5050123 написал : Вопрос краток: обязательно ли в этом случае прокладывать кабель по потолку в гофре?
Я бы проложил. Защита от гипсокартонщиков, эстетика, если крепите на клипсы, можете переложить.
А так не обязательно.
03.11.2015 в 12:13:57
5050123 написал : Вопрос краток: обязательно ли в этом случае прокладывать кабель по потолку в гофре?
Я бы проложил. Защита от гипсокартонщиков, эстетика, если крепите на клипсы, можете переложить.
А так не обязательно.
03.11.2015 в 13:06:22
Ну и ещё один вопрос: какой тип соединения выбрать всё таки в распаячных коробках? WAGO или скрутка с пайкой графитным электродом (шарик на конце). P.S. Надеюсь не закидают тапочками.
03.11.2015 в 13:34:36
Всем добрый день. Прошу помощи в выборе аккумулятора для дачи. Есть солнечные батареи и ветряк. Главное условие - стабильность работы, не боязнь разрядки и пр. Склоняюсь к выбору Mnb-battery.ru, отличные отзывы и много проектов в инете, реализованных с этими аккумами. Кто что может посоветовать и сказать дельного на счет таких батарей?
03.11.2015 в 13:34:38
Alexey_Spb написал : Защита от гипсокартонщиков,
ну металлотруба еще может и была бы защитой.. а гофра, которую шпателем наскозь как нефиг делать... ну не знаю
03.11.2015 в 14:18:12
5050123 написал : скрутка с пайкой графитным электродом (шарик на конце).
Если Вы имеете в виду сварку, то её.
03.11.2015 в 14:30:00
Скажите, можно ли мощный кабель с хорошей изоляцией (лифтерский, 6 жил, плюс одна стальная) идущий на пасеку (40 м) оставить лежащим на земле (снегу)? Очень уж он толстый этот кабель и тяжелый, в подвешенном состоянии качается на ветру, вот и возникло опасение, что в местах креплений он может тихой сапой износиться, тем более на морозе. Все жилы внутри кабеля изолированные, а сверху толстая резиновая изоляция. По проводу идет 220 в по 3 жилы на каждый полюс.
03.11.2015 в 14:57:04
DDR2 написал : а сверху толстая резиновая изоляция.
Резина точно со снегом не дружит. А на СИП нет денег? Лишь бы текло что то .
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2015 в 20:38:18
Посоветуйте. На диффе 16а отсечка 10 ma стоит гидро ванна, и розетка для бритвы. Есть мысль записать от этого автомата розетки в коридор, на стенке где дверь в ванную. Будет ли выбивать автомат? Подключать буду пылесос может еще что. Или не надо и кинуть отдельную линию ?
03.11.2015 в 20:46:42
Вопрос следующий: Как правильно присоединиться проводом ПВ3 25 мм2 к клеммнику , например ИЕКовскому 35 мм2. т.е. каким наконечником оконцевать провод. ИЕКовская клемма или подобная, не особенно имеет значение , имеется ввиду не клемма с болтовым присоединением. Фото приветствуется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу