04.04.2016 в 19:13:30
Dennis_A написал: Тогда кабель не менее 10 мм.кв
Ну да запас не мешает. gomer, кстати, котёл с какими ТЭНами на 220 или 380. Только не путайте питание и оборудование. Если стоят на 220 то, автомат нужно мин на 40 А, и сечение кабеля как предлагает Dennis_A, 10 мм2 (ВВГ нг 5х10)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 19:21:23
gomer написал:
megrad написал:
gomer написал: Розетки для насосов.
Зачем так высоко? Зачем насосы включать через розетки?
megrad, А как бы сделали Вы?
gomer, через контакторы с кнопками. Совсем на крайний случай через
выключатель, хотя могут контакты не у всех серий выдержать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 19:27:52
megrad, Спасибо. Думаю остановлюсь на варианте 5Х10. А автомат 3 или 4P? По насосам: посмотрел сейчас фотографии котельных, и правда, розеток ни где не увидел. Какие автоматы для насосов посоветуете? Я планировал resi9 от schneider либо hager my.
04.04.2016 в 19:39:54
gomer написал: планировал resi9 от schneider либо hager my.
Зависит от бюджета. Я бы АББ или Легранд выбрал.
gomer написал: А автомат 3 или 4P?
ЗР Как с электроэнергией? Подумайте о работе насосов и газового котла от генератора или акумов. Не забудьте про заземление.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2016 в 21:47:14
Zolo написал: то после затяжки клеммы он разопрет обе шинки?
Нет.Ничего не распирает.Особенно если наконечник от Legrand.
Zolo написал: Или все же перед шинкой устанавливать фазный?
Попробуйте.Я не пробовал,всегда за шинками помещался провод.
Zolo написал: не совместимая вещь
Как так ?!Всё вполне уживается.
И это пройдёт ...
05.04.2016 в 00:57:37
serj12 написал: Пользователь Zolo написал: не совместимая вещь
Как так ?!Всё вполне уживается.
Нет непонятно, если только не использовать вводную клемму 404905 и именно для "низкой" шины. Тогда так: Таким образом леграндовские 1P+N автоматы и вводной трех фазный С40 не совместимая вещь при использовании щитка АВВ? :) Там между рядами АВ очень мало места куда там вводные клеммы пристраивать.
05.04.2016 в 01:11:15
megrad написал: Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?
А сколько полагается ?
05.04.2016 в 08:06:16
Alexey_Spb, земля нужна только в питающем подрозетнике, с которого уходит кабель на освещение, то есть ноль и земля идет на лампу напрямую, а фазу мы делим в проходных.
05.04.2016 в 09:17:45
Tusha, в душе зона 1, значит, выбирать не ниже IРХ5. И вообще, светильники в этой зоне запрещены. Если есть зона 2 (60+ см от лейки душа), то не ниже IРХ4 светильники класса II (с двойной изоляцией). Это по правилам. А от себя рекомендую подумать о светодиодной ленте. 12 В IРХ7 даже под водой можно, не то что на потолке.
5050123, вместо написания сообщения могли бы набрать в «Яндексе» «кнопка светодиод условные графические обозначения на электрических схемах».
Veselchak,
05.04.2016 в 09:30:06
Товарищи, как вы выходите из положения в таком случае: Квартира жилая, идёт постепенная замена проводки. Счётчик распечатан, т.е. можно щиток уже менять. За щитком надо сббить старую штукатурку, поштукатурить и повесить новый щиток. ? Пока надумал вводной кабель завести на дифавтомат, а к выходу диффа подключить старые кабели, которых 3 штуки. Вся эта тряхо...дия будет висеть в коридоре на время штукатурных работ. Можно ещё старый щиток подвесить на костыль, забитый в руст между потолочными плитами, но мне первый вариант кажется более простым. Что скажете?
Вечный студент
05.04.2016 в 10:06:05
dokar написал:
megrad написал: Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?
А сколько полагается ?
dokar, По ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. Но это оказывается не относится к газовым котлам. Офигеть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу