Резон написал : Расшифруйте пожалуйста кто нибудь... СП и ДСУП [Смущение]

ДСУП -Дополнительная система уравнивания потенциалов -как то так.

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

29.10.2015 в 22:55:53

#5424396

Подскажите, подрозетник в ванной нужно вытащить на толщину плитки? Стену штукатурить не надо.

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

29.10.2015 в 23:09:00

#5424420

O1eq, не обязательно. Монтаж розетки решается удлинёнными шурупами. Если, конечно, в ванной не гранитные плиты толщиной мм в 20-30. Если сантехкабина из лёгких материалов, я делал всегда проще - на приблизительную высоту штробился и закладывал кабель. Плиточник сам сверлил отверстие в кабине. Это при использовании ПГП или в литых гипсовых кабинах. Если тяжелый бетон - считать, делать подрозетник бОльшей коронкой, плиточник точно просверлит саму плитку и выровняет подрозетник относительно раскладки. Это по-хорошему. По-плохому, можно лепить где угодно, не глядя на раскладку. Будет некрасиво.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2015 в 23:10:43

#5424423

O1eq написал : Подскажите, подрозетник в ванной нужно вытащить на толщину плитки? Стену штукатурить не надо.

И...? Вытащите. Стена кирпич, бетон?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

29.10.2015 в 23:13:00

#5424427

volchenok, спасибо! hi

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

29.10.2015 в 23:15:03

#5424431

alex23945 написал : сейчас пихаю четыре кабеля ВВГ в ПНД 25

И как Вы их собираетесь менять, если что? Это в случае отказа. А если, кабель начнёт выгорать и заденет остальные? Трубу заполняют не под завязку, а на 60% Запасной кабель планируется? Перетягивать их грустно. Почти всегда и невозможно.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

30.10.2015 в 12:49:19

#5424934

Резон написал : Упс, чуть не купил 3х2,5... Пока мысли такие: автомат потребуется, исходя из самого "узкого места" - освещение ... т.е. при прокладке кабеля на освещение 3х2,5 я еще как то представляю, а вот на 4 кв.

1х4мм2 - отдельный желто зеленый, без внешней оболочки, от щита на ДСУП 3х2,5 - как обычно на розетки

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

30.10.2015 в 12:50:57

#5424937

Резон написал : BV? я полгода ждал... когда снег выпадет...

не понял.


Резон, посмотрите обязательно вот это http://www.youtube.com/watch?v=XHEo5R1BKHg

Аватар пользователя
DDR2

Местный

Регистрация: 16.10.2015

Воронеж

Сообщений: 20

30.10.2015 в 20:51:15

#5425539

А что в цепь питание - нагрузка можно включить вместо амперметра как индикатор наличия тока в цепи (работоспособность цепи)?

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

30.10.2015 в 21:49:49

#5425669

megrad написал :

O1eq написал : Подскажите, подрозетник в ванной нужно вытащить на толщину плитки? Стену штукатурить не надо.

И...? Вытащите. Стена кирпич, бетон?

Я понял. Подрозетник и в бетоне и в гипсолите

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

30.10.2015 в 22:20:44

#5425724

BV написал : 1х4мм2 - отдельный желто зеленый, без внешней оболочки, от щита на ДСУП 3х2,5 - как обычно на розетки

На свет тоже 3х2,5?

BV написал : не понял. Так надо...:)

BV написал : Резон, посмотрите обязательно вот это

Да видел я его...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

30.10.2015 в 22:58:56

#5425770

Резон написал : гляньте в моем профиле на домашней страничке пункт 3. все станет на свои места...

Нынешняя администрация форума убила не только личку - в профиле ни шиша не видно... В почту напишите про тепловизор - интересно.... Ну и инфо из профиля закиньте...

Резон написал : На свет тоже 3х2,5?

ну почему-бы и нет - бра от группы розеток лоджии. Ну не тянуть же спец линию на 1 лампочку. И под УЗО будет...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

30.10.2015 в 22:59:58

#5425773

DDR2 написал : А что в цепь питание - нагрузка можно включить вместо амперметра как индикатор наличия тока в цепи (работоспособность цепи)?

трансформатор тока + индикатор напряжения. Задача с неполным ТЗ

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

30.10.2015 в 23:06:35

#5425784

Резон, почитайте http://introkub.ru/6/pro_inf_001.php

4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.

Не совсем в тему, но пусть будет тут 3.261. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники разрешается прокладывать в общей оболочке с фазными или отдельно от них.

ПУЭ 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

30.10.2015 в 23:25:22

#5425801

BV написал : В почту напишите

Написал :o

BV написал : почитайте http://introkub.ru/6/pro_inf_001.php

Спасибо, на досуге почитаю... :)

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

30.10.2015 в 23:32:48

#5425808

Доброго времени! Посоветуйте, какие врезные розетки лучше использовать для кухни, под сечение жил 4 мм^2

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

31.10.2015 в 00:12:21

#5425843

Резон, читайте http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293810/4293810878.htm

  1. Лоджии различают трех типов: открытые; закрытые без подогрева; закрытые с подогревом (отоплением).
  2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п. 1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям.
  3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п. 1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью.
  4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п. 1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых - при напряжении более 12 В переменного тока.
  5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция. В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей на каждые четыре полных или неполных погонных метра по фронту здания. Светильники должны бьпь предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IР54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте. 6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается.
  6. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов. Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0,2 с при фазном напряжении 220 В.
  7. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
  8. В закрытых лоджиях при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
  9. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP4X.
  10. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или должен быть отделен от обог- реваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенной к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
  11. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

31.10.2015 в 00:59:43

#5425868

Назарий написал : для кухни, под сечение жил 4 мм^2

для какого кухонного прибора? И именно розеткИ, а не одну розетку? ;) И почему именно врезные?

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

31.10.2015 в 16:54:52

#5426312

BV написал : читайте

Читал, освежу.... Спасибо. :)

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

31.10.2015 в 17:19:44

#5426330

Подскажите, в ванной две розетки, соединены шлейфом, вся земля в одной розетке объединена Обжимкой в том числе и кабель идущий от куп, вот во второй розетке уже не надо землю к куп тащить ?

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

31.10.2015 в 19:52:50

#5426467

O1eq написал : две розетки

Землю к КУП нужно прокладывать от каждой розетки. И не от "обжимки", а от РЕ-клемм непосредственно розеток.

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

31.10.2015 в 22:23:12

#5426650

НЕМЕЦ, у меня в гильзу собрано 4 провода, питающий, уходящий на другую розетку, к куп и непосредственно на розетку. Так что нельзя? Вот провод который уходит на другую розетку, там нужно к куп вести ? Ведь все земли собраны в кучу в том числе и от двух розеток и от куп. Или надо 3 провода под гильзу и от куп прям в розетку ?

Аватар пользователя
Бамбр

Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

31.10.2015 в 23:36:30

#5426722

вдруг с фазного провода, соединяющего шлейфом две розетки, где-то в стене появились утечки. полгода всё было нормально, а теперь срабатывает узо. причём первое срабатывание произошло ночью, когда на этой линии вообще не было нагрузок. да и вообще на этой линии ничего мощнее ноутбука и настольной лампы за последние 3 месяца не было. в чём может быть причина? если бы изначально провод был проложен с нарушением изоляции, то узо бы так с самого начала и срабатывало. а тут непонятно...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

31.10.2015 в 23:43:38

#5426730

Бамбр написал : если бы изначально провод был проложен с нарушением изоляции, то узо бы так с самого начала и срабатывало.

Совершенно не факт - порез изоляции, или саморез в проводе может вылезти через время.

Бамбр написал : вдруг с фазного провода, соединяющего шлейфом две розетки,

провод идет еще и до щита с УЗО. Как определили, что именно в месте шлейфа. И почему думаете, что именно с фазного? Замыкание ноль-земля также приводит к срабатыванию. Прозвонка тестером производилась (при отключенной линии)? Мегомметр есть?

Бамбр написал : когда на этой линии вообще не было нагрузок.

Нагрузки мало влияют на изоляцию если провод сильно не греется. Были пустые розетки когда сработало?

Само УЗО нормальное? При отключенной линии не выбивает?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108502

31.10.2015 в 23:49:31

#5426734

НЕМЕЦ написал : Землю к КУП нужно прокладывать от каждой розетки.

А если блок розеток? Сделать через гильзу разветвление и пустить по 1 проводу в каждый зажим роетки. Также поступить с землей от кабеля. Как-то странновато тянуть к КУП две параллельных земли из одного блока

Аватар пользователя
Бамбр

Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

01.11.2015 в 00:01:52

#5426743

BV написал : провод идет еще и до щита с УЗО. Как определили, что именно в месте шлейфа. И почему думаете, что именно с фазного?

разобрал обе розетки - и проверил соединением проводов. проблема именно в фазном проводе между розетками. как только его соединяю с фазным проводом от щитка, сразу срабатывает.

BV написал : Прозвонка тестером производилась (при отключенной линии)? Мегомметр есть?

нету ничего, кроме отвёртки индикаторной ) ею проверил, что провод в стене сам по себе целый.

BV написал : Были пустые розетки когда сработало?

был только подключен сетевой фильтр, который был выключен кнопкой. сам фильтр исправен и сейчас работает от другой розетки. узо нормальное, abb, при отключённой линии не выбивает.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.11.2015 в 02:15:28

#5426828

BV написал : читайте http://files.

Нужно первоисточник давать, а не вторичку. Даже п.п. не совпадают.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.11.2015 в 12:35:47

#5427148

BV написал : А если блок розеток?

Если разговор о ДСУП, то значит это ванная. Значит - розетки IP44. А это всегда отдельные изделия и под многопостовую рамку их не бывает.

Аватар пользователя
O1eq

Местный

Регистрация: 14.04.2015

Москва

Сообщений: 267

01.11.2015 в 13:08:51

#5427181

НЕМЕЦ написал :

BV написал : А если блок розеток?

Если разговор о ДСУП, то значит это ванная. Значит - розетки IP44. А это всегда отдельные изделия и под многопостовую рамку их не бывает.

Легранд валена, вроде есть под рамку. В общем я в гильзу 3 жилы и в розетку от дсуп, а в другой и дсуп и землю в розетку

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

01.11.2015 в 13:38:35

#5427212

O1eq написал : Легранд валена, вроде есть под рамку.

Не-а.