19.01.2016 в 21:10:41
Это был лишь теоретический вопрос, на практике надеюсь не понадобится никогда. Слышал как-то раз про такую подставу от ремонтной бригады, когда сечение в стене специально уменьшалось, чтобы выгорело более тонкое место под нагрузкой. Делалось как месть заказчику. Кроме того, способ проверки, описанный выше, действенный, если знаешь точную длину трассы и прибор также точный, при этом "вставка" другого сечения должна быть не короткой, иначе показания можно списать на погрешность. Так что, наверно наиболее близкий ответ на мой вопрос —просветить стену :)
19.01.2016 в 21:31:08
megrad написал: А по сопротивлению кабеля это нельзя определить?
Из "вводных" - нельзя.
НЕМЕЦ написал: Вообще, непонятно, для чего это нужно
И так было очевидно, что это "пробив0н" на тему :
DiRH написал: ... Слышал как-то раз про такую подставу от...
Можно перефразировать : "если сделать ТАК, то сработает ли ?". Проще : "подлянка годная ?" пс: DiRH, подлянка - годная..., если Вы об этом :D Если Вы по ту "сторону баррикад", то надо не стены "светить", а сеть прогружать полностью.
19.01.2016 в 21:41:04
DiRH написал: чтобы выгорело более тонкое место под нагрузкой.
Это можно сделать проще : самое слабое место -соединение,так что сечение может быть тоже,но жилы не соединены,а просто прислонены,при нагрузке быстро выходит из строя,типичный пример - соединение скруткой,наблюдается регулярно в распайках :(
И это пройдёт ...
19.01.2016 в 21:49:27
А можно и так: Нагрузить линию и посмотреть на стену тепловизором. Если есть скрутки, то в этих местах будет теплее, чем на всей линии. У нас так ВМЭС ищет левые подключения.
19.01.2016 в 22:00:40
TiMg33 написал: Если Вы по ту "сторону баррикад", то надо не стены "светить", а сеть прогружать полностью.
Я по середине :) проводку в штробы не кладу, а только проектирую, потом прихожу монтирую щит и электроустановочные изделия. Поэтому хотелось бы как то проконтролировать тех, кто работает "до", не всегда конечно, а в определенных случаях, чтобы не словить негатив. Ну, в целом вариант с нагрузкой я и рассматиривал пока не написал сюда, хотя он тоже не особо нравится. Тепловизор идея интересная
19.01.2016 в 22:19:59
DiRH написал: а только проектирую, потом прихожу монтирую щит
а акт скрытых работ кто-то подписывает?
19.01.2016 в 23:16:36
MAVr 34 написал: А можно и так: Нагрузить линию и посмотреть на стену тепловизором
Во, точно! :)
20.01.2016 в 14:52:27
NoNe написал: Varvara, выводите под местом ввода в дом. Заводите в распредщит. Проследите, чтобы электрики заземшили броню кабеля. Какая схема? ТТ? TN-C-S? Где будет контур заземления, где установлен щиту учёта, как планируется сделать перехот от ВЛ на бронированный кабель? Сколько фаз? Какого сечения кабель? Вопросов очень много.
NoNe! Завтра встречаюсь с электриком. Кроме озвученных вами, какие еще вопросы надо ему задать? Что прояснить и на что обратить внимание? Спасибо за помощь!!!
20.01.2016 в 15:56:51
TiMg33 написал:
DiRH написал: Как определить...
megrad написал: мегером.
НЕМЕЦ написал: ???
Я тоже приобщился бы к технологии...
DiRH написал: Как определить, что проложенный в стене провод на всем протяжении имеет одинаковое сечение и нет промежуточных вставок меньшего сечения? (кроме, разумеется пуска максимального тока для данного сечения, извлечения из стены и т.п.)
Димон114 написал:
megrad написал: DiRH, мегером.
расскажите как ? Век учи век учись как говорится . Поделитесь , ей богу незнаю .
Парни, если считать, что кабель разрезан и вставлен кусок меньшего сечения, то проверяя сопротивление изоляции мегер покажет, что изоляция повреждена. Или если сделать изоляцию термоусадкой, то мегер это не увидит? То есть когда делаются замеры (лучше перед отделкой) нужно заставить переложить данный кабель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.01.2016 в 17:24:31
megrad написал: Или если сделать изоляцию термоусадкой, то мегер это не увидит?
Нет, не увидит.
20.01.2016 в 17:52:55
Адекватный (но не дешевый вариант) видится один - прогружаем кабель и дальше работаем тепловизором.
20.01.2016 в 18:41:22
haramamburu, замеры мегером нового кабеля с целой изоляцией и с вставкой будут одинаковые?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.01.2016 в 19:20:18
megrad, будут со свистом, если там не ХБ изолента на сыром бетоне - это раз,второе - есть еще распайки, это два ( вы же врятли собираетесь все распайки "раскрутить"), третье - концы в грязи в щитке или еще где нибудь (да в розетке например) - что даст меггер?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.