Максим Максимыч написал: Как правильно называть проводник соединяющий оборудование с этой полосой

так и называется, защитный проводник

Максим Максимыч написал: как нормируется его сечение?

не меньше фазного

Максим Максимыч написал: Всегда считал, что сие есть присоединение к СУП, т.е. 6кв. мм

ну я бы сказал к ДСУП, хотя и суть не меняется... только вот что вы там уравнивать то собираетесь? Сама полоса, да, играет роль Уравнителя, но проводник от полосы до "прибора" - нет.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.04.2016 в 14:03:32

Вопрос по СУП и PEN. Сталинка 1946 года. На площадке под потолком есть нишки, в них рамка, 3 фазы и "0" примерно 20 кв. Рамка не заземлена. Естественно заземления и СУП в квартире нет. Питание идет от ТП 30 м во дворе, в подъезде стоит ШР с предохранителями по 150 А по фазам. Ввод с ниши переделывал давно, моножила медь 10 кв. Вся лестница между этажами и лестничные площадки на этажах сварены из двутавров. Лестница уходит в подвал. Делаю капитальный ремонт. Во входном коридоре под деревянным полом есть выходы этих двутавров. Есть возможность приварить к ним шину и далее протянуть в ванную. Можно ли это использовать как СУП ну и заземление? Ссылки на ПУЭ приводить не стоит.

0
Максим Максимыч
Максим Максимыч
Новичок

Регистрация: 24.03.2016

Могилёв

Сообщений: 6

23.04.2016 в 15:04:37

haramamburu написал: только вот что вы там уравнивать то собираетесь?

Потенциал же, что ещё можно уравнять-то. Например, оборудование пищеблока - плиты, печи, котлы, мойки, столы и т.д. Да и PE в составе линии часто отсутствует.

haramamburu написал: не меньше фазного

1.7.127 говорит, что не только не меньше фазного, но и не меньше 4 кв. мм. А ставят 1.5/2.5. Правильно ли я понимаю 1.7.138, что для неэлектрического (столы, мойки) оборудования необходимо и достаточно 4 кв. мм?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9138

23.04.2016 в 21:50:09

Микитович написал: Можно ли это использовать как СУП ну и заземление?

Нет.

Микитович написал: Ссылки на ПУЭ приводить не стоит.

Да там и нет такого ...

0

И это пройдёт ...

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.04.2016 в 23:31:49

serj12 написал: Нет.

Причина?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.04.2016 в 00:38:28

dokar, у бакси есть один моментик , по управляющему кабелю течёт ток около 2 ампер , провод это должен выдерживать , точно маркировку не скажу но этот момент учтите . Управляющее напряжение помоему 24 вольта . Есле не ошибаюсь . Помню что с ними ( может не совсеми ) нужно окуратненько . Лучшем решением будет кабелек от пожарной сигнализации )

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20659

24.04.2016 в 00:45:52

Димон114, Спасибо , и учтём. :) Сервисменам разным не слишком доверяю , они частенько узковаты, поэтому - спросил.

0
gomer
gomer
Новичок

Регистрация: 25.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 20

24.04.2016 в 06:11:55

Здравствуйте. Какой размер термоусадочной трубки необходим для провода пв3 сечением 10 кв.мм.?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20659

24.04.2016 в 10:34:12

gomer написал: Здравствуйте. Какой размер термоусадочной трубки необходим для провода пв3 сечением 10 кв.мм.?

gomer, Там провод снаружи 6,8 мм, а с оконцовкой , с такою например

, исходим из того что после опрессовки спокойно трубку продеть снаружи - 10-12 до усадки , где то. И степень усаживаемости учтем . 1:3 или 1:4 . В последнем случае и 16 мм - пойдет.

0
Acki
Acki
Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

24.04.2016 в 11:02:27

термоусаживаемая трубка 3М клеевая (на промышленных объектах на больших кабелях - греем феном и горя не знаем около 150-200 градусов норм). Как ее в квартире усадить, если кругом пластиковые П профили или нятяжные потолки и при попадании на них горячего воздуха (даже с насадкой на фен защитной - от боковых потоков) пластик поведет или ужмет и т.д. Обычную тонкую можно зажигалкой или маленьким феном аккуратно. Даже огнем, но укрыв от копоти пластик. Какие мысли есть или готовые решения? Пока выход - изолента(

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.04.2016 в 11:19:00

Acki, Так а чем изолента не устраивает? Хороший вариант, не надо фен тащить, не надо ждать пока остынет. Я бы не заморачивался.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу