Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. Столкнулся со странным явлением. Есть довольно сложный и запутанный распределительный щит. Входной АВ 3Р 25С, за ним УЗМ 3-63 паралельно к нему 3ф вольтметр(F&F индикация 225В±3В в рабочем состоянии по всем фазам), затем селективное УЗО 4Р 40/0.3 AC S (всё перечисленное новое, смонтированное неделю назад), дальше не важно. При принудительном выключении селективного УЗО через «тест» или рычагом, вольт метр показывает напряжение по всем фазам 120В±3В. Что это? Почему падает напряжение? Селективное УЗО отрубает всех потребителей, IMHO, напряжение на входе должно остаться неизменным.