05.04.2016 в 10:24:08
Ремонт одной комнаты в двухкомнатной квартире. Стены будут ГКЛ на каркасе. Старая проводка алюминий. Новая медь: три линии - освещение (1.5 кв., ВВГнг-ls, с10А), кондиционер (2.5 кв.ВВГнг-ls, с16А), розетки (2.5 кв.ВВГнг-ls, с16А). В прихожей планируется маленький щиток на 3 модуля. Общий щиток- вводной автомат с50А, диф.50, 30 мА, С32 плита, С16 розетки, С16 освещение. На выходе дифа беру фазу, с нулевой шинки ноль, с PE шинки -PE. НШВИ2 обжать многопроволочный кабель и вести им до маленького щита? Каким кабелем это можно сделать?
05.04.2016 в 10:31:07
Rockari, ВВГнг-ls 3х4
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.04.2016 в 11:19:09
mr.energo написал:
5050123 написал: Вопрос собственно в порядке подключения кнопки с подсветкой которая на фото. там видно подписанные контакты: 13 и 14 с одной стороны, Х1 и Х2 с другой. И фото контактов вид "снизу" кнопки. Куда приводить фазу, куда "0"? Для того чтобы горел диод что нужно?
Кнопка и светодиод подключаются параллельно. И все. Например, "фазу" подключаете на Х1 и 13, "ноль" - на Х2 и 14. Естественно, при этом между Х1-13 и Х2-14 должны стоять перемычки. Строго говоря, это не чистые "ноль" и "фаза", так как идут в схему управления.
mr.energo,
Спасибо, но увы не получилось. Какое-то время работает всё как надо, а через несколько часов картина следующая:
кнопка постоянно горит, в подъезде свет тоже постоянно горит. Где проблема не понимаю, то есть релюшка не отключается. Если отключить контакты от светодиода (убрать перемычку с Х1 и с Х2, то всё приходит в норму.
05.04.2016 в 11:23:09
Парни, а подскажите ещё,
05.04.2016 в 11:29:13
5050123, написано же, что СИДу нужно 5 мА. А вы на него напрямую 220 В. Вот он и сгорел с образованием закоротки, потому и свет теперь всегда включён. А тему лучше создать отдельную, если ещё вопросы будут.
05.04.2016 в 11:57:22
megrad написал: Rockari, ВВГнг-ls 3х4
megrad, Как соединять тогда эту моножилу, ведь из дифа я должен вывести два провода, один на новый щиток, другой на старые АВ
05.04.2016 в 13:28:36
gomer написал: Это как?
На картинке изображен тотальный трэш.
Но надо сказать что начерчено красиво.
05.04.2016 в 13:31:17
5050123 написал: Парни, а подскажите ещё, такой провод в штробу под штукатурку хоронить можно?
Под штукатурку - ПуВВ, ПуГВВ.
05.04.2016 в 13:57:55
Артём Зорин написал: 5050123, написано же, что СИДу нужно 5 мА. А вы на него напрямую 220 В. Вот он и сгорел с образованием закоротки, потому и свет теперь всегда включён. А тему лучше создать отдельную, если ещё вопросы будут.
Артём Зорин, Не очень понимаю связь между мА и В, не поясните кратенько? Там так же написано "чёрным по белому" 230V. И вы же видели, что я написал - лампа горит постоянно, это значит она светится постоянно. Ничего в кнопке не сгорело, просто перестала работать схема. Ну и как-то заводить тему ради подключения кнопки - вы же не серьёзно? :)
05.04.2016 в 14:09:06
Для самообразования кто-нибудь может объяснить: существуют следующие соединения- СИЗ/КИЗ, гильзы, наконечники и НШВИ (НШВ). Чем эти 4 соединения отличаются и в каких случаях (например, в квартире) используются?
05.04.2016 в 14:17:41
и еще один практический вопрос: рабочие подсоединили роутер и звонок электрический (трель) к одному автомату (две линии на один автомат abb c16 s201-проф. серия). Можно ли так? Не будет ли создавать помехи звонок роутеру?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу