DoZer41 написал:
А так сама схема рабочая? Или что то стоит поменять?
Вы наверное не поняли сарказма:
Олечка написал:
Вполне рабочая.
Идеи ФХ живут и побеждают!
Схема рабочая только оборудования в ней в 2 раза больше чем надо и в 4 раза дороже чем туда же.
если у вас ТТ, деревянное строение, то в доме или во временном щите, откуда вы будете питаться после сноса дома, ставите АВ на 32А + УЗО на 100мА ! -> кабель 3х6 меди или 10ку АЛ до бани. Лучше конечно сразу бронированный в земле, согласно плана. Дабы потом не переделывать.
В бане 2р. АВ 32А УЗО на 40А 30мА три 1р. автомата по 1 на линию. И все.
Главное заземление сделать, не жмотничать.
УЗМ с вашим перечнем оборудования даже с учетом возможного О-ляля! не нужен.
DoZer41 написал:
в щитке бани каким сечением делать подключение? В бане вся проводка будет 3х2.5, или также 6 медью.
В щитке для монтажа соединений при входном автомате 32А вполне возможно обойтись ПуГВ 4мм2.
Проводка для света 1,5мм2, розетки 2,5мм2, если будете ставить эл. обогреватели, то сразу определите места установки(под окном) и тащите туда персональные 1,5 мм2 под защитой 10А - это для нагревателей до 2 кВт.
Еще в зависимости от бюджета надо думать о теплых полах(электро), либо готовиться к отоплению водой - временный эл. котел + батареи + ТП. с резервом для ввода труб от дома.
Такая стройка требует комплексного подхода
Насяльника, спасибо за советы,будем думать, изучать.
А схема так сказать правильная? Можно ли её использовать как основу?
И вопрос по входному узо,оставить его на 63А или можно поставить 40А?
DoZer41, Схема полностью рабочая.
УЗО AC S 63А 100мА 2р. - если ввод с опоры в домовладение будет 1 фазный.
УЗО AC S 40А 100мА 4р. - если ввод с опоры в домовладение будет 3 фазный.
Насяльника, Спасибо Большое за помощь :applause:
И последний вопрос,можно тогда от узошки на 100ма пустить две линии одну на баню и дом подключить,пока не сломали?
если вы хотите вставить 10мм+1.5мм, тогда используйте обычный одинарный НШвИ, должно поместиться. А вот если 10мм+10мм+1.5мм+1.5мм..... поробуйте п.2 или следующего размера, но это както колхозно.
Подскажите пожалуйста, допустим есть посудомойка на кухне и стиралка в ванной комнате, возможно ли их повесить на один дифавтомат?
или же делать отдельно дифавтомат на ПММ и один дифавтомат на ванную комнату на розеточную группу. - если делать по этой схеме то придется ставить еще дифавтомат на свет в ванную комнату? как лучше поступить , хочется немного экономить не в ущерб безопасности
megrad написал:SoR, укажите расположение мебели и высоту потолка.
рабочая поверхность, как изображено, а над ней шкафчики. Потолок из гипсокартона, высота 2,3 м.
SoR написал:
Где и в каком количестве их разместить? Какие именно использовать?
Это уже дизайн и эстетика. Как вариант светодиодная подсветка по периметру кухни.
Подумайте как хотите всем управлять.
В первую очередь хотелось бы получить равномерное освещение из потолка. Вот и интересуюсь сколько и каких осветительных приборов нужно. Можно на картинке показать крестиками их размещение.
SoR написал:
светодиоды в таких корпусах не лучшее решение. Или я ошибаюсь?
Именно про панели по ссылке я и говорил. Но как они по качеству. Видел несколько видео с разбором - там внутри обычная светодиодная лента. Надеяться что производитель установил качественную ленту?)
felixon написал:
допустим есть посудомойка на кухне и стиралка в ванной комнате, возможно ли их повесить на один дифавтомат?
Можно. Сечение кабеля какое? Как вариант одновременно не включать.
felixon написал:
или же делать отдельно дифавтомат на ПММ и один дифавтомат на ванную комнату на розеточную группу. - если делать по этой схеме то придется ставить еще дифавтомат на свет в ванную комнату
Поставьте одно УЗО на группу автоматов.
felixon написал:
как лучше поступить , хочется немного экономить не в ущерб безопасности
Экономия на себе дорогом всегда ведёт к снижению безопасности.