Да, сегодня попробовали вдвоем - получилось. В качестве зонда пихали ПВ1 1х6. Пропихнулся параллельно со старыми проводами. Шансы на успех повысились. Можно покупать новые 1х10 и делать.
Если цель замена щитка, то я бы попробовал болгаркой аккуратно срезать скобы. Кстати, снизу его ничего не держит? Винтик в центре крепит счетчик, еще два под крышкой клеммной колодки.
Да, сегодня попробовали вдвоем - получилось. В качестве зонда пихали ПВ1 1х6. Пропихнулся параллельно со старыми проводами. Шансы на успех повысились. Можно покупать новые 1х10 и делать.
Лучше один выдёргивать - один задёргивать. Не понятно, что
там с местом в канале.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
vladmed написал :
Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после (наверное возле)счетчика?
Не нармируется. В вопрос в удобстве.
Спасибо, но как при этом защищается участок кабеля от счетчика до автомата? Нужен какой-то аргумент, т.к. завтра жду электрика от Мосэнерго на замену счетчика, но похоже он мне "лапшу вешает" и собирается после счетчика поставить ИЕК, хотя у квартире у меня вводной Legrand. Длина кабеля менее 1,5м
vladmed написал :
Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после (наверное возле)счетчика?
Не нармируется. В вопрос в удобстве.
Спасибо, но как при этом защищается участок кабеля от счетчика до автомата? Нужен какой-то аргумент, т.к. завтра жду электрика от Мосэнерго на замену счетчика, но похоже он мне "лапшу вешает" и собирается после счетчика поставить ИЕК, хотя у квартире у меня вводной Legrand. Длина кабеля менее 1,5м
До счётчика должен быть либо автомат, либо выключатель нагрузки.
Ставить после счётчика при условии, что уже есть защита в квартире-бред.
Пусть обоснует. Хотя если у Вас Легранд не соответствует разрешённой мощности,
то как вариант ограничить Вашу мощность. А перед счётчиком что стоит?
Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт,
что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставится свой вводной автомат.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100.
Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм.
Кто-нибудь их щупал, разбирал?
Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?
megrad написал :
А перед счётчиком что стоит?
Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт,
что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставитс
На данный момент ничего, раньше был пакетник, его аварийка отрезала... А можно номер этого пункта ПУЭ?
vladmed написал :
Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?
Ищите пункт 7.1.64 ПУЭ
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Т.е. в этажном щите, на отводе к вашему счётчику обязательно должен быть любой коммутационный аппарат.
Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть.
P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...