megrad, у меня и так стоит шкаф с зеркалом. Удобно будет пользоваться розеткой думаете. Феном допустим ?
02.11.2015 в 21:46:50
megrad, у меня и так стоит шкаф с зеркалом. Удобно будет пользоваться розеткой думаете. Феном допустим ?
03.11.2015 в 05:02:25
O1eq, а что выбор есть? Сколько подключали ни у кого нареканий не вызывало. Единственное малый рост пользователя и привычка включать вилку на уровне пояса. Вот если фен включать в розетку на уровне 0,3 м от пола тогда да , не удобно. Совсем на крайний случай, не знаю в какую сторону у Вас дверь открывается, поставить розетку в коридоре, мах. близко к двери.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.11.2015 в 09:06:34
Грешен... в общем коротнуло... Устанавливал розетку unica "под напругой" и при закручивании замкнул "обычной" отверткой на один их поджимных усов. Удивило то, что сработал только вх. автомат "на лестнице", а в квартирном счетчике ничего... ( в попыхах не придал значению... не отложилось в памяти, но вроде они были не сработавшие). Так и должно быть или "мастер" электрик что то сделал не так??? я проводкой не занимался, всю разводку делал профи... я только передвигал вбок розетку на лоджии.
03.11.2015 в 09:07:25
megrad, Спасибо большое за подсказку, так и буду делать. А если делать в шкафу, то можно уже без крышки? Или это условие обязательное?
03.11.2015 в 10:13:47
maslenkin Т.е. в подьезде автомат на 50А, а в квартире общий автомат на 50А и групповые УЗО на 63А и других автоматов на группы нету? Пригласить вменяемого специалиста ,посмотреть за что при виде таких номиналов тот будет хвататься. Если за голову, то с человеком можно работать, если за отвертку ,то с ним нужно работать. Сорри за юмор. Требуется осмотр всей проводки сделанной данным "профи" и установки вместо УЗО дифавтоматов на вменяемые номиналы 16 А на розетки и 10 А на свет. Это если я верно оценил фото.
03.11.2015 в 11:09:20
volchenok написал : и других автоматов на группы нету?
да не... там ниже в щитке стоит полный ряд из, вроде бы 16А, автоматов. Сделано вот так: Меня интересует зачем все это было наворочено и заплачено по принципу - делай как надо и какими надо материалами... по уму лишь бы, Но если в итоге после "бах" я бегал к диспетчеру за ключом от щитка на лестнице... Может так и должно быть?
03.11.2015 в 11:30:56
03.11.2015 в 12:07:24
Здравствуйте! Делаю ремонт в квартире.Разводку дополнительных линий буду делать по потолку (закроется потом натяжным потолком). Вопрос краток: обязательно ли в этом случае прокладывать кабель по потолку в гофре?
03.11.2015 в 12:08:11
5050123, ввг-нг(-лс) не обязательно
03.11.2015 в 12:11:49
Slonobas написал : 5050123, ввг-нг(-лс) не обязательно
Да, совсем забыл уточнить, кабель будет именно ВВГнг (3х2,5 и 3х1,5).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу