Насяльника, на этом автомате еще розетки сидят, к ним 2.5 квадрата. Замуровывать буду только провод, сами соединения будут доступны.
24.12.2015 в 10:48:43
Насяльника, на этом автомате еще розетки сидят, к ним 2.5 квадрата. Замуровывать буду только провод, сами соединения будут доступны.
24.12.2015 в 11:41:31
Приветствую. Подскажите, площадка для контура заземления относительно далеко от щитка (дом свой) - с другой стороны. Можно ли протянуть по фасаду полосой 40 - примерно 24 метра получается?
24.12.2015 в 18:19:23
dword01 написал: Можно ли протянуть по фасаду полосой 40 - примерно 24 метра получается?
Можно, только зачем? Почему бы не забить его поближе?
24.12.2015 в 18:55:11
olegaa2 написал: Можно, только зачем? Почему бы не забить его поближе?
Ясно. Спасибо. Ближе негде. Только там можно.
24.12.2015 в 21:48:51
Вот такой вопрос возник - какой смысл в замене многожильного неизолированного алюминиевого провода линий электропередач на СИП в снт? Провод был повешен в 1997 году (срок службы вроде бы 30 лет). Сечение примерно 50-70 кв.мм, каждый дом зарезан по потребляемой мощности, не более 25 ампер. Визуально, где видел, натянут как струна. Чисто на мой дилетантский взгляд, кое кто на этом хочет заработать, или я не прав?
24.12.2015 в 22:19:45
Сейчас повсеместно меняют потихоньку. У меня в том году махнули трехлетний провод , денег не спрашивали . У вас как бабки собирают?
грохотайло написал: Вот такой вопрос возник - какой смысл в замене многожильного неизолированного алюминиевого провода линий электропередач на СИП в снт? Провод был повешен в 1997 году (срок службы вроде бы 30 лет). Сечение примерно 50-70 кв.мм, каждый дом зарезан по потребляемой мощности, не более 25 ампер. Визуально, где видел, натянут как струна. Чисто на мой дилетантский взгляд, кое кто на этом хочет заработать, или я не прав?
24.12.2015 в 22:32:20
Димон114, По тысяче рублей с участка (400 участков)
24.12.2015 в 22:59:30
Воровство , у нас не брали . Но замену видемо для перевода на tn-cs делают , у вас тт наверно? Вы у них квитанцию спросите , должны дать ! У меня у брата тоже когда меняли денег хотели поиметь , вопрос о квитанции снял вопрос об оплате ! Там помимо денег старый алюминь в цвет мет уйдёт )тоже с него набежит )
грохотайло написал: Димон114, По тысяче рублей с участка (400 участков)
25.12.2015 в 15:57:05
парни, подскажите как настроить УЗМ-51? что крутилки крутить, я знаю :a а какое выставлять мин. и макс. значения?
25.12.2015 в 19:31:14
diim написал: парни, подскажите как настроить УЗМ-51? что крутилки крутить, я знаю :a а какое выставлять мин. и макс. значения?
198-255
25.12.2015 в 23:06:06
Как организовать обогрев дождеприемного лотка крыши - 14 м, + 6 м водосточной трубы? Отдельная линия, отдельный автомат, на каую мощность ориентироваться?