26.08.2016 в 22:10:21
Приветствую всех! Хотел обратиться к Вам за советом, т.к. в электрике шарю слабо. Имеется два контура потребления, на одном контуре 3 жильный кабель (3х2,5, фаза, ноль, заземление) и на втором двухжильный (2,5, фаза, ноль). Решено было сделать заземление и на втором контуре. И тут встал вопрос: можно ли взять заземление на второй контур с первого (как показано на схеме), или необходимо протянуть одножильным кабелем на 2,5 с распределительного узла? Первый вариант для меня просто будет проще (по расстоянию и удобству монтажа), но правильно ли так делать? Извиняюсь, если очень глупый вопрос :o Заранее благодарю за ответ!)
26.08.2016 в 22:40:22
tatarin, по правилам нет
26.08.2016 в 22:50:41
haramamburu, Если не сложно, не могли бы вы пояснить почему? Я насколько понимаю это связанно с тем , что если будет обрыв на первом контуре, то не будет земли и на втором? Или это как то связано с нагрузками?
27.08.2016 в 00:24:46
MrGalaxy написал:
SB3 написал: ПУЭ посмотрите - предписывает),
Вы так и не привели конкретный пункт из ПУЭ. Нет в ПУЭ такого требования, и в СП 31-110, на которое Вы как-то сослались, тоже нет, там ссылка на ПУЭ.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. И погуглите)
Заодно посмотрите темы про щитки тут, что стоит у авторов от застройщиков в этажном щите и почему?)))
Ещё) Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ.
При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной.
**Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.**
27.08.2016 в 01:33:36
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить сечение проводов, в первую очередь проводов к счетчику (на фото), а также интересно сечение самых толстых проводов (на фото вдоль левой стороны счетчика).
27.08.2016 в 09:41:24
pmail, провода вроде стояка, примерно 16 мм2, на счётчик 6 мм2
Точнее проверьте по таблице
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.08.2016 в 11:49:48
ПОдскажите пожалуйста на что монтировать металлический распределительный щиток в деревянном доме Есть в загородном доме центральный распределительный щиток с автоматами. Со временем он оказался мал и необходимо его заменить на новый. Смонтирован он на текстолитовую пластину. Собственно в зоне доступа такого добра нет, а текущая маловата для нового щитка. Отсюда вопрос, а на что еще можно смонтировать распределительный щиток в деревянном доме чтобы электрики/пожарники остались довольны? Знаю, вроде используют листовой металл, но какой толщины? Есть еще в достатке асбестоцементная плита 5мм, она вроде вполне себе электро и пожаро безопасна, да и примеры монтажа на неё в интернете есть.
27.08.2016 в 12:15:48
IceCream написал: чтобы электрики/пожарники остались довольны
Электрикам из сетей плевать, что и как у Вас в доме. А для требований пожарных у Вас денег не хватит, а да и земноводное не позволит.
IceCream написал: а на что еще можно смонтировать распределительный щиток в деревянном доме
На профиль для ГКЛ. Либо ролики, для внешней проводки или гайки D 20. Любой диэлектрик. Главное чтобы щит был на расстоянии от горючего основания.
IceCream написал: Есть еще в достатке асбестоцементная плита 5мм, она вроде вполне себе электро и пожаро безопасна,
Поставьте в два слоя.
IceCream написал: Знаю, вроде используют листовой металл, но какой толщины?
Не менее 3 мм + лист должен выступать за пределы щита на 3-5 см. Для АЦП по выступу требования те же.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.08.2016 в 12:36:08
megrad, спасибо за таблицу, померю. Толстые- да, провода стояка. Но более интересует сечение ввода (такое же к счетчику), т.к. от застройщика на квартиру отведено 40А (плита и отопление - газ), а хозяйка привыкла готовить на индукционке, max которой 7,4 кВт. Вот и хочу вводный автомат на 63А поменять, существующий (пока он вводный) 40А после перестановки на ту же ветвь потребителей оставить, а параллельно к нему еще двухполюсник 40А поставить с отдельным подводом 3х6мм к индукционке. Правильно ли? Что посоветуете?
27.08.2016 в 12:51:16
megrad написал:
На профиль для ГКЛ. Либо ролики, для внешней проводки или гайки D 20. Любой диэлектрик. Главное чтобы щит был на расстоянии от горючего основания.
megrad, тоесть просто "приподнять" щиток на профиле для ГКЛ или шайбах сантиметров на 3-5 от стены и не класть ничего под него будет нормально?
Кстати, а текстолит под щиток и прочие "узлы" это какой-то стандарт или просто один из вариантов?
27.08.2016 в 12:53:29
pmail написал: Вот и хочу вводный автомат на 63А поменять,
Попробуйте заяву вУК подать на согласование.
pmail написал: т.к. от застройщика на квартиру отведено 40А
Значит на квартиру идёт мин 6 мах 10 мм2.
pmail написал: параллельно к нему еще двухполюсник 40А поставить с отдельным подводом 3х6мм к индукционке.
Это как? Вся нагрузка должна быть после счётчика. На варучную поставите отдельный прибор учёта?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.08.2016 в 12:57:57
IceCream написал: шайбах сантиметров на 3-5 от стены и не класть ничего под него будет нормально?
Не путайте высоту с площадью. Если подкладываете лист диэлектрика, то его размеры должны быть на 3-5 см размеров щита. Потолочный профиль или ролик по высоте не более 30 мм.
IceCream написал: а текстолит под щиток и прочие "узлы" это какой-то стандарт или просто один из вариантов?
Да. Учитывается стойкость к прогоранию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.08.2016 в 13:03:14
megrad, от 63А- к счетчику, от счетчика- на два по 40А, от одного 40А -существующая ветвь, от другого-индукционка. Где же тут обход счетчика?