20.07.2015 в 09:14:02
Маяк написал : Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста пути решения проблемы:
Установщики лестницы перебили кабель ВВГ НГ 5х6. Кабель под штукатуркой. Пробурили буром 8мм...В итоге две из пяти жил оборваны,оставшиеся три не пострадали.
Можно-ли сделать надежное необслуживаемое соединение кабеля,чтобы не городить распредкоробок? Т.е. соединить,заизолировать,и оштукатурить?
Если такой вариант допустим,то подскажите пожалуйста какой инструмент и какие материалы необходимы.
Спасибо!
Да, это возможно.Вам потребуются гильзы ГМЛ 4 или паяльник и припой, термоусаживаемая трубка (желательно ТУТ-К 3:1)ф 8 и ф16 мм, пресс клещи типа ПК-16, строительный фен или газовая горелка.
20.07.2015 в 09:55:10
VaLLeon написал :
Указание может быть в устной форме и письменной форме. Обычно второе используется для контроляза исполнением задания. Довели энергетика?
Он сам себя довёл.Считает что мы должны работать как роботы.Когда задание было практически выполнено,он с гл.энерг. увидели меня сидящим с телефоном и посчитали что бездельничаю.
Энергетик из молодых что ль? Не попадайтесь, наказывают не за то , что сделал,а за то что попался. И о грустном: похоже Вам место работы придётся менять.
Уже проходили. Раз дневное задание в письменной форме, то видимо
дана разнарядка о сокращении. Либо начальство поменять.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.07.2015 в 10:50:53
На кухне планируется плита 2х комфорочная, мощность 3кВт, шнур с евро вилкой. Посоветуйте модель качественной розетки и как уменьшить беспроблемно сечение кабеля, подведен 3х6, я так понимаю он скорее всего к розетке не подойдет. Надо ли сменить автомат в щитке с 32 на 16А ?
20.07.2015 в 11:23:53
3х6 не подойдёт
автомат менять надо
розетку менять тоже надо
от 3х6 продолжите 3х2,5 через зажим "орех"
20.07.2015 в 11:51:20
pen-exe написал : На кухне планируется плита 2х комфорочная, мощность 3кВт, шнур с евро вилкой. Посоветуйте модель качественной розетки и как уменьшить беспроблемно сечение кабеля, подведен 3х6, я так понимаю он скорее всего к розетке не подойдет. Надо ли сменить автомат в щитке с 32 на 16А ?
розетка - любая с заземляющим контактом 250 В 16Аперейти с сечения 6 мм2 на 2,5 или 4 мм2 (в некоторые бытовые розетки и 4 мм2 влезают) можно обычными способами - сваркой, пайкой, опрессовкой (при качественной изоляции места стыка можно даже похоронить в стене под штукатуркой), либо клеммник - я бы традиционно рекомендовал КлК-5С - в него заводим 6 мм2, из него до розетки - 2,5 мм2Автомат для обеспечения должной защиты элементов проводки необходимо сменить на 16 АЕсли гарантия производителя не важна - срезаем вилку (либо меняем штатный шнур на отрезок провода ПВС) и через наконечники типа НШВ подключаем в коробке КлК-5С.
20.07.2015 в 13:43:00
Прошу квалифицированного совета.
Есть короб из ГКЛ, в нем кабель NYM 3х2,5 Кабель идет к кухонным розеткам. Розетки используются для холодильника, чайника и печки СВЧ, но чайник можно переключить в другую розетку.
Необходимо сделать от этого кабеля ответвление для подключения вытяжки в новой кухне (мощность не более 400 Вт). Затруднение вызывает невозможность получить ни полсантиметра запаса длины кабеля, чтобы хватило на клеммники.
Вопрос: как безопасно "врезаться" в этот кабель?
20.07.2015 в 13:55:25
Error 404 написал : Необходимо сделать от этого кабеля ответвление для подключения вытяжки в новой кухне (мощность не более 400 Вт). Затруднение вызывает невозможность получить ни полсантиметра запаса длины кабеля, чтобы хватило на клеммники.
Вопрос: как безопасно "врезаться" в этот кабель?
"Ни полсантиметра" - никак. Только резать и наращивать. Даже прокалывающие ответвители требуют примерно эти самые полсантиметра свободы для того, чтобы развести очищенные от внешней изоляции жилы друг от друга.Но если полсантиметра всё же есть - см. сюда:
20.07.2015 в 15:06:00
@ПPOPAБ, спасибо! Заказал клещи ПК-16у. ГМЛ и термоусадка уже куплены. С припоем боюсь накосячить...
20.07.2015 в 15:40:53
@Error 404, а использовать контакты последней розетки в качестве отвода никак нельзя?
Сделайте отвод тем же проводом, пото перейдите на клеммник и вытяжку. Фото упростит понимание проблемы.
20.07.2015 в 17:02:30
А как лучше "наращивать"? Опрессовка с гильзами? Или какие-то винтовые зажимы?
Никаких разъмов рядом нет, вся остальная проводка добротно уложена в штробы и заштукатурена.
20.07.2015 в 17:22:12
уже ответили - на клеммах розетки. Если вы на них внимательно взглянете, то скорее всего обнаружите по 2 отверстия под провод на каждой клемме.
20.07.2015 в 19:57:30
В новостройке щиты от строителей.Все диффы "А"..![]()![]()
20.07.2015 в 20:24:59
ПPOPAБ написал : Это сопротивление между щупами.
Правильнее сказать, внутреннее сопротивление тестера. Для электриков особой роли не играет. Для электронщиков- да. Но это не те области применения.
20.07.2015 в 20:31:58
Подскажите пожалуйста. Квартира новостройка, счётчик в щитке в квартире опломбирован. Требуется перенести щиток на другую стену и длины кабеля не хватает, необходимо его удлинить. Вводной кабель медный одножильный 3*10^мм2. Вопрос - можно ли нарастить вводнойкабель вставкой путём опрессовки гильзами. Т.е. не снимая пломбы рассечь кабель и вставить вставку необходимой длины. ![]()
20.07.2015 в 20:43:54
@svetlana126, Нарастить опрессовкой конечно можно.Но что именно Вы описали я не понял.