22.08.2016 в 15:35:13
Alexandr Oskolkov написал: megrad, с екф был случай, дал короткое на линии автомата 16А. выбило вводной на 50А :) это было в новостройке.
Alexandr Oskolkov, случайно не с характеристикой "С" были оба автомата?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.08.2016 в 15:36:53
max_g написал: это что имеется в виду под обвязкой?
Шины, фиксаторы, НШВИ ...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.08.2016 в 15:48:29
max_g написал: Хочу средне :) минимально достаточный по надежности и качеству вариант из АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер
Делайте спецификацию на свой проект и считайте по брендам.
max_g написал: для розеток надо B
В теории вся квартира под "В", ну кроме "тяжёлой" по току бытовой технике.
max_g написал: или С
Однозначно.
max_g написал: Кабель в проводку покупал ГОСТ
Купить не значит получить. Вы сечение проверили?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.08.2016 в 16:46:34
megrad написал: Вы сечение проверили?
да, проверял.в 10% попадал. точнее сейчас не вспомню, хотя можно и перемерять при случае :)
22.08.2016 в 16:49:59
Radio, почему? Зачем тогда 16чик если 50 срабатывает? Отрабатывать перегруз в рамках ВТХ?
22.08.2016 в 16:50:35
megrad, да, оба С
22.08.2016 в 17:13:56
Alexandr Oskolkov написал: megrad, да, оба С
Alexandr Oskolkov, вот они и сработали ...оба.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.08.2016 в 18:06:22
megrad, сработал 50а
22.08.2016 в 18:57:38
Alexandr Oskolkov написал: сработал 50а
Все правильно, так и должно быть. Не забивайте голову.
22.08.2016 в 21:24:04
Подскажите, не могу найти в сети по распространённой коробке Schneider Electric KLK-5S - для 3х фаз она 40A max, а в распространённом подключении на одну фазу где-то пишут, что она допустима для 32A max?
22.08.2016 в 22:25:00
Unforgiven, эл/механ. УЗО имеют замысловатый механизм расцепления, может и сработать.
Коробка глубиной 30 мм, Kopos KP68/2.
23.08.2016 в 00:29:11
Ааааааа..! Помогите!) У девочки в кухонную мебель один ее друг врезал 6 галогенок по 25 (или24) Вт на 12V. Подключено через самый обычный блок на 150 Вт. Очень сильно греется провод от блока (ШВВП 2 х 0.75 мм) и через некоторое время оплавились и отгорели скрутки у первой лампочки... От блока до нее 1 метр, до последней лампочки 3 метра Я уменьшил кол-во лампочек до 4. Провод все-равно греется, но пока не понятно, скрутки выдержат или нет!. Что не так? Провод очень тонкий? Вместо скрутки Ваго поставить для многопроволочки...?
23.08.2016 в 01:37:37
Бегемот975, там 1,5 кв.мм. должно быть минимум, сам этот шнурок заменить на что-то другое.
4 лампы по 24Вт при 12В, ток каждой 2А, в сумме 8А.
Ну и смотря как провода проложены - не греют ли их лампочки дополнительно.
Вот тут хоть реально написали какую нагрузку этот ШВВП может держать)
23.08.2016 в 09:26:36
max_g написал: по логике должно быть В
По селективности да, а по пусковому току?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу