27.08.2016 в 20:12:51

megrad написал: pmail, провода вроде стояка, примерно 16 мм2, на счётчик 6 мм2 Точнее проверьте по таблице ссылка

megrad, ясно... ну как писал - не мой случай, данные розетки выпирают в сборе на 10-12см из стены, как смартфон 4-5" в рост, а не накладная установка не возможна, т.к. стена - венткороб 3-4см монолита.

0
pmail
pmail
Новичок

Регистрация: 27.08.2016

Рязань

Сообщений: 15

27.08.2016 в 20:44:28

megrad написал: Что будет: как мин штраф, как максимум сдохнет стояк.

megrad, А штраф по какой статье? Если номиналом предусмотрено 40А, и думаю, вложен как минимум полуторократный запас на сечение, а по факту все сразу не будут использовать 40А (тем более все не будут использовать электроплиты при газе), с чего стояку дохнуть-то?

megrad написал: Типа работает до поры. Ну 25 плита , 16 типа розетки, 6 освещение, а 20 то на что. Освещение + розетки? Можно сказать, что застройщик как мин. ... (много не печатных слов). Типа слепила из того что было. Сечение хоть нормальное? Или по тому же принципу.

megrad, 20- дифавтомат, он выведен только на розетку в ванной (к слову, пользуясь случаем по нему планируется подключить стиралку в ванной, вентилятор и розетки (там же) + измельчилель пищевых отходов мойки на кухне за стеной). Кухня (розетки)- 25, комната (розетки)- 20, освещение на всё- 16, 6 - это ветвь котла и газоанализатора+блокировщика газа (всё так же установлено от застройщика). Сечение 3*2.5мм на всё, только на освещение 1.5мм, да и еще в ванной выведен PE сечением 4 мм. Не знаю касательно "не печатных слов" и "слепила из того что было", но сделано всё весьма неплохо и продуманно. Другое дело, что хозяйка хочет индукционку, а застройщик заточил всё под газ, отсюда и мой вопрос с желанием установить отдельную ветку под мощную индукционку.

Что-то от Вас одна критика всего, всех и вся... А мне технически вопрос решить надо.

0
pmail
pmail
Новичок

Регистрация: 27.08.2016

Рязань

Сообщений: 15

27.08.2016 в 21:02:51

Электролль написал: pmail, в описанной ситуации 7.4 кВт автомат на 25 А не смутят.

Электролль, объясните, почему? Ведь это я условно написал секунды, а если и так, то во время готовки и электрочайником хозяйка может пользоваться и электродуховкой; еще у нее есть мультиварка, мясорубка и пр. сугубо кухонные электроприборы (и утюг :)), которые могут использоваться одновременно. По мне в данных обстоятельствах нужна отдельная ветвь на идукционку... Хотя рад бы был не заморачиваться и оставить всё как есть. Но после отделки не кусать бы локти, что не завёл 3х6 или хотя бы 3х4 сугубо на индукционку... В общем, с удовольствием выслушаю Ваши соображения!

0
Ntigra
Ntigra
Новичок

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 39

27.08.2016 в 21:38:59

pmail, если я правильно понял, то у вас в квартире газовая плита и при этом стоит вводной автомат на 40А. Как то немножко странно. Я конечно не сильно большой специалист, но на сколько знаю, в квартирах с газом обычно выделенная мощность 3.5-5кВт, т.е. должен стоять автомат на 25А.

Прежде чем менять вводной автомат, вам нужно выяснить в эксплуатирующей организации, какая выделенная мощность на квартиру. И уже исходя из этого рассчитывать номинал вводного автомата.

pmail написал: в описанной ситуации 7.4 кВт автомат на 25 А не смутят.

У меня будет именно так. Ибо застройщик сэкономил и на плиту положил кабель 4мм. Я в свою очередь тоже сэкономил и не перекладывал этот кабель. Хотя стоило бы проложить хотя бы 6мм. По расчету получается так: если на автомат 25А подать нагрузку 36А (25*1.45) то время его отключения составит до 1 часа. Если включить варочную на самый максимум 7.4кВт, это будет 32А, т.е. искомый автомат в 25А может проработать и больше часа прежде чем отключится. У индукции конфорки обычно имеют мощность 1.8-2.5кВт, в режиме бустера - около 3.2кВт. Обычно готовка идет на 1-2 конфорках, редко - на 3х, все 4 я не помню вообще когда в последний раз включали. Поэтому 25А на индукцию 7.4кВт - это конечно впритык, но вполне можно с этим жить. При условии конечно все остальные крупные потребители на кухне - духовка, микроволновка, посудомойка и т.п. - висят на других кабелях.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.08.2016 в 21:46:22

Ntigra, по собственному опыту - варочная поверхность 2+1,5+1,5+1,0 кВт + духовка (полной мощности не знаю, лень смотреть) + чайники-СВЧ-холодильники-телевизоры кухни и комнаты = 25А не вылетает ни разу. Проводка сделана 8 лет назад. Питающий кабель к кухонному щитку, откуда это всё добро запитано 3х6 под 25А, на плиту и духовку - 3х6 под АВ 25А (знаю, что ВП и духовку надо разделять, но! в розетку духовки приходит 3х4, отпайкой от коробки варочной поверхности).

0
Ntigra
Ntigra
Новичок

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 39

27.08.2016 в 21:48:05

SB3 написал: Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

А можете пояснить "недостаточная величина тока" - это какая? К примеру стоит узо на 30мА, где то я видел информацию что узо начинают срабатывать уже от половины значения, т.е. от 15-20мА, т.е. при любой утечке в током выше этого значения - 15-20-30-50-100-300 и т.д. - сработает узо на 30мА? Или я не прав? При условии конечно что узо исправно.

SB3 написал: Заодно посмотрите темы про щитки тут, что стоит у авторов от застройщиков в этажном щите и почему?)))

Застройщики вообще ставят все что хотят. У меня например стоит рубильник на 63А и 4 дифа - 40, 16, 16, 16. И все.

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

27.08.2016 в 21:50:20

pmail, это касается теоретической ситуации «включила два бустера, опомнилась, один выключила», в жизни же на индукционку в любом случае должна быть своя линия, выполненная кабелем не менее чем 3х6 под автоматом 32-40А. Так обеспечивается и защита линии, и продолжительная работа в нормальном режиме. Что касается автоматических выключателей, нужно понимать как они работают. Номинал по сути своей служит для выбора на витрине и задает базу для характеристик. То, что автомат имеет номинал 25А, не значит, что при достижении этого значения он сразу вырубится. Отсюда и комментарий мой. Расчет такой: 7.4кВт - это порядка 33.5А. Номинал автомата - 25А. В соответствии с характеристиками среднестатистического 25-амперника (обычно это С25), его ток неотключения составляет 1.13х25=28.25А, а ток, при котором он должен отключиться в течение часа - 1.35х25=33.75А. Таким образом, индукционка может проработать достаточно долго. На холоде время увеличится, а при жаре уменьшится. Мгновенное же отключение произойдет при токе 125-250А.

0
Ntigra
Ntigra
Новичок

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 39

27.08.2016 в 21:56:40

alexposter написал: Ntigra, по собственному опыту - варочная поверхность 2+1,5+1,5+1,0 кВт + духовка (полной мощности не знаю, лень смотреть) + чайники-СВЧ-холодильники-телевизоры кухни и комнаты = 25А не вылетает ни разу. Проводка сделана 8 лет назад. Питающий кабель к кухонному щитку, откуда это всё добро запитано 3х6 под 25А, на плиту и духовку - 3х6 под АВ 25А (знаю, что ВП и духовку надо разделять, но! в розетку духовки приходит 3х4, отпайкой от коробки варочной поверхности).

alexposter, ну у вас получается варочная не самая мощная - 6кВт, хотя вместе с духовкой (духовки как правило 3-3.5кВт) получается уже много. Но поскольку у вас кабель 6мм, то можно особо не волноваться. Я все таки решил перестраховаться и разбил всю кухню аж на 5 линий :

  • 25А (3х4мм) варочная
  • 16А - духовка (3х2.5)
  • 16А - посудомойка (3х2.5)
  • 16А - розетки над фартуком - чайник, микроволновка, мультиварка и т.п. (3х2.5)
  • 10А - остальные розетки - холодильник, тв + сюда же свет (3х1.5)
0
Ntigra
Ntigra
Новичок

Регистрация: 22.07.2016

Сообщений: 39

27.08.2016 в 21:58:10

Электролль написал: Расчет такой: 7.4кВт - это порядка 33.5А. Номинал автомата - 25А. В соответствии с характеристиками среднестатистического 25-амперника (обычно это С25), его ток неотключения составляет 1.13х25=28.25А, а ток, при котором он должен отключиться в течение часа - 1.35х25=33.75А. Таким образом, индукционка может проработать достаточно долго. На холоде время увеличится, а при жаре уменьшится. Мгновенное же отключение произойдет при токе 125-250А.

Я так понимаю что этот же расчет верен и для В25 ?

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

27.08.2016 в 23:16:38

Ntigra, разница между В и С - в электромагнитном расцепителе. т.е. Все аналогично в части теплового расцепителя, а электромагнитный у В25 сработает при 75-125А.

0
pmail
pmail
Новичок

Регистрация: 27.08.2016

Рязань

Сообщений: 15

27.08.2016 в 23:20:57

Ntigra написал: pmail, если я правильно понял, то у вас в квартире газовая плита и при этом стоит вводной автомат на 40А.

Ntigra, да, фото щитка в посте вот этом Хотя не видно, но я заливал фотку 16MP. Попробую сейчас выложить детальную фотографию. Вот (правый блок):