заштукатурить. Ну или зашпатлевать:) А вообще проблема несколько преувеличена, из чего сделана стена?

0
Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

01.06.2015 в 08:19:58

Детравиль написал : из чего сделана стена?

Бетон. Несущая стена в монолитном доме.

Alex2507 написал : а вообще можно попробовать 16,20 гофру уложить... и проверить перетянется ли кабель...

Кабель то, наверняка протянется. Основные проблемные места, как мне кажется - место выхода из трубы в стяжку и входа кабеля непосредственно в домофон - в обоих местах получается либо некрасиво, либо намертво.

0
Аватар пользователя
novator08

Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

01.06.2015 в 15:59:08

Подскажите, в щит ABB Unibox (на 36 мод) сколько можно установить клеммных блоков? Только два которые в комплекте идут? Дополнительные шинки на рейку только ставить?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2015 в 17:36:08

Такой http://glazovo7.ru/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5963.jpg Вроде два вверху два внизу. В комплекте идут один или два клемных блока http://www.cable-breaker.ru/userfiles/image/Klemni_blok_12492_495_504_505_501.jpg в зависимости от комплекта в них может стоять разное количество клеммных рейек. http://www.aksprom.biz/addcontent/img/Catalogs/ABB/Клеммные%20рейки.jpg Каталог АББ по шкафам http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/06_Luca.pdf

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.