Zolo написал: Как пользоваться вот таким клемным соединением
Над отверстиями для проводов есть прямоугольные окошки. Туда - маленькую, узкую отвертку и нажать вниз.
13.12.2015 в 19:55:02
#5480633
НЕМЕЦ написал:
Zolo написал: Как пользоваться вот таким клемным соединением
Над отверстиями для проводов есть прямоугольные окошки. Туда - маленькую, узкую отвертку и нажать вниз.
Попробую. Если не получиться полная засада. Наконечники нельзя. Под крышкой нет места. Через нипель пройдет только 3x1.5. Ввести слаботочный можно только просверлив в коробке дополнительное отверстие.
13.12.2015 в 20:35:58
#5480675
13.12.2015 в 20:47:05
#5480686
Zolo написал: Наконечники нельзя. Под крышкой нет места.
И не надо. Эти клеммы предназначены для работы с неоконцованной многожилой.
13.12.2015 в 22:16:05
#5480811
НЕМЕЦ, Костян челяб все правильно.
Жало колуном в распор со стенкой.
13.12.2015 в 22:27:16
#5480822
Нет-это не ГОСТ!!!
13.12.2015 в 22:32:48
#5480833
Владимир-777 написал: Нет-это не ГОСТ!!!
Подождите выбрасываться из окна! Сначала объясните что имеете ввиду:)
14.12.2015 в 02:54:58
#5480994
Здравствуйте. Начал мигать свет в квартире (у соседей по лестничной площадке тоже) после пропажи электроэнергии вчера вечером. Из того, что знаю по рассказам - были обесточены 3 квартир из 8 на каждом этаже подъезда, приезжала аварийка, делала что-то в подвале, все исправила, но с тех пор такая фигня. Мультиметра, увы, пока нет, отдал попользоваться, но узм51м, по словам жены, днем один раз уже отрубался. В чем, скорее всего, причина? И не умрет ли от этого холодильник и остальная техника, пока жековский электрик соизволит прийти? Т.к. "все работает", то его пообещали прислать через день и то, наверное.
14.12.2015 в 05:10:20
#5481009
tortik написал: Здравствуйте. Начал мигать свет в квартире (у соседей по лестничной площадке тоже) после пропажи электроэнергии вчера вечером. Из того, что знаю по рассказам - были обесточены 3 квартир из 8 на каждом этаже подъезда, приезжала аварийка, делала что-то в подвале, все исправила, но с тех пор такая фигня. Мультиметра, увы, пока нет, отдал попользоваться, но узм51м, по словам жены, днем один раз уже отрубался. В чем, скорее всего, причина? И не умрет ли от этого холодильник и остальная техника, пока жековский электрик соизволит прийти? Т.к. "все работает", то его пообещали прислать через день и то, наверное.
Мигание из за плохого контакта. Проверьте состояние клемм на автоматах и прожим винтов на нуле. Холодок точно крякнет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.12.2015 в 08:06:58
#5481055
вот чудны все-таки люди. Ну брал я кабель по ГОСТ- 2,13 мм2. Пойдет? Ну ГОСТ же! 2,13 это не ГОСТ
14.12.2015 в 09:13:49
#5481101
Владимир-777 написал: вот чудны все-таки люди. Ну брал я кабель по ГОСТ- 2,13 мм2. Пойдет? Ну ГОСТ же! 2,13 это не ГОСТ
Это развод. Продован отгрести за фуфло должен.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.12.2015 в 11:49:17
#5481232
вот с форума :" Купил сегодня, маркировка вроде ВВГ Пнг 3х2.5 РЭК-PRYSMIAN 2013. Остался полностью доволен. Диаметр жил остался прежним, как и в партиях 2010 г. Диаметр 1.74-1.77, что вполне практически соответствует ГОСТу 2.37-2.45 кв" Ну охренеть! Значит с 2,13 вообще грех жаловаться
14.12.2015 в 15:32:49
#5481427
Александр32 написал:
megrad написал:
Владимир-777 написал: вот чудны все-таки люди. Ну брал я кабель по ГОСТ- 2,13 мм2. Пойдет? Ну ГОСТ же! 2,13 это не ГОСТ
Это развод. Продован отгрести за фуфло должен.
какой допуск по ГОСТ?
Вот такой пример
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.12.2015 в 17:54:56
#5481597
Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
14.12.2015 в 18:28:46
#5481644
diko07 написал: Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
Значит типа звёздочек. А смысл разбирать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.12.2015 в 19:10:31
#5481698
diko07 написал:
megrad написал:
diko07 написал: Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
Значит типа звёздочек. А смысл разбирать?
НЕ срабатывает выключатель.Саморезы с овальной головкой,спец.формы.
Как вариант "клёпки", то есть не разборный.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.12.2015 в 22:00:18
#5481905
Подскажите, пожалуйста, по номиналам автоматов:
14.12.2015 в 22:17:21
#5481923
state написал: Духовой шкаф - 3.5 кВт;
16А,характеристика С или В в зависимости от состояния питающей сети и сечение кабеля должно быть 2.5 мм2 и 3 жилы. 2.аналогично 3.ну вы поняли,то же самое 4.и опять тоже 5.и снова так же 6.6А или 10А и кабель на 3х1.5 мм2 А что у нас с УЗО - номиналы известны?
И это пройдёт ...
14.12.2015 в 22:43:31
#5481956
serj12, благодарю! Узо, не знаю. На стиралку на 16 стоит. На что еще нужно ставить? Посудомойка, духовка? Тоже на 16?
14.12.2015 в 22:58:27
#5481975
state написал: Узо, не знаю.
Вот тут и начинается самое интересное. По современным требованиям - ВДТ должен быть обязательно на розеточные группы и всякие нехорошие устройства непосредственного подключения:бойлеры и прочие ТЭНы.Но мы же себя любим и не хотим иметь всяких бяк от эл.тока,поэтому,если собираем сами и надёжно,ставим УЗО на всё.Почему?Да просто хотим быть уверены что эта неосновная мера защиты сыграет дополнительную роль. state ,так всё плохо со знакомыми электриками ?Или просто хотите сами ?Там много всяких нюансов с заземлением,вводным кабелем и прочими штучками ...
И это пройдёт ...
15.12.2015 в 00:46:04
#5482079
serj12, Дом частный, заземление есть. Проводка новая, сечения по госту. К каждой точке своя линия до щитка. Просто ремонт крупный на кухне. Раньше проще все было. Поэтому мне осталось номиналы уточнить. Электрику да, сам. Вроде пока понятно все. Что не ясно, спрашиваю.
15.12.2015 в 01:22:01
#5482092
state написал: Вроде пока понятно все.
проверьте сопротивление петли фаза-ноль и выберите характеристику - или С или В. посмотрите на вводе какой автомат(номинал) и тогда можно посмотреть и на УЗО. рисовать не пробовали?так проще. Однофазное подключение или трёх? ТТ или TN-C-S ?
И это пройдёт ...
15.12.2015 в 08:07:01
#5482174
state, то есть групповые линии вы протянули, а теперь спрашиваете про номиналы АВ под них? Очень странно.
15.12.2015 в 11:21:03
#5482261
serj12, мерить нечем. Когда-то мерял мне ток КЗ знакомый электрик и пришли к выводу, что нужны В. Но В найти не удалось - редкость тогда была. Ввод от столба сипом, одна фаза, автомат поставили на 32С. Но там вилами по воде - линия не особо хороша (у меня стаб стоит). Сказали и так нормально. Т.е. какого-то особого выделения нет, сколько есть - все ваше, так сказать. Заземление - контур в земле в линию с темя штырями, обварен полосой 40 и ей же введен в дом (размеры контура не помню, но все по правилам - и тут спрашивал и электрик-друг помогал). Не знаю что это, ТТ или иное. Этот электрик щас недоступен, а другие не внушают.
15.12.2015 в 11:24:46
#5482268
Александр32, а что странного? Протянуть провода нужного сечения много ума не надо. А номиналы и прочие "петли" уже сложно.
15.12.2015 в 12:43:37
#5482346
megrad написал:
diko07 написал:
megrad написал:
diko07 написал: Эл.удлинитель сетевой ФОТОН,кто знает как разобрать колодку? Обычный инструмент-отвертки не подходят.
Значит типа звёздочек. А смысл разбирать?
НЕ срабатывает выключатель.Саморезы с овальной головкой,спец.формы.
Как вариант "клёпки", то есть не разборный.
Не похоже,на шляпке три треугольных паза.
15.12.2015 в 12:45:07
#5482348
state написал: Александр32, а что странного? Протянуть провода нужного сечения много ума не надо. А номиналы и прочие "петли" уже сложно.
так автоматы по кабелю подбираются
15.12.2015 в 14:16:02
#5482412
Потроллю немножко. :a Автомат не только провод защищает. ПУЭ-7:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).