31.05.2015 в 14:11:39
serj12 написал : зачем?Вам и 6-ки за глаза
А почему бы и нет? В надежде на светлое будущее, так сказать. Чтоб потом не переделывать ничего: сделали реконструкцию нашего хозяйства - подцепил в квартире заземляющий провод наконец-то, заменил диф в ЭЩ и готово!
31.05.2015 в 15:19:35
SPG написал : Подскажите, как полегче внешнюю оболочку с круглого ВВГнг-LS снять? Думал, нож с пяткой КВТ куплю, будет как по маслу резать, но нифига. Правда я расчитывал на старую модель, брату сказал купить, он взял новый, громоздкий слишком. Предполагаю, старый поменьше справился бы лучше. Этот с большим трудом 3х6 кв.мм. режет, 3х2,5 ещё хуже. Прочитал потом, что он только для плоского кабеля, это так? Или у ВВГнг-LS оболочка слишком твердая? Если в руках кабель держать, можно аккуратно канцелярским ножом надрезать, проворачивая кабель по кругу, и потянуть, относительно легко снимается. Но если под потолком надо разделать, так легко не получится.
И ещё пара вопросов не первостепенной важности. Просто, чтоб мозг немного разгрузить, а то уже сны про неправильное соединения проводов снятся :)
По 1 достаточно своих узо и дифа,по 2 ПВ3 тоже 6 кв.мм самое то,главное соответсвие провода реальному сечению.
Продам УЗМ50М,СР722
31.05.2015 в 16:36:02
SPG написал : Я имел в виду, если бы делал ПВ3, то тоже 6 кв.мм надо использовать, или ПВ3 "хуже" и лучше сечение увеличить? Или гибкие, наоборот, лучше, или без разницы? )
Просто говоря: Гибким работать удобнее. Сечение применяется одинаковое (ПВ1=ПВ3).
SPG написал : Объясните, по таблице 1.3.4., я не совсем понимаю. Что значит "в одной трубе" - имеется в виду гофра, например.
Например да.
SPG написал : "Трех одножильных", это 3 одножильных отдельных провода в 1 гофре? Так делают?
Делают. Допустим стояки в этажных щитах, или длинный ввод в квартиру в кабель-канале.
SPG написал : Или под "трубой" имеется в виду внешняя оболочка кабеля?
Нет.
31.05.2015 в 17:33:36
Songo, serj12, Aoz, спасибо за ответы.
Купил светильник в кладовку
31.05.2015 в 18:32:02
SPG написал : Купил светильник в кладовку типа такого, на нем написано 4А, получается по правилам его нельзя под автомат 10А вешать?
Можно. 4А это скорее всего максимальный ток который он может выдержать, но это не значит что под каждый светильник свою проводку надо делать.
31.05.2015 в 18:48:09
Rumato написал : Можно. 4А это скорее всего максимальный ток который он может выдержать, но это не значит что под каждый светильник свою проводку надо делать.
Много раз читал, что розетки под автоматом 16А должны выдерживать 16А, выключатели под АВ 10А должны выдерживать 10А. Значит правила есть на этот счет? Т.е. светильник тоже 10А должен держать? Хотя с розеткой понятно, можно воткнуть удлиннитель и в него много чего на 16А. А как 10А получится в выключателе или в светильнике с лампочкой 60Вт не пойму.
31.05.2015 в 18:51:26
crus написал : А почему бы и нет? В надежде на светлое будущее, так сказать. Чтоб потом не переделывать ничего: сделали реконструкцию нашего хозяйства - подцепил в квартире заземляющий провод наконец-то, заменил диф в ЭЩ и готово!
положат то же сечение, поставят те же 25 А на квартиру, так как есть проект. поставят диф на 25 и два автомата по 16 на ваш алюминий. десятку видели хоть? погните - ага, угу. 4 квадрата - за глаза. земли у вас не будет после реконструкции.
25 А к стояку и 4 кв. в квартиру - больше вам не светит. можете 6 поставить, только зачем?
31.05.2015 в 18:55:58
SPG написал : А как 10А получится в выключателе или в светильнике с лампочкой 60Вт не пойму.
А если на этой линии 12 лампочек по 95 Вт? Это сейчас к каждой лампочке свою линию тянут, а раньше одна осветительная линия на всю квартиру и лампочки по 100 Вт.
SPG написал : Т.е. светильник тоже 10А должен держать?
В ПУЭ написано, что сечение проводов в групповой линии не может быть меньше 1,5 кв. мм, а автомат хоть 2А поставьте. Автоматы на 6А и меньше имеют полное право отключаться при перегорании ламп накаливания и галогенок.
31.05.2015 в 19:02:51
Rumato написал : А если на этой линии 12 лампочек по 95 Вт?
забыл написать, что лампочек меньше и до 10А будет далеко
Rumato написал : В ПУЭ написано, что сечение проводов в групповой линии не может быть меньше 1,5 кв. мм, а автомат хоть 2А поставьте.
будет 10А, просто хотел узнать с точки зрения ПУЭ, правил пожарной безопасности или типа того)
31.05.2015 в 21:53:46
Нужен совет - как красивее поступить с кабелем домофона.
Входит он в квартиру под дверью в трубе d32. Вот так (самая левая труба):
Кабель будет подниматься примерно на полтора метра вдоль штробы, которую видно на фото.
Замуровывать витую пару в штукатурку не хочется, делать глубокуюи штробу под 32 гофру так близко к краю дверного проема - тоже не хочется. В идеале хотелось бы обойтись штробой глубиной до 10мм (толщина слоя штукатурки сейчас). Кроме того, хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости.
Как бы поизящнее все сделать?
31.05.2015 в 22:01:13
tsostik написал : обойтись штробой глубиной до 10мм
не выйдет.
tsostik написал : хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости
заложите еще 1.2,3... кабелей;) а вообще можно попробовать 16,20 гофру уложить... и проверить перетянется ли кабель...
31.05.2015 в 22:05:31
tsostik написал : Нужен совет - как красивее поступить с кабелем домофона.
В хотелось бы обойтись штробой глубиной до 10мм (толщина слоя штукатурки сейчас). Кроме того, хочется оставить хотя бы теоретическую возможность сменить кабель в случае необходимости. Как бы поизящнее все сделать?
В пластиковый кабель-канал, у мелких высота 10мм закрепить и заштукатурить. Ну или зашпатлевать:) А вообще проблема несколько преувеличена, из чего сделана стена?
01.06.2015 в 08:19:58
Детравиль написал : из чего сделана стена?
Бетон. Несущая стена в монолитном доме.
Alex2507 написал : а вообще можно попробовать 16,20 гофру уложить... и проверить перетянется ли кабель...
Кабель то, наверняка протянется. Основные проблемные места, как мне кажется - место выхода из трубы в стяжку и входа кабеля непосредственно в домофон - в обоих местах получается либо некрасиво, либо намертво.
01.06.2015 в 15:59:08
Подскажите, в щит ABB Unibox (на 36 мод) сколько можно установить клеммных блоков? Только два которые в комплекте идут? Дополнительные шинки на рейку только ставить?
01.06.2015 в 17:36:08
Такой
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.