НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.07.2015 в 08:52:04

 

Mazayac написал : Контур заземления для разрядников должен быть отдельным

 Позвольте с Вами не согласиться.

0
svetlana126
svetlana126
Местный

Регистрация: 23.01.2015

Самара

Сообщений: 127

23.07.2015 в 09:11:27

 

bnmuyt написал : А такие плиты есть? У цельных плит клеммник только для одного кабеля. Наверняка у всех. Придется просто 3*4 с автоматом 25А.
Вы на какую модель смотрите?

 Выбрала Керамическая плита HANSA FCCW 53004 ка думаете подойдёт для неё кабель 3*4?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.07.2015 в 09:22:41

@svetlana126, в притирку, но пройдет.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.07.2015 в 09:26:09

 

svetlana126 написал :   Выбрала Керамическая плита HANSA FCCW 53004 ка думаете подойдёт для неё кабель 3*4?

 На пределе, тем более, что под видом 3*4 вы купите 3*3...3,5 :)Поэтому, прокладывайте 3*6.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.07.2015 в 11:06:59

 

Fokys написал :

Есть ли толк 

 а что то еще к компу подключено? например телевизор

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

23.07.2015 в 11:23:53

 

Mazayac написал : @Fokys, УЗМ без дополнительной грозозащиты при ударе молнии падёт первой.

 Поясните, узм полностью выходит из строя и нуждается в замене ?  

юра Т написал :   а что то еще к компу подключено? например телевизор

 Розетка с вбитой трубой(а-ля заземление) предназначена для циркуляционного насоса отопления, запускаемого лишь в лютые морозы, в скором времени будет используема как источник тока для стир.машины.К компу ничего не подключено.

0
novator08
novator08
Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

23.07.2015 в 11:46:54

кабелем какого сечения нужно соединиять автоматы в квартирном эл.щитке, если ввод сделан кабелем 3х10 ? 

6 мм.кв. или все таки 10 мм.кв?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.07.2015 в 12:01:18

 

Fokys написал :   Поясните, узм полностью выходит из строя и нуждается в замене ? 

Как повезёт. Грозовой разряд - штука непредсказуемая.Вы начинаете не с того конца. И имеете шанс просто увеличить убытки при следующей грозе.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21172

23.07.2015 в 12:33:51

 

novator08 написал : кабелем какого сечения нужно соединиять автоматы в квартирном эл.щитке, если ввод сделан кабелем 3х10 ? 

6 мм.кв. или все таки 10 мм.кв?

 если после ввода будет стоять два одинаковых автомата ,  то,  к ним и от них,  нужно соединять проводами  не ниже  5 мм2;если будет 3 одинаковых автомата, то проводами не меньше  3, 33 мм2

если 4 --- , то проводами не меньше чем 2,5 мм2.

-де-то так)))

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.07.2015 в 19:17:31

 

novator08 написал :   ...если ввод сделан кабелем 3х10 ? 

 Это не важно. Автомат какого номинала в голове стоит?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21172

23.07.2015 в 20:09:47

 

sergey_sav написал :  

Цитата@novator08****

  ...если ввод сделан кабелем 3х10 ? 

 Это не важно. Автомат какого номинала в голове стоит?

 Это тоже неважно (допустим, автомат стоит на 25А, и чё?- провод должен выдерживать идущий по нему ток, а чтобы знать ток - нужно представлять какие потребители к этому проводу подключены.

Автоматы вторичны, они лишь могут приблизительно подсказать, что подключено, но эти автоматы могут быть выбраны с большой перестраховкой, как принято на нашем  форуме, (или наоборот, с большим пофигизмом,  как бывает в жизни),  и поэтому провод будет выбран неправильно.

Если не хватает знаний, или лень считать, то есть простое правило - провод нужно брать чем толще, тем лучше. 

Однако, novator08, в вашем случае брать провода толще 10-ки не имеет смысла.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.