eugene138 написал : А чем ТТ в моём случае хуже нежели TN-C-S?
ТТ хуже чем TN-C-S тем, что при замыкании на корпус защитное отключение обеспечивает только УЗО. Автомат при замыкании фаза-земля не сработает (малые токи замыкания), сработает только при замыкании фаза-нейтраль. TN-C-S свободна от этого недостатка и в ней защитное отключение обеспечивается в первую очередь автоматом, а УЗО является уже дополнительной мерой. Поэтому, если есть возможность организовать TN-C-S, ее и надо организовывать.