Varvara, читайте здесь http://fazenda.bsgt.kiev.ua особенно обратите внимание на особенности системы заземления тт в части требования к заземлению . Узо при таком подходе укладки проводки даже с заземлением металорукава может не спасти , металорукав к томуже не является механической защитой , не имеет локализационных способностей .
Димон114 написал:Varvara, читайте здесь http://fazenda.bsgt.kiev.ua особенно обратите внимание на особенности системы заземления тт в части требования к заземлению . Узо при таком подходе укладки проводки даже с заземлением металорукава может не спасти , металорукав к томуже не является механической защитой , не имеет локализационных способностей .
Интересно написано что электрик дилетант не может паять аллюминевые провода старой проводки)интересно у кого опыт частого паяния старого аллюминия который пора на свалку отправить?
Димон114 написал:
обычный выключатель рассчитан на ток в 10 ампер , следовательно 20 через него не пропустить . А если в цепи лампочек на 20 ампер то как быть ? Вот для этих целей и нужен контактор , через выключатель подаём ток на обмотку электромагнита питание , замыкаются силовые контакты контактора и свет общей нагрузкой работает .
Вот. Спасибо большое за пояснение. :) Теперь понятно.
а если они выведут кабель на фасад, а не под дом, что тогда?
павелл написал:
потом термоусадкой усадить от конденсата и влаги подпола
не термоусадкой, а перчаткой, самополимеризующейся лентой или заливной муфтой.
вообще, в разделке кабеля под домом я никакого смысла не вижу. Самая главная идея - защищённость от зубов грызунов просто теряется. Понятно, что на малых сечениях защитная лента не очень толстая, но всё же...
а если они выведут кабель на фасад, а не под дом, что тогда?
павелл написал:
потом термоусадкой усадить от конденсата и влаги подпола
не термоусадкой, а перчаткой, самополимеризующейся лентой или заливной муфтой.
вообще, в разделке кабеля под домом я никакого смысла не вижу. Самая главная идея - защищённость от зубов грызунов просто теряется. Понятно, что на малых сечениях защитная лента не очень толстая, но всё же...
Если на фасаде щит то понятно что бронь до щита,а если в доме и заводить под домом то разделываю бронь усаживаю усадкой на высоте подпола а в металлическую трубу до не обходимого участка и ни какие грызуны не доберутся да кабеля.
а если они выведут кабель на фасад, а не под дом, что тогда?
павелл написал:
потом термоусадкой усадить от конденсата и влаги подпола
не термоусадкой, а перчаткой, самополимеризующейся лентой или заливной муфтой.
вообще, в разделке кабеля под домом я никакого смысла не вижу. Самая главная идея - защищённость от зубов грызунов просто теряется. Понятно, что на малых сечениях защитная лента не очень толстая, но всё же...
Под домом я разделываю бронь на уровне подпола усаживаю термоусадкой и в металлической трубе введу до места где ввод на этаж
павелл написал:
то экономия в 1000-2000р я предлогал для них не актуальна
фиг знает откуда такие цифры,я когда считал 40 м в броне на меди или Ал,25 Ал очень дешевле 16-ой меди получился.
И опять же 25-ый Ал пластичнее даже 10-ки медной.(актуально после разделки и укладки в щите).
Здравствуйте!
Я заказала замену проводки у электрика по рекомендации в стандартной хрущевке-двушке. Мне результат не нравится, но аргументированно сказать, что не так я не могу из-за недостатка знаний в этой теме, подскажите, пожалуйста, насколько то, что он сделал, приемлемо, стоит ли принимать такую работу и что стоит переделать?
Без вводных данных,без снятого пластрона щитка,без снятых крышек распаек и осмотра соединений - мало что можно сказать,ну типа супер-бюджет ...И зачем установили включатели?И щит стоит ...К концу ремонта придётся всё выкинуть :(
Sttc написал:
Здравствуйте!
Я заказала замену проводки у электрика по рекомендации в стандартной хрущевке-двушке. Мне результат не нравится, но аргументированно сказать, что не так я не могу из-за недостатка знаний в этой теме, подскажите, пожалуйста, насколько то, что он сделал, приемлемо, стоит ли принимать такую работу и что стоит переделать?
Видно только осветительные линии и не понятно какое сечение кабеля на фото.прозводил работу без штробореза и проложил не под прямыми углами это нельзя назвать фатальными нарушениями)а то что от распаяк нужно отказываться это верное направление но вы может и не договаривались без распаек)
Sttc написал:
Мне результат не нравится, но аргументированно сказать, что не так я не могу
Озвучьте, пож, первоначальные договоренности, т.е. объем работ, используемые материалы и т.д.
Как уже сказали - нужны фото мест соединений в коробке/коробках и внутренности щита, а также данные по кабелю.
зы. Что это за шахта, куда вставлен бокс?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Уважаемые знатоки, привет!
Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года.
Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита.
Одна фаза.
5050123 написал:
Уважаемые знатоки, привет!
Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года.
Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита.
Одна фаза.
Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в.
Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить.
Если ввод 3 х фазный , то есть варианты.
Фото ввода плиз.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
5050123 написал:
Уважаемые знатоки, привет!
Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года.
Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита.
Одна фаза.
Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в.
Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить.
Если ввод 3 х фазный , то есть варианты.
Фото ввода плиз.
Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.
Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт).
Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.
Сегодня попробую сделать фото, но не уверен что там видно будет.
Пилил реноватором вертикальную штробу и зацепил нулевую жилу ввг кабеля горизонтально уложенного застройщиком под штукатурку.
Новая квартира, застройщик установил только автоматы в коридоре и протянул силовой кабель на кухню.
5050123 написал:
Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.
Это просто шикарно, а не маловато.
Бойлер лучше поменяйте на новый. Проточник конечно бесконечный(в обозримой сумме за эл.энергию) источник теплой воды но 8ки хватит только на очень очень средненький душ. А если кто вдруг включит воду на кухне, то эффект принимающему душ не понравится.
5050123 написал:
Уважаемые знатоки, привет!
Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года.
Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита.
Одна фаза.
Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в.
Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить.
Если ввод 3 х фазный , то есть варианты.
Фото ввода плиз.
Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.
Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт).
Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.
У Вас на вводе на квартиру всего 40 А. Какой проточник на 8 кВт?
И счётчик на 40 А. То есть плита и проточник вместе работать ни будут.
Кабель выдержит, если с сечением не ошиблись, автомат нет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Сегодня попробую сделать фото, но не уверен что там видно будет.
Пилил реноватором вертикальную штробу и зацепил нулевую жилу ввг кабеля горизонтально уложенного застройщиком под штукатурку.
Новая квартира, застройщик установил только автоматы в коридоре и протянул силовой кабель на кухню.
Оденьте ПВХ трубку на кабель по 100 мм в каждую сторону, залейте силиконом.
Самое простое. Либо вскрыть штробу достаточную для установки гильзы или как вариант залудить место
повреждения. Если место повреждения не будет мокнуть, то работать будет долго.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Сегодня попробую сделать фото, но не уверен что там видно будет.
Пилил реноватором вертикальную штробу и зацепил нулевую жилу ввг кабеля горизонтально уложенного застройщиком под штукатурку.
Новая квартира, застройщик установил только автоматы в коридоре и протянул силовой кабель на кухню.
Реноватором то ширина не менее 1,5мм и если на 1/3 в глубину....хмм самое надёжное это гильзирование с термоусадкой.
Сегодня попробую сделать фото, но не уверен что там видно будет.
Пилил реноватором вертикальную штробу и зацепил нулевую жилу ввг кабеля горизонтально уложенного застройщиком под штукатурку.
Новая квартира, застройщик установил только автоматы в коридоре и протянул силовой кабель на кухню.
Реноватором то ширина не менее 1,5мм и если на 1/3 в глубину....хмм самое надёжное это гильзирование с термоусадкой.
Согласен, но лужение проще.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
5050123 написал:
Уважаемые знатоки, привет!
Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года.
Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита.
Одна фаза.
Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в.
Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить.
Если ввод 3 х фазный , то есть варианты.
Фото ввода плиз.
Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.
Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт).
Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.
У Вас на вводе на квартиру всего 40 А. Какой проточник на 8 кВт?
И счётчик на 40 А. То есть плита и проточник вместе работать ни будут.
Кабель выдержит, если с сечением не ошиблись, автомат нет.
Счётчик будет меняться точно.
516 это кабель который приходит на щиток на площадку, то есть на все 3 квартиры, от этого щитка уходит в ксждую квартиру по кабелькабелю Nokia но уже 36. Я так понимаю о проточнике можно забыть?