behk
behk
Новичок

Регистрация: 02.04.2016

Воркута

Сообщений: 26

25.08.2016 в 02:44:41

nutcracker написал: Если китайский метал не лопнет

Металл не лопается, наконечник и после поворота с обжимом почти не отличается от обжатого один раз. Только и при одном обжиме металлический наконечник я снять не смог, только пластиковую юбку оторвал.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.08.2016 в 05:13:56

Altruist2 написал: Что ставите вместо при решении данной задачи, если в глубину 4-5см. пространства?

Обычно ставлю разъёмы, 5 см ещё ни разу не было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ntigra
Ntigra
Новичок

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 39

25.08.2016 в 08:18:53

SB3 написал: ну если вы упорно пытаетесь уместиться в три УЗО - 2РАВ(1Р+N) - УЗО - стиралка, на второе - допустим все розетки, на третье - освещение.

У меня проводка проложена таким образом что нельзя разделить розетки и освещение, т.е. в каждую комнату (кроме кухни) приходит один кабель, на входе под потолком висит распаечная коробка и от нее идут и свет и розетки. И на одной линии висит 3 жилые комнаты - 2 детских и спальня. И все это сделано кабелем 3х1.5мм, поэтому я все эти комнаты вешаю один автомат на 10А. Да, мало, и каждый раз при включении чего то мощного типа утюга или обогревателя нужно об этом помнить. Но переделать уже нет возможности. Поэтому в щитке я сделал разделение на такие группы:

  • все комнаты (и свет и розетки вместе)
  • стиралка + посудомойка
  • вся кухня (розетки, духовка, варочная) На мой взгляд это оптимальный вариант, на каждую группу стоит свое узо.

Но поскольку стиралка стоит в санузле, для нее проведена отдельная линия от щитка, то я подумал что на эту линии можно поставить свое узо с током утечки 0.01 как и положено для влажных помещений, а посудомойку перекинуть на группу №1 к комнатам.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.08.2016 в 10:28:42

Что вы меня уговариваете - вас устраивает и ок, общее селективное УЗО добавьте. А лучше ещё и 2Р(1P+N) АВ на линиях - на стиралку точно можете.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.08.2016 в 10:47:03

Ntigra, использовать можно. Например. Есть клеммы Wago TopJob. Если взять клемму 2004-1401 (розничная цена 84 рубля), то у неё номинальный ток 32 ампера. В данной самозажимной клемме можно соединить 4 проводника сечением до 6 квадрат (моножила) или 4 квадрат (многожилка). Ширина клеммы на рейке всего 6,2 мм. Не хватает 4-х контактов? Берите ещё одну клемму, ставьте рядом и объединяйте штатной перемычкой 2004-402 (розничная цена 19,2 рубля). Ещё потребуется заглушка (клемму крайнюю в ряду прикрыть) 2004-1491 (розничная цена 25,8 рубля).

Клемм таких много вариантов, перемычки также разные присутствуют.

0
Ntigra
Ntigra
Новичок

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 39

25.08.2016 в 14:20:52

SB3 написал: общее селективное УЗО добавьте

Я не против его поставить, если надо. Я погуглил, почитал форумы, посмотрел схемы щитов (аналогичных моей) - почти никто его не ставит. Жестких требований предписывающих его установку - тоже не нашел. Можете вы описать ситуацию когда нужно дополнительное узо на входе? Если все линии (в том числе и освещение) имеют дифзащиту, то при возникновении любой утечки, сработает узо на соответствующей группе. Я могу представить только 2 ситуации когда понадобится дополнительное противопожарное узо:

  • групповое узо не исправно (в данном случае можно перестраховаться купив автоматику от надежного производителя и время от времени проводить проверку)
  • возникает утечка где то в щите выше группвоых узо (тут если все нормально подключено и в щит не лазят посторонние с отвертками, то откуда там взяться утечке?)
0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

25.08.2016 в 15:09:41

megrad написал: Tonal, видимо что то новое. Углы придётся пока красить.

megrad, не, это уже перебор. :) Еще же и пару коробок надо будет, гибкий поворот на 60°... Экопласт декларирует, что трубу может любого цвета сделать. Но только трубу.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.08.2016 в 17:55:52

Ntigra, вы плохо читали, тем кто не ставит - минус в карму :) и это минимальные проблемы))). Да, дублирование групповых и отдельных УЗО + контроль общей утечки. ПУЭ посмотрите - предписывает), ФЗ о пож.безопасности почитайте - требует и т.д.)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.08.2016 в 14:00:06

SB3 написал: ПУЭ посмотрите - предписывает),

Вы так и не привели конкретный пункт из ПУЭ. Нет в ПУЭ такого требования, и в СП 31-110, на которое Вы как-то сослались, тоже нет, там ссылка на ПУЭ.

0

Вечный студент

Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

26.08.2016 в 21:40:37

megrad написал:

Altruist2 написал: Что ставите вместо при решении данной задачи, если в глубину 4-5см. пространства?

Обычно ставлю разъёмы, 5 см ещё ни разу не было.

megrad, а конкретнее, что за разъёмы?

0
tatarin
tatarin
Новичок

Регистрация: 28.05.2015

Ижевск

Сообщений: 3

26.08.2016 в 22:10:21

Приветствую всех! Хотел обратиться к Вам за советом, т.к. в электрике шарю слабо. Имеется два контура потребления, на одном контуре 3 жильный кабель (3х2,5, фаза, ноль, заземление) и на втором двухжильный (2,5, фаза, ноль). Решено было сделать заземление и на втором контуре. И тут встал вопрос: можно ли взять заземление на второй контур с первого (как показано на схеме), или необходимо протянуть одножильным кабелем на 2,5 с распределительного узла? Первый вариант для меня просто будет проще (по расстоянию и удобству монтажа), но правильно ли так делать? Извиняюсь, если очень глупый вопрос :o Заранее благодарю за ответ!)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу