04.04.2016 в 17:51:09

megrad,

megrad написал: Как считали?

Мой косяк, забыл поделить на корень из 3-х. Т.е. не 60А, а около 35А. Тогда кабель не менее 10 мм.кв, АВ 40А, УЗО 63А. Это грубо, не принимая во внимание расчетный ток КЗ.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2016 в 17:56:00

gomer, 8 розеток на высоте 2206? Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Veselchak

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Москва

Сообщений: 949

04.04.2016 в 18:14:48

Господа, а вот как крепить провода в гофрах , если их прокладывать на звукоизоляции типа Шуманета или Термозвукоизола? Говры просто хомутами пластиковыми друг к другу притягивать, если рядом несколько лежит? А как к самой щвукоищоляуие крепить? Прежде чем начать стяжку делать из ЦПС или наливного пола?

И еще вопрос как, заводить гофры с проводами в вертикальные штробы? Например, шуманет положен на пол и его края щаведены на стены на высоту стяжки..Получается, что там где проводка в гофрах должна зазодить в стены, ей будут мешаться края шуманета, заведенные на стены..Там что прорезать надо просто это место в листе шуманета?

0
Аватар пользователя
gomer

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

04.04.2016 в 18:30:16

megrad написал: 8 розеток на высоте 2206? Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?

Да. Розетки для насосов. На каждую свой автоматический выключатель.

0
Аватар пользователя
vsidin

Местный

Регистрация: 04.04.2016

Чернигов

Сообщений: 1

04.04.2016 в 18:46:51

Добрый день ! Подскажите что это за клеммник и как аккуратно вытащить из него провод чтоб вставить новый. Спасибо !

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2016 в 18:59:43

gomer написал: Розетки для насосов.

Зачем так высоко? Зачем насосы включать через розетки?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
gomer

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

04.04.2016 в 19:11:09

megrad написал:

gomer написал: Розетки для насосов.

Зачем так высоко? Зачем насосы включать через розетки?

megrad, А как бы сделали Вы?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2016 в 19:13:30

Dennis_A написал: Тогда кабель не менее 10 мм.кв

Ну да запас не мешает. gomer, кстати, котёл с какими ТЭНами на 220 или 380. Только не путайте питание и оборудование. Если стоят на 220 то, автомат нужно мин на 40 А, и сечение кабеля как предлагает Dennis_A, 10 мм2 (ВВГ нг 5х10)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2016 в 19:21:23

gomer написал:

megrad написал:

gomer написал: Розетки для насосов.

Зачем так высоко? Зачем насосы включать через розетки?

megrad, А как бы сделали Вы?

gomer, через контакторы с кнопками. Совсем на крайний случай через выключатель, хотя могут контакты не у всех серий выдержать. ссылка Насос вилкой не желательно включать. И розетки должны быть в доступном месте, каждый раз на стремянку забираться будете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
gomer

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

04.04.2016 в 19:27:52

megrad, Спасибо. Думаю остановлюсь на варианте 5Х10. А автомат 3 или 4P? По насосам: посмотрел сейчас фотографии котельных, и правда, розеток ни где не увидел. Какие автоматы для насосов посоветуете? Я планировал resi9 от schneider либо hager my.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.04.2016 в 19:39:54

gomer написал: планировал resi9 от schneider либо hager my.

Зависит от бюджета. Я бы АББ или Легранд выбрал.

gomer написал: А автомат 3 или 4P?

ЗР Как с электроэнергией? Подумайте о работе насосов и газового котла от генератора или акумов. Не забудьте про заземление.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

04.04.2016 в 21:47:14

Zolo написал: то после затяжки клеммы он разопрет обе шинки?

Нет.Ничего не распирает.Особенно если наконечник от Legrand.

Zolo написал: Или все же перед шинкой устанавливать фазный?

Попробуйте.Я не пробовал,всегда за шинками помещался провод.

Zolo написал: не совместимая вещь

Как так ?!Всё вполне уживается.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

05.04.2016 в 00:57:37

serj12 написал: Пользователь Zolo написал: не совместимая вещь

Как так ?!Всё вполне уживается.

Нет непонятно, если только не использовать вводную клемму 404905 и именно для "низкой" шины. Тогда так: Таким образом леграндовские 1P+N автоматы и вводной трех фазный С40 не совместимая вещь при использовании щитка АВВ? :) Там между рядами АВ очень мало места куда там вводные клеммы пристраивать.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

05.04.2016 в 01:11:15

megrad написал: Газовый котёл в 400 мм от электрокотла?

А сколько полагается ?

0
Аватар пользователя
Фархад Алиев

Местный

Регистрация: 30.03.2016

Ногинск

Сообщений: 15

05.04.2016 в 08:06:16

Alexey_Spb, земля нужна только в питающем подрозетнике, с которого уходит кабель на освещение, то есть ноль и земля идет на лампу напрямую, а фазу мы делим в проходных.