5050123 написал:
megrad написал:
5050123 написал: Уважаемые знатоки, привет! Сможете по фото (щит на площадке и щиток в квартире) проконсультировать, быть ли в квартире проточнику на 8 кВт или нет. Планирую заменить накопительный бойлер через 1-2 года. Сразу уточню, что дом без газа, то есть электроплита. Одна фаза.
Выясните в УК Вашу разрешённую мощность. Хотя 8 кВт это 40 А, при питании 220 в. Как вариант если будете пользоваться проточником всё остальное нужно будет отключить. Если ввод 3 х фазный , то есть варианты. Фото ввода плиз.
Вот фотки. Нет к сожалению фото кабеля на площадку, хотя может это он? Nokia 5х16 квадратов? Но мне кажется, что маловато на 3 квартиры.
Планируется расширение квартирного щитка, буду ставить двухъярусный (2х12 модулей), так как добавились тёплые полы (4 контура суммарной мощностью 2,2 кВт). Забыл дописать, на плиту идёт от квартирного щитка отдельный кабель 3х6 и под автоматом 25А.
У Вас на вводе на квартиру всего 40 А. Какой проточник на 8 кВт? И счётчик на 40 А. То есть плита и проточник вместе работать ни будут. Кабель выдержит, если с сечением не ошиблись, автомат нет.