volchenok, спасибо! ![]()
29.10.2015 в 23:13:00
volchenok, спасибо! ![]()
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
29.10.2015 в 23:15:03
alex23945 написал : сейчас пихаю четыре кабеля ВВГ в ПНД 25
И как Вы их собираетесь менять, если что? Это в случае отказа. А если, кабель начнёт выгорать и заденет остальные? Трубу заполняют не под завязку, а на 60% Запасной кабель планируется? Перетягивать их грустно. Почти всегда и невозможно.
30.10.2015 в 12:49:19
Резон написал : Упс, чуть не купил 3х2,5... Пока мысли такие: автомат потребуется, исходя из самого "узкого места" - освещение ... т.е. при прокладке кабеля на освещение 3х2,5 я еще как то представляю, а вот на 4 кв.
1х4мм2 - отдельный желто зеленый, без внешней оболочки, от щита на ДСУП 3х2,5 - как обычно на розетки
30.10.2015 в 12:50:57
Резон написал : BV? я полгода ждал... когда снег выпадет...
не понял.
Резон, посмотрите обязательно вот это
30.10.2015 в 20:51:15
А что в цепь питание - нагрузка можно включить вместо амперметра как индикатор наличия тока в цепи (работоспособность цепи)?
30.10.2015 в 22:20:44
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
30.10.2015 в 22:58:56
Резон написал : гляньте в моем профиле на домашней страничке пункт 3. все станет на свои места...
Нынешняя администрация форума убила не только личку - в профиле ни шиша не видно... В почту напишите про тепловизор - интересно.... Ну и инфо из профиля закиньте...
Резон написал : На свет тоже 3х2,5?
ну почему-бы и нет - бра от группы розеток лоджии. Ну не тянуть же спец линию на 1 лампочку. И под УЗО будет...
30.10.2015 в 22:59:58
DDR2 написал : А что в цепь питание - нагрузка можно включить вместо амперметра как индикатор наличия тока в цепи (работоспособность цепи)?
трансформатор тока + индикатор напряжения. Задача с неполным ТЗ
30.10.2015 в 23:06:35
Резон, почитайте
4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Не совсем в тему, но пусть будет тут 3.261. В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной нейтралью заземляющие проводники разрешается прокладывать в общей оболочке с фазными или отдельно от них.
ПУЭ 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу