Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.04.2016 в 11:19:08

Zolo написал: Входит ли наконечник НШВИ и НШВИ2 6-12 (желтый) между шинками автомата 1P+N.

не очень.Одинарный-то еле-еле,они вообще-то под четвёрку изумительно подходят.Поэтому если необходимо разветвить 6-ку - обычно использую клеммы ВДТ или соседние клеммы автоматов.

Zolo написал: Есть ли смысл использовать без изоляторные наконечники в этом случае. И какие

Пробовал.Тоже не очень.НШВ.Без "юбки" просто.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

04.04.2016 в 11:36:20

https://www.youtube.com/watch?v=uQdI0ICpTF4 C 6.08-сравнивается температура ваговского зажима и скруток. :eek: Какие делать выводы?

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

04.04.2016 в 11:48:32

ma-masha написал: Какие делать выводы?

Видео не смотрел, судя по нескольким кадрам: проволока по цвету не похожа на голую медь. Угол скрутки на глаз гораздо больше 30 °. В комментариях пишут, что испытывали током 50 А.

Выводы: этот эксперимент не даёт результатов для электриков.

А идея посмотреть разные соединения тепловизором, конечно, неплохая.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.04.2016 в 12:05:49

Zolo, по АВ выше вам ответили, почему у вас в щите(?) нельзя 1,5мм.кв. развести - не понимаю.

0
Аватар пользователя
Tusha

Местный

Регистрация: 28.08.2007

Москва

Сообщений: 42

04.04.2016 в 13:22:20

Здравствуйте! У меня душ в строительном исполнении 0.85х0.85, и потолок скошенный, от 2 м до 1.40. Потому на потолочный светильник будет попадать вода. Где мне взять светильники для такой эксплуатации (скорее всего даже один светильник?) и как их выбрать?. В другом санузле хочу поставить над ванной на высоте 2.20 светильники для подсвета стены - которые светят и вниз и вверх (там наоборот стена очень высокая - 3.5м). Наверное тоже нужны сильно влагозащищенные, как уличные, вот только размер нужен небольшой. Тоже, где это все взять?

0
Аватар пользователя
5050123

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Курск

Сообщений: 600

04.04.2016 в 15:11:06

Всем привет! Подскажите, кто сможет: в подъезде организовано освещение не постоянное, а включаемое реле времени. То есть на каждом этаже и у входа стоят возвратные выключатели (типа кнопки звонка) с подсветкой, к каждому выключателю приходит по 2 провода. Работает так: вы вошли в подъезд, нажали на кнопку (слышно щелчок релюшки в щитке) и загорелся свет. Горит 3 минуты, после этого релюшка отрубает его. Когда свет горит - на проводах, подходящих к выключателю имеем нулевое напряжение. Когда свет тухнет, на проводах появляется 220. Вопрос собственно в порядке подключения кнопки с подсветкой которая на фото. там видно подписанные контакты: 13 и 14 с одной стороны, Х1 и Х2 с другой. И фото контактов вид "снизу" кнопки. Куда приводить фазу, куда "0"? Для того чтобы горел диод что нужно?

Заранее спасибо и надеюсь на вашу помощь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2016 в 15:27:31

Tusha написал: Наверное тоже нужны сильно влагозащищенные, как уличные, вот только размер нужен небольшой.

Типа таких. ссылка Напишите в поиске светильник для ванной комнаты. И выберите по дизайну или бюджету.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
gomer

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

04.04.2016 в 16:02:18

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт? Длина кабеля 20 метров, прокладка в штробе. На сколько ампер поставить автоматический выключатель?

0
Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

04.04.2016 в 16:28:43

serj12 написал: Пользователь Zolo написал: Входит ли наконечник НШВИ и НШВИ2 6-12 (желтый) между шинками автомата 1P+N.

не очень.Одинарный-то еле-еле,...

Т.е. если одинарный наконечник НШВИ 6-12 под фазу по правилам вставлять за шинкой со стороны подвижной части клеммы (какая кстати подвижная у 1P+N?) и он окажется зажат между между P и N шинками, то после затяжки клеммы он разопрет обе шинки? Или все же перед шинкой устанавливаить фазный? Извиняюсь за дотошность :) Таким образом леграндовские 1P+N автоматы и вводной трех фазный С40, а на Щ1(на Щ2 С32 пока с него начал) у меня как раз такой не совместимая вещь. Правильно я понимаю? Собирать Щ1 на 2P, если на Щ2 будет 1P+N не хотелось бы. Что же делать?

SB3 написал: Zolo, по АВ выше вам ответили, почему у вас в щите(?) нельзя 1,5мм.кв. развести - не понимаю.

SB3, В Щите смогу если надо и 1,5мм2 расключиться и по автоматике. И по кабелю от щитка к вентилятору и 2P выключателю я Вас понял! По кабелю все равно очень жаль. Хотел сразу от щитка на вентиляторы бросить гибкий кальчугинский кабель ПВСнг(А)-LS 3х1. Достойное исполнение ИМХО. Брал его для пробного подключения вентиляторов.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2016 в 16:31:02

gomer написал: Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт?

Прицениваетесь? обычно в паспорте всё пишут. Если котёл без электроники хватит ВВГ нг 4х4, если управление с электроникой, то ВВГ нг 5х4. Но я бы 5х6 проложил, с запасом. Автомат на 32 А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dennis_A

Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

04.04.2016 в 17:02:08

gomer написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт? Длина кабеля 20 метров, прокладка в штробе. На сколько ампер поставить автоматический выключатель?

20кВт 3-фазный, это около 60 А.

Маловато исходных данных для решения задачи. Из того, что есть: Кабель ВВГнг-LS, сечение не менее 5х16. Автомат 4P 63А (хар-ка С), перед автоматом УЗО 3P+N 80А, 30мА. Это в идеале, если у Вас подстанция под боком.

Хорошо бы знать параметры линии до ТП. Длина/сечение всех участков линии.

PS бохато живете:)

0
Аватар пользователя
mr.energo

Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

04.04.2016 в 17:09:21

5050123 написал: Вопрос собственно в порядке подключения кнопки с подсветкой которая на фото. там видно подписанные контакты: 13 и 14 с одной стороны, Х1 и Х2 с другой. И фото контактов вид "снизу" кнопки. Куда приводить фазу, куда "0"? Для того чтобы горел диод что нужно?

Кнопка и светодиод подключаются параллельно. И все. Например, "фазу" подключаете на Х1 и 13, "ноль" - на Х2 и 14. Естественно, при этом между Х1-13 и Х2-14 должны стоять перемычки. Строго говоря, это не чистые "ноль" и "фаза", так как идут в схему управления.

0
Аватар пользователя
gomer

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

04.04.2016 в 17:14:41

megrad написал:

gomer написал: Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт?

Прицениваетесь? обычно в паспорте всё пишут. Если котёл без электроники хватит ВВГ нг 4х4, если управление с электроникой, то ВВГ нг 5х4. Но я бы 5х6 проложил, с запасом. Автомат на 32 А.

megrad, Самого котла нет. Монтажники дали схемку с расположением и количеством розеток и всё. Сказали как будет готова проводка приедем на монтаж. Пригласил электрика он сказал 5Х6 и 32А нужно. Но я решил проверить.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2016 в 17:27:30

Dennis_A написал: 20кВт 3-фазный, это около 60 А.

Как считали?

gomer написал: выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт?

Газа нет? Лектричество не дёшево.

gomer написал: Но я решил проверить.

Есть прога электрик ссылка Есть таблицы сечение от мощности ссылка

gomer написал: Монтажники дали схемку с расположением и количеством розеток и всё.

Это как?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
gomer

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

04.04.2016 в 17:43:07

megrad написал: Это как?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу