serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

31.05.2015 в 13:02:07

zenavisoky написал : :УЗО на розетку в ванной,куда включается стиралка и электробойлер (единственная заземленная розетка в доме)

А где автомат?

zenavisoky написал : надо в нижний ряд ставить автомат однополюс

да

zenavisoky написал : с правого нижней клеммы АББ кидать перемычку на верхнюю клемму нового автомата,а к низу подсоединять один провод 3-х жильного кабеля идущего на флигель

да

zenavisoky написал : что не так

в порядок этот срач привести.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

31.05.2015 в 13:05:49

crus написал : Управляющая компания толком ответить не может

А зачем подставляться?

crus написал : какого сечения кабель на стояке

Дохлый он,какое сечение - уже не особо и интересно,а вот словит отгороние нуля - запросто.

crus написал : сколько мощности одобрят в связи с этим на квартиру?

В таком состоянии - и 16 А перебор(но жить-то надо как-то),а вот если привести в порядок,то и

Songo написал : так что больше 25А на вводе не ждите.

вполне.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

31.05.2015 в 13:08:49

SPG написал : что он только для плоского кабеля, это так?

да.

SPG написал : Но если под потолком надо разделать, так легко не получится.

Дело привычки.

SPG написал : Надо ли и зачем ставить перед ними селективное УЗО? Только как доп. защита?

Если всё под УЗО на 30 мА - то нет,ну и при

Songo написал : системе ТТ двухуровневую ДИФ защиту нужно делать

тоже верно.

SPG написал : Если вводной кабель 6 кв.мм., то разводку в щитке надо делать ПВ3 тоже 6 кв.мм. или больше?

6 мм2 - выше крыши.

0

И это пройдёт ...

zenavisoky
zenavisoky
Местный

Регистрация: 31.03.2012

Хабаровск

Сообщений: 358

31.05.2015 в 13:16:19

serj12,спасибо что откликнулись

serj12 написал : А где автомат?

УЗА в нижнем ряду - все что есть на ванную

serj12 написал : в порядок этот срач привести.

та спец делал,я после него ничего не трогал,почему срач? хотел еще спросить когда я буду перемычку с УЗО АББ на устанавливаемый автомат кидать,там ведь уже стоит многожильный с наконечником,не ухудшится ли контакт если впихну новую жилу?

0
crus
crus
Новичок

Регистрация: 23.06.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 30

31.05.2015 в 13:32:54

serj12 написал : а вот если привести в порядок

Привести в порядок щиток, или имелось в виду полная реконструкция стояков? Если полной реконструкции пока не предвидится (но мы будем бороться за это), что можно сделать? Я думал сделать так: завести в квартиру новый кабель ВВГнгLS 3*10 (в квартире идет капремонт и будет проложена новая медная проводка), в ЭЩ поставить счетчик и вводной дифавтомат 2P 25A 100mA.

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

31.05.2015 в 13:46:34

zenavisoky написал : УЗА в нижнем ряду - все что есть на ванную

автомат нужен.

zenavisoky написал : та спец делал,я после него ничего не трогал,почему срач?

потому что он его сделал.

zenavisoky написал : не ухудшится ли контакт если впихну новую жилу?

если правильно - то нет.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

31.05.2015 в 13:49:03

crus написал : Привести в порядок щиток

да.

crus написал : завести в квартиру новый кабель ВВГнгLS 3*10

зачем?Вам и 6-ки за глаза.

crus написал : ЭЩ поставить счетчик и вводной дифавтомат 2P 25A 100mA.

а если ещё и селективный,а можно просто автомат.

0

И это пройдёт ...

crus
crus
Новичок

Регистрация: 23.06.2014

Нижний Тагил

Сообщений: 30

31.05.2015 в 14:11:39

serj12 написал : зачем?Вам и 6-ки за глаза

А почему бы и нет? В надежде на светлое будущее, так сказать. Чтоб потом не переделывать ничего: сделали реконструкцию нашего хозяйства - подцепил в квартире заземляющий провод наконец-то, заменил диф в ЭЩ и готово!

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

31.05.2015 в 15:19:35

SPG написал : Подскажите, как полегче внешнюю оболочку с круглого ВВГнг-LS снять? Думал, нож с пяткой КВТ куплю, будет как по маслу резать, но нифига. Правда я расчитывал на старую модель, брату сказал купить, он взял новый, громоздкий слишком. Предполагаю, старый поменьше справился бы лучше. Этот с большим трудом 3х6 кв.мм. режет, 3х2,5 ещё хуже. Прочитал потом, что он только для плоского кабеля, это так? Или у ВВГнг-LS оболочка слишком твердая? Если в руках кабель держать, можно аккуратно канцелярским ножом надрезать, проворачивая кабель по кругу, и потянуть, относительно легко снимается. Но если под потолком надо разделать, так легко не получится.

И ещё пара вопросов не первостепенной важности. Просто, чтоб мозг немного разгрузить, а то уже сны про неправильное соединения проводов снятся :)

  1. Про селективное УЗО. Допустим, после счетчика 3 УЗО и 1 диф. Надо ли и зачем ставить перед ними селективное УЗО? Только как доп. защита?
  2. Как соотносится сечение кабеля с моножилами и многопроволочными жилами? Вроде видел таблицу, где сначала соотношение 1:1, а потом, начиная с какого-то большого сечения, моножиле соответствует большее сечение гибкого провода. Или это тоже приснилось :) Если вводной кабель 6 кв.мм., то разводку в щитке надо делать ПВ3 тоже 6 кв.мм. или больше? Спасибо ответившим)

По 1 достаточно своих узо и дифа,по 2 ПВ3 тоже 6 кв.мм самое то,главное соответсвие провода реальному сечению.

0

Продам УЗМ50М,СР722

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

31.05.2015 в 16:36:02

SPG написал : Я имел в виду, если бы делал ПВ3, то тоже 6 кв.мм надо использовать, или ПВ3 "хуже" и лучше сечение увеличить? Или гибкие, наоборот, лучше, или без разницы? )

Просто говоря: Гибким работать удобнее. Сечение применяется одинаковое (ПВ1=ПВ3).

SPG написал : Объясните, по таблице 1.3.4., я не совсем понимаю. Что значит "в одной трубе" - имеется в виду гофра, например.

Например да.

SPG написал : "Трех одножильных", это 3 одножильных отдельных провода в 1 гофре? Так делают?

Делают. Допустим стояки в этажных щитах, или длинный ввод в квартиру в кабель-канале.

SPG написал : Или под "трубой" имеется в виду внешняя оболочка кабеля?

Нет.

0
SPG
SPG
Новичок

Регистрация: 09.05.2015

Курск

Сообщений: 67

31.05.2015 в 17:33:36

Songo, serj12, Aoz, спасибо за ответы.

Купил светильник в кладовку типа такого, на нем написано 4А, получается по правилам его нельзя под автомат 10А вешать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу