ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.03.2016 в 02:29:53

selfservice написал: все равно расшифруйте ) так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?

Как лом цветного металла - можно взвесить.

А для проводника - следует измерить его удельное сопротивление Ом/км. И сравнить с данными ГОСТ.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.03.2016 в 02:40:47

selfservice написал: так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?

коли нет мультиметра возьмите два кусочка ПВСа 1.5 и 2.5 мм и сравните визуально с Вашим, а если Вам на медь то весами замерьте

0
selfservice
selfservice
Местный

Регистрация: 05.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 542

24.03.2016 в 09:40:21

haramamburu написал: selfservice,

  1. нормируется сопротивление, а не сечение
  2. измерить диаметр такой жилки штангелем точно, почти нереально - жилка деформируется! (для честных 2,5кв. мм 1 жилка д.б. диаметром 0.389мм , для нечестных разумеется будет между между )

haramamburu, мерил не штангелем, а микрометром )) ну значит от диаметра жилы все же можно отталкиваться, проблема только в точном измерении?

0
selfservice
selfservice
Местный

Регистрация: 05.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 542

24.03.2016 в 09:42:18

ПPOPAБ написал:

selfservice написал: все равно расшифруйте ) так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?

Как лом цветного металла - можно взвесить.

А для проводника - следует измерить его удельное сопротивление Ом/км. И сравнить с данными ГОСТ.

ПPOPAБ, ясно, спасибо. ГОСТ этот видимо

ГОСТ 22483-77* «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования»

0
selfservice
selfservice
Местный

Регистрация: 05.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 542

24.03.2016 в 09:45:55

юра Т написал:

selfservice написал: так как оценить 21 медную жилу по 0.3 мм, как условные 2.5 мм квадратный или меньше?

коли нет мультиметра возьмите два кусочка ПВСа 1.5 и 2.5 мм и сравните визуально с Вашим, а если Вам на медь то весами замерьте

юра Т, Есть мультиметр, только нижний предел измерения 0.1 Ом. А по ГОСТУ сопротивление 1 км сечения 2.5 кв.мм порядка 7-8 Ом, 1.5 кв.мм - 12-14 Ом, а в бухте даже 100 метров нет.

П.С речь идет не о ломе, а о контроле сделанной проводки

0
Juriy1988
Juriy1988
Новичок

Регистрация: 23.03.2016

Москва

Сообщений: 3

24.03.2016 в 10:24:39

юра Т написал: Juriy1988, к одному из нижних трех проводом аналогичным отходящему, ноль на N2, землю на PE

юра Т, т.е. если я вас правильно понял, нужно сделать так?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.03.2016 в 10:34:29

selfservice написал: мерил не штангелем, а микрометром ))

А нужно микроомметром.

selfservice написал: ну значит от диаметра жилы все же можно отталкиваться, проблема только в точном измерении?

Можно даже точно измерить площадь поперечного сечения жилы, но... Содержание нескольких процентов цинка в сплаве жилы уменьшает электропроводность жилы процентов на 70. А обескислороженная электротехническая медь будет иметь меньшее сопротивление по сравнению с литейной медью меньшей чистоты и качества процентов на 10-20...

selfservice написал: Есть мультиметр, только нижний предел измерения 0.1 Ом. А по ГОСТУ сопротивление 1 км сечения 2.5 кв.мм порядка 7-8 Ом, 1.5 кв.мм - 12-14 Ом, а в бухте даже 100 метров нет.

Измерить малые сопротивления можно специализированными приборами или при помощи обычных (но повышенной точности) вольтметра и амперметра косвенным способом, вычислив истинные значения по закону Ома.

selfservice написал: П.С речь идет не о ломе, а о контроле сделанной проводки

Проводка выполненная проводом ПВС = лом цветного металла. И измерение полного сопротивления петли фаза- ноль входит в стандартные измерения для приемосдаточной документации электромонтажных работ. Кроме сопротивления самой жилы следует учитывать сопротивление соединений и присоединений.

0
selfservice
selfservice
Местный

Регистрация: 05.07.2013

Альметьевск

Сообщений: 542

24.03.2016 в 10:57:24

ПPOPAБ, Спасибо, многое прояснилось. ) "И измерение полного сопротивления петли фаза- ноль входит в стандартные измерения для приемосдаточной документации электромонтажных работ" Не подскажете нормативный документ по этому аспекту?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.03.2016 в 11:18:37

selfservice, - И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293834/4293834988.htm так же смотреть ПУЭ-7 раздел 1.8.

Кого вы там строите? :)

0
5050123
5050123
Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

24.03.2016 в 11:46:15

Всем привет! Парни подскажите, можно ли в одной гильзе ГМЛ прессовать моножилу и многожильный провод (ВВГнг+ПуГВ)?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.03.2016 в 12:07:56

5050123 написал: подскажите, можно ли в одной гильзе ГМЛ прессовать моножилу и многожильный провод (ВВГнг+ПуГВ)?

Да. Не самый удачный вариант соединения конечно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.