Solovey написал : Лучше дополнительный автомат перед УЗО поставить.

Это да,я так и подумал,что я плохо понял вас

0
Владимир14
Владимир14
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Новосибирск

Сообщений: 65

09.06.2015 в 13:30:46

Посоветуйте пожалуйста как лучше разделять pen на pe и N. Может есть какие-то шкафы с двумя медными/стальными полосками? Чтобы все красиво было.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.06.2015 в 13:46:57

Владимир14 написал : Чтобы все красиво было.

Ну за красотой - это к Cs-Cs http://cs-cs.net/abb-gemini

Владимир14 написал : Посоветуйте пожалуйста как лучше разделять pen на pe и N. Может есть какие-то шкафы с двумя медными/стальными полосками?

Вы бы хоть указали для чего шкаф: гараж/баню запитать, или заводской цех...

0
Владимир14
Владимир14
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Новосибирск

Сообщений: 65

09.06.2015 в 13:53:54

Запитать частный дом. Спасибо за ссылку. Мысль просто такая: небольшой шкаф и там две медные/стальные полосы.

0
SergeyKi
SergeyKi
Новичок

Регистрация: 08.06.2015

Ташкент

Сообщений: 6

09.06.2015 в 14:27:37

Спасибо за ответы:)

ebf написал : SergeyKi, Можете подключить 7*10 к 40 УЗО защищает вышестоящий автомат,у вас он какой?

Вроде на 40А

Solovey написал : SergeyKi, если можете сделать по второму варианту (позволяет место в щитке), то конечно поставьте еще дополнительный автомат.

Ага, место есть.

Есть вот такая схема, только с 2 УЗО, ее можно реализовать?

Если брать из того, что в реальности сеть не грузится на 100%

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.06.2015 в 14:36:07

SergeyKi, Схемы не видно,пишите словами

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

09.06.2015 в 14:37:51

SergeyKi, схему не видно

0
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Новичок

Регистрация: 21.04.2015

Одинцово

Сообщений: 40

09.06.2015 в 14:42:09

Solovey написал : Не с той стороны к вопросу подходите! Если есть место под установку накопительного - ставьте его.

Я как раз хотел ставить накопительный. Место за инсталляцией унитаза есть, если что можно чуть ближе к двери подвинуть унитаз. То есть поставить и потом обслуживать проблематично, придется разбирать всю стену за унитазом. Но... сантехник "замутил" воду, порекомендовал проточный, аргументируя: маленькие размеры, можно обслуживать, ничего не ломая, пользоваться будете всего 14 дней в году, вода не будет тухнуть, экономичнее.

Проточник - на мой взгляд, - это крайняя мера при ограничении пространства сантехшкафа. Имею в хозяйстве в ванной комнате проточник Штибель на 8кВт (35А примерно жрет).

Я полазил по инету, понял, что меньше 8кВт смысла брать нет. Выбрал тоже Штибель DHC-E 8/10

Вот для раковины его много очень. Или он вообще не включается от маленького расхода крана, либо кипяток идет. Чтобы нормально помыть руки или умыться надо кран почти на полную открывать, а это сразу увеличение расхода воды и счета за квартплату. А вот для душа 8кВт - это впритык. Хочешь погорячее, так надо кран прикрывать, хочешь воды побольше - так она холоднее становится.

А теперь я и не знаю!) Покупаешь, чтобы как раз мыться, а он либо "писает", либо закаляет организм для погружения в прорубь.

Короче я себе в квартиру проточник больше не поставлю без жесткой необходимости.

А на сколько литров накопительный? 80 л, кто-то пишет, что и этого мало

Теперь про ваш щиток. У вас на вводе дифавтомат С50 (100мА).
50*220=11кВт ну по факту еще больше, т.к. при 50А автомат не отключится.

Ввод при этом должен быть не менее 10квадрат меди.

ЗЫ! У меня тоже на вводе автомат 50А. Наличие проточника 8кВт никак на проводку квартиры не влияет. Т.е. мы никогда не задумываемся: что варится на плите, включен ли чайник... Просто пользуемся всеми бытовыми приборами без каких-либо ограничений.
Пережили так уже 2 летних отключения ГВ - никаких проблем.

Спасибо за подсказку.

Еще спрошу тогда тут, а какой шкафчик для слаботочки выбрать? или как вообще обходятся в этом случае?

0
SergeyKi
SergeyKi
Новичок

Регистрация: 08.06.2015

Ташкент

Сообщений: 6

09.06.2015 в 14:51:53

ebf написал : SergeyKi, Схемы не видно,пишите словами

освещение 1,5 мм2 розетки 2,5 мм2

......................| - --УЗО40А/30мА---автомат 40А --- группа автоматов освещение 40А (4х10А или 16А) + розетки48А (3х16А или 25А) ......................| 40А --- счетчик ---
......................| ......................| --- УЗО40А/30мА---автомат40А --- группа автоматов розетки 48А (3х16А) + 50А (2х25А)

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.06.2015 в 14:54:24

Дмитрий_М написал : А на сколько литров накопительный? 80 л, кто-то пишет, что и этого мало

тут опыт у меня минимальный. На даче висит в сарае 30л - от него подключен летний душ. В квартиру бы я ради использования 14 дней в году бОльше бы вешать не стал.

Но потребности в объемах воды у всех разные... По объему лучше в темах у сантехников полазить, там были обсуждения наверняка.

Дмитрий_М написал : Еще спрошу тогда тут, а какой шкафчик для слаботочки выбрать? или как вообще обходятся в этом случае?

Я брал 2 одинаковых шкафа и вешал их рядом ABB UK 540 - под 220В ABB UK 530 - под слаботочку

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.06.2015 в 14:55:28

SergeyKi, Вообще ничего не понял,выложите схему,где нибудь и дайте ссылку.А если я и понял,то не пойму зачем после УЗО стоят 40А автоматы?

0