Нет не правильно разъединение pen проводника производится до счётчика , а у вас судя по всему счетчик на улице уже есть , там надо разъединять и тянуть пять жил в дом , лучше в земле . Номинал рубильника не маловат , можно поменьше поставить , но и 63 не плохо будет работать , тем Болие есле средства позволяют рубильники и узо лучше брать помощнее , они на меньших токах гораздо дольше проработают ,контакторы также .следует учесть что в случае разделения pen проводника и повторного заземления у вас будет система заземления tn cs , а в некоторых аварийных случаях возможен вынос опасного потенциала на корпуса ваших приборов. Самому без специальных знаний лучше делать систему tt в частном секторе . Ps ваш неправильный совсем) какие две фазы? Их три и не рабочий ноль там а объединённый пен проводник . Две фазы вы объедении в одну на контактах перекидного рубильника , вы межфазовое замыкание сделать хотите ? Фотки воздушки с вашим подсоединением в студию !
eJake написал :
Здравствуйте. Проектирую проводку в доме. Выделенная мощность 15 кВт
Ситуация: со столба приходит две фазы и ноль кабелем СИП 4х16, щит учета на столбе (трехполюсный автомат С25 и счетчик Меркурий 231). См. фото.
Планирую делать вводное устройство, в котором расщепить ноль для реализации системы заземления TN-C-S и разместить перекидной рубильник для будущего подключения дизель-генератора.
Оцените пожалуйста приложенную схему ВУ, имеет право на жизнь?
Вопроса собственно два:
- Номинал рубильника в 63А не маловат? Или наоборот...
- Правильно ли я расщепил ноль? Щиток будет располагаться на фасаде дома, откуда будет спуск к заземляющему контуру
P.S. Абсолютно точно, что по СИП 4х16 идет: по жилам 1 и 2 - фаза А, жиле 3 - фаза В, жиле 4 - рабочий N. Сам мерял. Результаты замеров, как и фотку столба, к верхним двум проводам которого не присоединяется ни мои ни соседские провода могу представить(((
Пожалуйста.Вот фотка столба. На нем верхние два провода это фаза С (к ней никто из соседей в т. ч. и я не подключены), вторая сверху - фаза В, третья - фаза A к которой присоединены две жилы СИП (одна на правый провод другая на левый), самая нижняя - ноль.Но я не могу понять, что мне тогда, электрики накосячили, когда подключали? Ведь в ТУ не было указано, что именно трехфазный ввод должен быть, а только мощность 15кВт и напряжение 0,38кВ