Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Столкнулся со странным явлением. Есть довольно сложный и запутанный распределительный щит. Входной АВ 3Р 25С, за ним УЗМ 3-63 паралельно к нему 3ф вольтметр(F&F индикация 225В±3В в рабочем состоянии по всем фазам), затем селективное УЗО 4Р 40/0.3 AC S (всё перечисленное новое, смонтированное неделю назад), дальше не важно. При принудительном выключении селективного УЗО через «тест» или рычагом, вольт метр показывает напряжение по всем фазам 120В±3В. Что это? Почему падает напряжение? Селективное УЗО отрубает всех потребителей, IMHO, напряжение на входе должно остаться неизменным.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.12.2015 в 06:33:49

alex23945 написал: Как организовать обогрев дождеприемного лотка крыши - 14 м, + 6 м водосточной трубы? Отдельная линия, отдельный автомат, на каую мощность ориентироваться?

Пример ссылка http://www.300watt.ru/obogrev-krovli.html ссылка

alex23945 написал: Отдельная линия, отдельный автомат,

ДА. Плюс всегда свободный водосток иначе либо лёд оторвёт трубу, либо порвёт кабель.

alex23945 написал: на каую мощность ориентироваться?

Всё зависит какой мощности выберите нагревательный кабель. Не забывайте, что это Ваши деньги. Чем больше мощность тем больше заплатите за ЭЭ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.12.2015 в 06:46:45

AlexMartin, а тестером не пробовали проверить показания вольтметра?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexMartin
AlexMartin
Новичок

Регистрация: 10.09.2015

Москва

Сообщений: 3

26.12.2015 в 22:10:41

megrad написал: AlexMartin, а тестером не пробовали проверить показания вольтметра?

К сожалению с собой тестора не было. То же надеюсь, что это глюк 3ф вольтметра.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.12.2015 в 23:24:15

AlexMartin написал:

megrad написал: AlexMartin, а тестером не пробовали проверить показания вольтметра?

К сожалению с собой тестора не было. То же надеюсь, что это глюк 3ф вольтметра.

Отключаете под нагрузкой УЗО? И как реагирует вольтметр на отключение других автоматов под нагрузкой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

sanches36
sanches36
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Коломна

Сообщений: 81

27.12.2015 в 00:02:43

Подарил на Новый год жене духовой шкаф. Проводка в квартире старая алюминий, решил тянуть медью прямо со щитка на этаже. В щите вводной на 25А, потом счётчик и автомат на всю квартиру 16А. Менять сейчас счётчик не планируют, позже. В щите естественно алюминий. Скажите, как правильно запитать медь отдельной линией в щитке, при этом оставить как есть АВ 16А? Думал клемниками на рейку, но что-то не решаюсь, каков будет контакт.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.12.2015 в 00:29:56

sanches36, Через отдельный автомат, нет проблемы.

0
sanches36
sanches36
Новичок

Регистрация: 23.05.2014

Коломна

Сообщений: 81

27.12.2015 в 01:27:13

Rumato, автомат хотел поставить в квартире, и на стиралку ещё как раз поставил бы.

0
AlexMartin
AlexMartin
Новичок

Регистрация: 10.09.2015

Москва

Сообщений: 3

27.12.2015 в 03:53:36

megrad, Да, отключаю под нагрузкой. Нагрузка не симметричная, только по одной фазе на момент эксперимента (вижу на дисплее ИБП). Мне это хозяйство досталось по наследству после четырёх или пяти рук. Нет схем. Я поменял только вводной АВ (ранее стоял "дженерал электрик" на 80A), установил УЗМ, вольтметр и селективное УЗО. Меня пригласили после того, как сгорел 3ф ИБП на 30кВА(ремононт 147т.руб.) после перефазировки умельцами сбытовой компании. Я лишь реализовал схему превентивной защиты онлайн-ИБП, всё остальное осталось пока без изменений. В общем всё работает, но показания вольтметра, после сработки УЗО, ставят меня в тупик.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.12.2015 в 09:25:19

sanches36 написал: Подарил на Новый год жене духовой шкаф. Проводка в квартире старая алюминий, решил тянуть медью прямо со щитка на этаже. В щите вводной на 25А, потом счётчик и автомат на всю квартиру 16А. Менять сейчас счётчик не планируют, позже. В щите естественно алюминий. Скажите, как правильно запитать медь отдельной линией в щитке, при этом оставить как есть АВ 16А? Думал клемниками на рейку, но что-то не решаюсь, каков будет контакт.

Подключитесь к верхним клеммам существующих автоматов. Как вариант исполнения ссылка Если будете тянуть две линии, то кабель должен быть ВВГ нг 3х2,5 мм2 на каждый потребитель. Если будете тянуть одну, то кабель не менее 3х4 мм2. Обратите внимание на сечение- если кабель дешёвый может быть занижено сечение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.12.2015 в 09:32:07

AlexMartin, то есть вольтметр реагирует на полную нагрузку, а я спрашивал про отдельные автоматы. Если отключить достаточно мощную нагрузку на одной фазе, то как на это реагирует вольтметр. Может вольтметр подключить не к верхним клеммам УЗМ, а к нижним автомата. По логике в данной схеме это не принципиально, но а вдруг.... И контролируйте напряжение вторым прибором.