27.03.2016 в 14:28:29
Надпись на фене ФДН 1 2,5/2 220В~50Гц 1000Вт 1ч/0,5ч
На вилке: 6, черта, под чертой 250
Два режима работы. Какая у него мощность? 1000Вт за 1,0ч это 1кВт? 1000Вт за 0,5ч это 2кВт?
27.03.2016 в 15:03:16
СамСунг, На вилке- скорее всего максимальные значения для вилки: 6А, 250В. 1000 Вт- потребляемая мощность, 1ч/0,5ч- режим работы: 1ч- работа, 0,5ч- перерыв.
27.03.2016 в 16:57:40
Здравствуйте. Подскажите по проходному двухклавишному выключателю. У него 6 контактов, из которых 4 используются для соединения с другим аналогичным выключателем. Из основной массы схем, найденных в сети, следует, то эти 8 контактов (по два в каждом выключателе) соединяются между собой через распаечную коробку. А почему нельзя пробросить одним неразрывным куском 41.5 (или 2 отдельных 21.5)? Так и соединений будет меньше и свободного места в распаечной коробке будет больше.
27.03.2016 в 17:11:33
qwerty123123 написал: А почему нельзя пробросить одним неразрывным куском 41.5 (или 2 отдельных 21.5)? Так и соединений будет меньше и свободного места в распаечной коробке будет больше.
Можно.
27.03.2016 в 19:26:19
Здравствуйте. Есть понижающий трансформатор на DIN-рейку ABB TS 63/12-24, максимальная мощность 63 Вт. Требуется подключить две низковольтные лампы на 12 или 24 вольта. В магазинах доступны лампы минимум на 40 Вт (в природе есть на 25 Вт, например МО 12-25, но заказывать через интернет магазин 2 лампочки нереально). Подскажите, можно ли подключить лампы по 40 Вт? Трансформатор не сгорит?
27.03.2016 в 19:31:31
sts1969 написал: Подскажите, можно ли подключить лампы по 40 Вт?
Если только две лампы 12В 40 Вт последовательно... К выходу 24 В...
27.03.2016 в 20:24:44
ПPOPAБ написал:
Quest написал: Или монолит можно штробить?
Да, но очень аккуратно.
Quest написал: Получается, что ради одного провода надо полностью затягивать потолок натяжным или полностью заштукатуривать только чтобы утопить провод?
А его и так и так - придется штукатурить или чем то закрывать. А если у вас стиль "лофт" или "техно" - наоборот акцентируйте на инженерных коммуникациях.
ПPOPAБ, то есть по кратчайшему пути можно? (люстра не по центру). А в монолите нет тех цилиндрических каналов для проводов, так?
27.03.2016 в 20:29:19
sts1969 написал: Только разводка сделана параллельно и все зашито за потолком. Свет в парилке.
Меняйте трансформатор на более мощный... Или светильники...
27.03.2016 в 21:11:08
Alex___dr написал:
sts1969 написал: Только разводка сделана параллельно и все зашито за потолком. Свет в парилке.
Меняйте трансформатор на более мощный... Или светильники...
Alex___dr, Трансформатор самый мощный в линейке. А по сути? Все-таки можно подключать или трансформатор может сгореть?
27.03.2016 в 21:50:19
Quest написал: А в монолите нет тех цилиндрических каналов для проводов, так?
На то он и монолит,что пустот нет.
Quest написал: то есть по кратчайшему пути можно? (люстра не по центру).
Открыто - да. А скрыто, в штробе - только перпендикулярно и параллельно строительным основаниям. И перфоратором долбить - нельзя. Только резать штроборезом не оголяя арматуру. Сантиметра полтора глубиной...
27.03.2016 в 22:31:52
sts1969 написал: Все-таки можно подключать или трансформатор может сгореть?
Если электронный, то скорее всего "уйдёт в защиту", если "классический" и не имеет предохранителя, то скорее всего сгорит...
sts1969 написал: Трансформатор самый мощный в линейке.
Существуют и другие трансформаторы... А так же галогенки на 12 В, среди них проще найти маломощные...
28.03.2016 в 00:55:15
Alex___dr написал: Если только две лампы 12В 40 Вт последовательно... К выходу 24 В...
а от последовательного или параллельного соединения меняется мощность?
28.03.2016 в 01:07:18
sts1969 написал: В магазинах доступны лампы минимум на 40 Вт
галогенки на 12 В доступны всякие разные, а если светильник под Е27 то есть керамические переходники
28.03.2016 в 06:41:34
проконсультируйте пожалуста. дано - отдельное здание бани.питание проведено открытым способом .три фазы -электрик не успел осенью закончить заземление .просто от щитка .через перкрытие забросил провод на чердак.теперь потеплело и необходимо закончить. провод этот пв-з моножила на 10 надо ли по чердаку в гофру облачать? перекрытие деревянное отсыпано шлаком .заземление там готово уже .три уголка вбиты на два метра .треугольником со стороной 1. 5 метра .обварено полосой??