16.11.2015 в 18:45:19

Uran79, Если не ошибаюсь, в эту хреновину ставили какую то защиту от перенапряжения. Возможно напруга из нормы вышла.

0
Uran79
Uran79
Эксперт

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

16.11.2015 в 18:56:07

Rumato, а, то есть сигнализатор о перегрузке ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

Forsworn
Forsworn
Новичок

Регистрация: 13.07.2014

Воркута

Сообщений: 56

SazonovVS
SazonovVS
Новичок

Регистрация: 13.10.2014

Омск

Сообщений: 17

16.11.2015 в 23:03:00

Здравствуйте. Однокомнатная квартира. На лестничной клетке установлен автомат на 50А. Плиты в доме электрические. Щит в квартире фирмы ЕКФ: диффавтоматы АД-32 32А(на плиту, 6мм2), АД-32 25А(комната, 2.5мм2), АД-32 25А(кухня,коридор,туалет, 2.5мм2), ВА-47-63 16А(все освещение, 1.5мм2).

Решил переделать схему, изменив номиналы и добавив новые линии на лоджию, совмещенный санузел, проточный водонагреватель. Связку УЗО+автомат выбрал как более доступную по цене(нежели диффавтомат).

Пока остановился на марке Hager. Критично ли использование 1P автоматов после УЗО?

Схема получилась следующая:

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.11.2015 в 00:35:23

SazonovVS написал : Схема получилась следующая:

Здравствуйте. Лучше создать отдельную тему. Схема вполне рабочая, если на весь санузел 16А, то и выключатель на свет ищите 16А. Если счетчик стоит на площадке, то в квартирном щите нужно поставить вводной автомат 50А, или выключатель нагрузки 63А (лучше второе (как по мне). После счетчика в этажном щите, должен стоять автомат, у вас его чего то нет?!

0
SazonovVS
SazonovVS
Новичок

Регистрация: 13.10.2014

Омск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 00:55:27

Songo, Тему создавал, не пошло. В этажном щите - АВ на 50А и все. Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу.... Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.11.2015 в 01:57:31

SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....

Тогда ставьте ВН 63А перед счетчиком. Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.

SazonovVS написал : Критично ли использование 1P автоматов после УЗО для экономии места (вместо 1P+1 или 2P)?

Нет, не критично. Для удобства (поиска неисправности) лучше 1P+N, для экономии денег лучше 1p.

0
SazonovVS
SazonovVS
Новичок

Регистрация: 13.10.2014

Омск

Сообщений: 17

17.11.2015 в 04:06:35

Спасибо за ответы.

Songo написал :

SazonovVS написал : Счетчик стоит в квартире, перед ним планирую АВ на 50А, так как если ставить ВН-63А, то будет выбивать АВ на этаже, а бегать туда не всегда удобно. ВН на 50 ампер найти не могу....

Если сработает нижестоящий ВА 16А, то выбьет и 16А и скорее всего оба ваших на 50А.

Как этого избежать? Если ставить ВН-63 - он срабатывать не будет в принципе из-за АВ-50 на площадке, так?

0
Garry70
Garry70
Новичок

Регистрация: 03.07.2010

Таганрог

Сообщений: 52

17.11.2015 в 08:12:42

SazonovVS, выключатель нагрузки (у Вас вн-63) в принципе сработать не может, он включается и отключается руками и не имеет никаких встроенных защит, поэтому функция защиты лежит на ав-50

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

17.11.2015 в 10:18:06

SazonovVS написал : Как этого избежать?

Использовать на вводе дорогие селективные автоматы. Проще поставить ВН 63А перед счетчиком (в домашнем щите), а на площадке оставить ВА 50А. Можете ещё попробовать использовать все автоматы на отходящих линиях с характеристикой В.

0