24.03.2016 в 02:29:53
selfservice написал: все равно расшифруйте ) так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?
Как лом цветного металла - можно взвесить.
А для проводника - следует измерить его удельное сопротивление Ом/км. И сравнить с данными ГОСТ.
24.03.2016 в 02:40:47
selfservice написал: так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?
коли нет мультиметра возьмите два кусочка ПВСа 1.5 и 2.5 мм и сравните визуально с Вашим, а если Вам на медь то весами замерьте
24.03.2016 в 09:40:21
haramamburu написал: selfservice,
- нормируется сопротивление, а не сечение
- измерить диаметр такой жилки штангелем точно, почти нереально - жилка деформируется! (для честных 2,5кв. мм 1 жилка д.б. диаметром 0.389мм , для нечестных разумеется будет между между )
haramamburu, мерил не штангелем, а микрометром )) ну значит от диаметра жилы все же можно отталкиваться, проблема только в точном измерении?
24.03.2016 в 09:42:18
ПPOPAБ написал:
selfservice написал: все равно расшифруйте ) так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?
Как лом цветного металла - можно взвесить.
А для проводника - следует измерить его удельное сопротивление Ом/км. И сравнить с данными ГОСТ.
ПPOPAБ, ясно, спасибо. ГОСТ этот видимо
ГОСТ 22483-77* «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования»
24.03.2016 в 09:45:55
юра Т написал:
selfservice написал: так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?
коли нет мультиметра возьмите два кусочка ПВСа 1.5 и 2.5 мм и сравните визуально с Вашим, а если Вам на медь то весами замерьте
юра Т, Есть мультиметр, только нижний предел измерения 0.1 Ом. А по ГОСТУ сопротивление 1 км сечения 2.5 кв.мм порядка 7-8 Ом, 1.5 кв.мм - 12-14 Ом, а в бухте даже 100 метров нет.
П.С речь идет не о ломе, а о контроле сделанной проводки
24.03.2016 в 10:24:39
юра Т написал: Juriy1988, к одному из нижних трех проводом аналогичным отходящему, ноль на N2, землю на PE
юра Т, т.е. если я вас правильно понял, нужно сделать так?
24.03.2016 в 10:34:29
selfservice написал: мерил не штангелем, а микрометром ))
А нужно микроомметром.
selfservice написал: ну значит от диаметра жилы все же можно отталкиваться, проблема только в точном измерении?
Можно даже точно измерить площадь поперечного сечения жилы, но... Содержание нескольких процентов цинка в сплаве жилы уменьшает электропроводность жилы процентов на 70. А обескислороженная электротехническая медь будет иметь меньшее сопротивление по сравнению с литейной медью меньшей чистоты и качества процентов на 10-20...
selfservice написал: Есть мультиметр, только нижний предел измерения 0.1 Ом. А по ГОСТУ сопротивление 1 км сечения 2.5 кв.мм порядка 7-8 Ом, 1.5 кв.мм - 12-14 Ом, а в бухте даже 100 метров нет.
Измерить малые сопротивления можно специализированными приборами или при помощи обычных (но повышенной точности) вольтметра и амперметра косвенным способом, вычислив истинные значения по закону Ома.
selfservice написал: П.С речь идет не о ломе, а о контроле сделанной проводки
Проводка выполненная проводом ПВС = лом цветного металла. И измерение полного сопротивления петли фаза- ноль входит в стандартные измерения для приемосдаточной документации электромонтажных работ. Кроме сопротивления самой жилы следует учитывать сопротивление соединений и присоединений.
24.03.2016 в 10:57:24
ПPOPAБ, Спасибо, многое прояснилось. ) "И измерение полного сопротивления петли фаза- ноль входит в стандартные измерения для приемосдаточной документации электромонтажных работ" Не подскажете нормативный документ по этому аспекту?
24.03.2016 в 11:18:37
selfservice, - И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
Кого вы там строите? :)
24.03.2016 в 11:46:15
Всем привет! Парни подскажите, можно ли в одной гильзе ГМЛ прессовать моножилу и многожильный провод (ВВГнг+ПуГВ)?
24.03.2016 в 12:07:56
5050123 написал: подскажите, можно ли в одной гильзе ГМЛ прессовать моножилу и многожильный провод (ВВГнг+ПуГВ)?
Да. Не самый удачный вариант соединения конечно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу