04.04.2016 в 11:19:08
Zolo написал: Входит ли наконечник НШВИ и НШВИ2 6-12 (желтый) между шинками автомата 1P+N.
не очень.Одинарный-то еле-еле,они вообще-то под четвёрку изумительно подходят.Поэтому если необходимо разветвить 6-ку - обычно использую клеммы ВДТ или соседние клеммы автоматов.
Zolo написал: Есть ли смысл использовать без изоляторные наконечники в этом случае. И какие
Пробовал.Тоже не очень.НШВ.Без "юбки" просто.
И это пройдёт ...
04.04.2016 в 11:36:20
04.04.2016 в 11:48:32
ma-masha написал: Какие делать выводы?
Видео не смотрел, судя по нескольким кадрам: проволока по цвету не похожа на голую медь. Угол скрутки на глаз гораздо больше 30 °. В комментариях пишут, что испытывали током 50 А.
Выводы: этот эксперимент не даёт результатов для электриков.
А идея посмотреть разные соединения тепловизором, конечно, неплохая.
04.04.2016 в 12:05:49
Zolo, по АВ выше вам ответили, почему у вас в щите(?) нельзя 1,5мм.кв. развести - не понимаю.
04.04.2016 в 13:22:20
Здравствуйте! У меня душ в строительном исполнении 0.85х0.85, и потолок скошенный, от 2 м до 1.40. Потому на потолочный светильник будет попадать вода. Где мне взять светильники для такой эксплуатации (скорее всего даже один светильник?) и как их выбрать?. В другом санузле хочу поставить над ванной на высоте 2.20 светильники для подсвета стены - которые светят и вниз и вверх (там наоборот стена очень высокая - 3.5м). Наверное тоже нужны сильно влагозащищенные, как уличные, вот только размер нужен небольшой. Тоже, где это все взять?
04.04.2016 в 15:11:06
Всем привет! Подскажите, кто сможет: в подъезде организовано освещение не постоянное, а включаемое реле времени. То есть на каждом этаже и у входа стоят возвратные выключатели (типа кнопки звонка) с подсветкой, к каждому выключателю приходит по 2 провода. Работает так: вы вошли в подъезд, нажали на кнопку (слышно щелчок релюшки в щитке) и загорелся свет. Горит 3 минуты, после этого релюшка отрубает его. Когда свет горит - на проводах, подходящих к выключателю имеем нулевое напряжение. Когда свет тухнет, на проводах появляется 220. Вопрос собственно в порядке подключения кнопки с подсветкой которая на фото. там видно подписанные контакты: 13 и 14 с одной стороны, Х1 и Х2 с другой. И фото контактов вид "снизу" кнопки. Куда приводить фазу, куда "0"? Для того чтобы горел диод что нужно?
Заранее спасибо и надеюсь на вашу помощь.
04.04.2016 в 16:02:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт? Длина кабеля 20 метров, прокладка в штробе. На сколько ампер поставить автоматический выключатель?
04.04.2016 в 16:28:43
serj12 написал: Пользователь Zolo написал: Входит ли наконечник НШВИ и НШВИ2 6-12 (желтый) между шинками автомата 1P+N.
не очень.Одинарный-то еле-еле,...
Т.е. если одинарный наконечник НШВИ 6-12 под фазу по правилам вставлять за шинкой со стороны подвижной части клеммы (какая кстати подвижная у 1P+N?) и он окажется зажат между между P и N шинками, то после затяжки клеммы он разопрет обе шинки? Или все же перед шинкой устанавливаить фазный? Извиняюсь за дотошность :) Таким образом леграндовские 1P+N автоматы и вводной трех фазный С40, а на Щ1(на Щ2 С32 пока с него начал) у меня как раз такой не совместимая вещь. Правильно я понимаю? Собирать Щ1 на 2P, если на Щ2 будет 1P+N не хотелось бы. Что же делать?
SB3 написал: Zolo, по АВ выше вам ответили, почему у вас в щите(?) нельзя 1,5мм.кв. развести - не понимаю.
SB3, В Щите смогу если надо и 1,5мм2 расключиться и по автоматике. И по кабелю от щитка к вентилятору и 2P выключателю я Вас понял! По кабелю все равно очень жаль. Хотел сразу от щитка на вентиляторы бросить гибкий кальчугинский кабель ПВСнг(А)-LS 3х1. Достойное исполнение ИМХО. Брал его для пробного подключения вентиляторов.
04.04.2016 в 16:31:02
gomer написал: Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт?
Прицениваетесь? обычно в паспорте всё пишут. Если котёл без электроники хватит ВВГ нг 4х4, если управление с электроникой, то ВВГ нг 5х4. Но я бы 5х6 проложил, с запасом. Автомат на 32 А.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 17:02:08
gomer написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кабель какой марки и сечения выбрать на трехфазный котел мощностью 20 кВт? Длина кабеля 20 метров, прокладка в штробе. На сколько ампер поставить автоматический выключатель?
20кВт 3-фазный, это около 60 А.
Маловато исходных данных для решения задачи. Из того, что есть: Кабель ВВГнг-LS, сечение не менее 5х16. Автомат 4P 63А (хар-ка С), перед автоматом УЗО 3P+N 80А, 30мА. Это в идеале, если у Вас подстанция под боком.
Хорошо бы знать параметры линии до ТП. Длина/сечение всех участков линии.
PS бохато живете:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу