Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.05.2015 в 18:32:02

SPG написал : Купил светильник в кладовку типа такого, на нем написано 4А, получается по правилам его нельзя под автомат 10А вешать?

Можно. 4А это скорее всего максимальный ток который он может выдержать, но это не значит что под каждый светильник свою проводку надо делать.

0
SPG
SPG
Новичок

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

31.05.2015 в 18:48:09

Rumato написал : Можно. 4А это скорее всего максимальный ток который он может выдержать, но это не значит что под каждый светильник свою проводку надо делать.

Много раз читал, что розетки под автоматом 16А должны выдерживать 16А, выключатели под АВ 10А должны выдерживать 10А. Значит правила есть на этот счет? Т.е. светильник тоже 10А должен держать? Хотя с розеткой понятно, можно воткнуть удлиннитель и в него много чего на 16А. А как 10А получится в выключателе или в светильнике с лампочкой 60Вт не пойму.

0
masana
masana
Старожил

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

31.05.2015 в 18:51:26

crus написал : А почему бы и нет? В надежде на светлое будущее, так сказать. Чтоб потом не переделывать ничего: сделали реконструкцию нашего хозяйства - подцепил в квартире заземляющий провод наконец-то, заменил диф в ЭЩ и готово!

положат то же сечение, поставят те же 25 А на квартиру, так как есть проект. поставят диф на 25 и два автомата по 16 на ваш алюминий. десятку видели хоть? погните - ага, угу. 4 квадрата - за глаза. земли у вас не будет после реконструкции.

25 А к стояку и 4 кв. в квартиру - больше вам не светит. можете 6 поставить, только зачем?

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.05.2015 в 18:55:58

SPG написал : А как 10А получится в выключателе или в светильнике с лампочкой 60Вт не пойму.

А если на этой линии 12 лампочек по 95 Вт? Это сейчас к каждой лампочке свою линию тянут, а раньше одна осветительная линия на всю квартиру и лампочки по 100 Вт.

SPG написал : Т.е. светильник тоже 10А должен держать?

В ПУЭ написано, что сечение проводов в групповой линии не может быть меньше 1,5 кв. мм, а автомат хоть 2А поставьте. Автоматы на 6А и меньше имеют полное право отключаться при перегорании ламп накаливания и галогенок.

0
SPG
SPG
Новичок

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

31.05.2015 в 19:02:51

Rumato написал : А если на этой линии 12 лампочек по 95 Вт?

забыл написать, что лампочек меньше и до 10А будет далеко

Rumato написал : В ПУЭ написано, что сечение проводов в групповой линии не может быть меньше 1,5 кв. мм, а автомат хоть 2А поставьте.

будет 10А, просто хотел узнать с точки зрения ПУЭ, правил пожарной безопасности или типа того)

0
tsostik
tsostik
Новичок

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

31.05.2015 в 21:53:46

Нужен совет - как красивее поступить с кабелем домофона.
Входит он в квартиру под дверью в трубе d32. Вот так (самая левая труба):
Кабель будет подниматься примерно на полтора метра вдоль штробы, которую видно на фото. Замуровывать витую пару в штукатурку не хочется, делать глубокуюи штробу под 32 гофру так близко к краю дверного проема - тоже не хочется. В идеале хотелось бы обойтись штробой глубиной до 10мм (толщина слоя штукатурки сейчас). Кроме того, хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости. Как бы поизящнее все сделать?

0
Alex2507
Alex2507
Старожил

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

31.05.2015 в 22:01:13

tsostik написал : обойтись штробой глубиной до 10мм

не выйдет.

tsostik написал : хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости

заложите еще 1.2,3... кабелей;) а вообще можно попробовать 16,20 гофру уложить... и проверить перетянется ли кабель...

0
Детравиль
Детравиль
Старожил

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

31.05.2015 в 22:05:31

tsostik написал : Нужен совет - как красивее поступить с кабелем домофона.
В хотелось бы обойтись штробой глубиной до 10мм (толщина слоя штукатурки сейчас). Кроме того, хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости. Как бы поизящнее все сделать?

В пластиковый кабель-канал, у мелких высота 10мм закрепить и заштукатурить. Ну или зашпатлевать:) А вообще проблема несколько преувеличена, из чего сделана стена?

0
tsostik
tsostik
Новичок

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

01.06.2015 в 08:19:58

Детравиль написал : из чего сделана стена?

Бетон. Несущая стена в монолитном доме.

Alex2507 написал : а вообще можно попробовать 16,20 гофру уложить... и проверить перетянется ли кабель...

Кабель то, наверняка протянется. Основные проблемные места, как мне кажется - место выхода из трубы в стяжку и входа кабеля непосредственно в домофон - в обоих местах получается либо некрасиво, либо намертво.

0
novator08
novator08
Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

01.06.2015 в 15:59:08

Подскажите, в щит ABB Unibox (на 36 мод) сколько можно установить клеммных блоков? Только два которые в комплекте идут? Дополнительные шинки на рейку только ставить?

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2015 в 17:36:08

Такой http://glazovo7.ru/wp-content/uploads/2011/11/IMG_5963.jpg Вроде два вверху два внизу. В комплекте идут один или два клемных блока http://www.cable-breaker.ru/userfiles/image/Klemni_blok_12492_495_504_505_501.jpg в зависимости от комплекта в них может стоять разное количество клеммных рейек. http://www.aksprom.biz/addcontent/img/Catalogs/ABB/Клеммные%20рейки.jpg Каталог АББ по шкафам http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/06_Luca.pdf

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу