Аватар пользователя
sanches36

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Коломна

Сообщений: 81

16.07.2015 в 23:41:19

 

Rumato написал : @sanches36

Гораздо надежней и дешевле наращивать алюминий алюминием. Соединение опрессовкой, гильзы 10 квадратов, свободное место добиваем обрезками проводов.

 Об этом сразу не подумал, уже купили медный.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111326

17.07.2015 в 01:20:28

Проще и дешевле спаять медь и АЛ спец флюсом который стоит аж 50 руб

0
Аватар пользователя
sanches36

Местный

Регистрация: 23.05.2014

Коломна

Сообщений: 81

17.07.2015 в 12:42:24

Паяю плохо. А вот пресс-клещи есть. Буду значит ГАМ использовать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111326

Аватар пользователя
Анна_К

Местный

Регистрация: 10.02.2015

Тамбов

Сообщений: 70

17.07.2015 в 19:26:16

Добрый день! Подскажите пожалуйста, при замене розетки наружной одноместной на трехместную, оказался коротким провод, выходящий из стены. Провод медный многожильный 2,5 кв. мм. Можно ли его удлинить таким же проводом, соединив гильзой ГСИ-2,5

http://techelectro.ru/prod/insulugs/gsi

К этой розетке будет подключен холодильник и периодически утюг.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.07.2015 в 20:02:53

@Анна_К, Нет. ГСИ нельзя. Лучший вариант - http://techelectro.ru/prod/lugs/gmlно к ним нужен инструмент - http://techelectro.ru/prod/instrument/crimplugs/pk16/Либо этим - http://techelectro.ru/prod/wago/wago222А автомат какого номинала на линии?

0
Аватар пользователя
Маяк

Местный

Регистрация: 11.07.2015

Москва

Сообщений: 516

17.07.2015 в 21:27:11

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста пути решения проблемы:

Установщики лестницы перебили кабель ВВГ НГ 5х6. Кабель под штукатуркой. Пробурили буром 8мм...В итоге две из пяти жил оборваны,оставшиеся три не пострадали. 

Можно-ли сделать надежное необслуживаемое соединение кабеля,чтобы не городить распредкоробок? Т.е. соединить,заизолировать,и оштукатурить? 

Если такой вариант допустим,то подскажите пожалуйста какой инструмент и какие материалы необходимы.

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Zykos

Местный

Регистрация: 11.12.2013

Долгопрудный

Сообщений: 14

17.07.2015 в 21:28:03

Очень осторожненько спрошу: Где правильно разместить розетку или щиток для водогрея, в сантехническом шкафу? Посмотрев фото станет ясно, что меня смущает. Везде, и справа и слева есть вероятность утечек и намокания проводки))

![]()![]()![]()А вообще, щиток "просится" прямо под водогрейкой, между трубами полотенчика. Подозреваю, что это не самое лучшее место...

0
Аватар пользователя
Анна_К

Местный

Регистрация: 10.02.2015

Тамбов

Сообщений: 70

17.07.2015 в 21:43:19

 

Rumato написал : @Анна_К,
Нет. ГСИ нельзя. Лучший вариант - http://techelectro.ru/prod/lugs/gml
но к ним нужен инструмент - http://techelectro.ru/prod/instrument/crimplugs/pk16/
Либо этим - http://techelectro.ru/prod/wago/wago222
А автомат какого номинала на линии?

Спасибо огромное! Пробка-автомат на 16 А. Скажите, если применю гильзы с ПК-16, то их потом надо изолировать сверху (например изолентой)? Ваго проще, но в розетку не влезет боюсь.p.s. Посмотрела несколько видео, поняла, что изолировать надо и можно соединить их встык.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.07.2015 в 22:03:45

 

Zykos написал :    разместить 


 слева от водогрея по центру

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.07.2015 в 22:03:48

 

0
Аватар пользователя
kkk

Местный

Регистрация: 18.07.2015

Красноярск

Сообщений: 0

18.07.2015 в 06:01:32

Привет! Прочитал тут http://elmontazh24.ru/ интересную статью

0
Аватар пользователя
kkk

Местный

Регистрация: 18.07.2015

Красноярск

Сообщений: 0

18.07.2015 в 06:01:32

Привет! Прочитал тут http://elmontazh24.ru/ интересную статью

0
Аватар пользователя
GKL

Местный

Регистрация: 30.05.2009

Волгоград

Сообщений: 1167

18.07.2015 в 07:55:28

Подскажите что за лампа такая ?Есть такие в продаж ?![]()

0
Аватар пользователя
FLDM

Местный

Регистрация: 02.07.2011

Москва

Сообщений: 95

18.07.2015 в 18:12:02

Тестер Fluke T110 (который с кнопочками).Просьба подсказать (из характеристики тестера Fluke T110 ), что такое: полное входное сопротивление 7 кОм (при нажатых кнопках нагрузки) - потребление тока 30 мА при 230 В ?Для чего нужны эти кнопки на тестере?Для подключения нагрузки? Когда надо подключать нагрузку?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу